设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1362|回复: 10

[其他] 电力系统分析

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2015-4-28 12:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
QQ截图20150428112534.png 中出现“三相电压电流测量元件没有正确接入电网中“是怎么回事?希望有人指点我一下,谢谢!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2015-4-28 17:11:54 | 显示全部楼层
看看测量模块里是不是选的相对地电压,而你的系统是个浮却系统。, ^- B# O9 W* Q
如果是这样的情况,那么有两个解决方案。
3 i: Z+ \$ O. m# V' r+ }1. 让你的系统实地,找出系统的中性点,与地连接。4 \1 d5 h5 \0 U2 x; J
2. 在电压测量里选择线电压测量。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:186 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-4-28 18:07:18 | 显示全部楼层
    图看着好眼熟。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2015-4-29 07:35:06 | 显示全部楼层
    回复 2# coolchen302
    2 M% ^, k3 l% U- U. n# \谢谢
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2483 天
    连续签到:6 天
    发表于 2015-4-29 10:33:44 | 显示全部楼层
    楼主是不是用的simulink里的Simpowersystem工具箱,版本是多少,有些版本的测量元件库向下不兼容
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2015-4-29 10:40:27 | 显示全部楼层
    回复 5# redplum
    $ V; f+ y$ ?" v1 v6 [- u+ g" m恩恩,是用的它,版本是 6.1(R2014a)
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2483 天
    连续签到:6 天
    发表于 2015-4-29 10:44:53 | 显示全部楼层
    因为在测量模块里面,有强弱电隔离的要求,就是说测量结果的引线是单独引入到示波器里面的,不能和强电的混淆
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2015-4-29 10:50:20 | 显示全部楼层
    回复 7# redplum
    * c' \- S8 E" C! s8 T那就是说我应该在三相电压电流元件的Vabc和Iabc加示波器吗?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2483 天
    连续签到:6 天
    发表于 2015-4-29 10:59:47 | 显示全部楼层
    回复 8# 心海
    9 e3 C7 m- R( W% @9 X- M8 p) R就是说要看哪相电压或者电流,就应该在强电侧引线接入测量装置,然后在测量装置的输出侧引出线接到示波器上面
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2015-4-29 12:12:38 | 显示全部楼层
    回复 9# redplum % _: L! Z, M  h+ q
    谢谢
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则