|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
微机保护及自动装置运行规程1 A% I( [; K4 P; j% R' f( G) ]
一、微机保护及自动装置的二次回路接线,包括电流互感器、电压互感器不允许随意拆开,特别是同期回路使用的PT二次线,差动回路使用的CT二次线。
& Q8 |; q1 L" M二、在运行中涉及PT、CT二次回路时要注意:PT二次线不得短路,CT二次线不得开路。) @ `" S1 t Z* ~( L% H
三、保护及自动装置的整定值,由保护专职人员会同有关部门确定,其他人员不得随意改动。110KV保护的整定值,由保护专职人员根据我公司的运行方式,受地调的指令进行定值区的变换。
* p V* d9 x- \5 v四、运行中对保护装置的压板应根据运行方式的要求投、退。投、退时要两人同时进行,仔细辨别清楚才能操作。对于跳闸回路的压板,在对应开关运行时的投入,要先用直流电压表测量压板两端无直流电压才能投入。+ b) o+ R7 [" a# h
五、电气运行人员对微机保护装置中的数据应定期检查。
( C" R: K+ E* z; i* [$ Y- J \六、当保护装置发出异常信息时,运行人员应立即调出内部数据进行检查。检查时应两人进行,要求做好记录,不得自行消除内部存储的数据信息。对于重要故障,应立即向有关部门汇报。对于报警信息,允许进行复归,以便下次报警信息到来时能及时显示。; g2 s* L/ v- g& i
七、一般不允许重要设备无保护运行,即不随意停用保护装置。同样不能随意停用保护装置的直流电源,保证保护装置正常工作。
9 c# T1 U+ l7 L- B2 c4 p1 H- F# l6 x. D八、运行中当值班人员判明微机保护有不正当动作危险时,有权先解除保护装置的调整压板,但必须做好记录,并及时汇报。7 A8 | i# z) w. N) Y0 _- v
九、值班人员应按照下列周期对保护及自动装置进行外部检查:
. K& P: P( J! }, c6 q: ?+ f; U1、对主控室内的装置每班要进行一次详细检查,在交接班时也要做必要交接检查工作。
4 B7 Z7 z+ ^2 V- ^2、对开关室内的爆竹装置,结合巡回检查一并进行。
4 f# z; \! y% t' `7 d/ s$ J3、对装置投入的前、后。
" B. c" l) B' `; H4 f% n- i m7 S4、每次发生电气事故后,或遭遇雷击,有信号发出后。
9 `6 F6 M) S. U/ G. z十、在正常运行时,对保护及自动装置应做下列项目的检查:' t# g" S( g6 d3 Y
1、装置的显示窗口所显示的数据是否符合正常数据。
8 A- o- F+ _9 h& H8 \2、保护装置的运行指示灯是否闪烁,开关实际位置与指示位置是否对应,自动装置的运行指示灯是否常亮,通信指示灯是否闪烁。
6 T5 f: Z, s6 i. H9 c3、装置外壳是否完整。0 d" d* Z% U: x! O$ t; J
4、装置无过热、冒烟、异常的振动,及不正常的异味等现象。对一些易发热的装置要经常用手或用红外线测温仪测量温度,以防止过热。6 X9 ~" w. }& j( R) n4 z" J4 G
5、装置保护投入的区位是否符合实际运行要求。% q/ z9 L0 O/ W' q/ z/ |, d! R" F
6、装置的接入线及插头有无松动或脱落。
! [, ?2 o2 z( i0 X* K/ y, B" _十一、在装置运行时,不得在附近进行有大幅度振动的工作,以防装置误动。
9 w, T' _3 b& |' Y. A8 N: K" ?十二、在运行中更改装置整定值或二次回路的压板后,当班人员必须在运行日志上做好记录,并在交接班时做好现场交接。
1 `: r7 s S. [十三、在改变运行方式后,若由大该小,应先完成操作后更改装置保护区,反之则先改保护区后操作。2 T @: I+ J: K
十四、微机保护装置及其二次回路的检修与试验由专职人员进行,且必须严格按照工作票的要求进行,不能超出范围及权限。 |
|