[讨论] PSCAD万用表测量的机端电压相角为啥不稳定,而发电机功角已经稳定?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-21 09:08
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-4-29 15:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    如题,这几天遇上一个奇怪问题,就是在单台同步发电机+孤立电阻负载系统下,发现发电机模块内部输出的功角已经稳定如第一张图,但在机端串的一个万用表测出来的电压相角却在振荡如第二张图,励磁电压、励磁电流和机端电压幅值都是稳定的如第三张图 ,有功、无功也都稳定如第四、五张图。- R- m" C3 ], o) p4 ]- {/ {; K
       

    图1 功角曲线

    图1 功角曲线

    图2 机端电压相角(万用表模块测)

    图2 机端电压相角(万用表模块测)

    图3励磁电压、电流和机端电压幅值

    图3励磁电压、电流和机端电压幅值

    图4发电机输出无功

    图4发电机输出无功

    图5发电机输出有功

    图5发电机输出有功
    真是难以理解,求大神解释下,这个系统到底算不算稳定了?为啥电压相角在振荡?pscad的万用表测的相角是不是w*t+fai中的fai?
    - S( k7 p- A3 z. `: V6 M- L% b    谢谢,欢迎讨论。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-21 09:08
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2015-4-29 18:02:47 | 显示全部楼层
    有了解的说一下啊,讨论也好啊。