设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2060|回复: 3

微机保护及自动装置运行规程

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-26 21:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
微机保护及自动装置运行规程8 G3 ~/ T: X8 l, x( q6 |7 K
一、微机保护及自动装置的二次回路接线,包括电流互感器、电压互感器不允许随意拆开,特别是同期回路使用的PT二次线,差动回路使用的CT二次线。
4 {# C+ G; s  j& o( D二、在运行中涉及PT、CT二次回路时要注意:PT二次线不得短路,CT二次线不得开路。$ D) p; S. K* |4 G! E
三、保护及自动装置的整定值,由保护专职人员会同有关部门确定,其他人员不得随意改动。110KV保护的整定值,由保护专职人员根据我公司的运行方式,受地调的指令进行定值区的变换。
% G# \- S; S* m5 P( o: q8 l) p$ ?四、运行中对保护装置的压板应根据运行方式的要求投、退。投、退时要两人同时进行,仔细辨别清楚才能操作。对于跳闸回路的压板,在对应开关运行时的投入,要先用直流电压表测量压板两端无直流电压才能投入。
; e7 s5 a& E2 p, {( V五、电气运行人员对微机保护装置中的数据应定期检查。. U% f" h$ r5 D  k
六、当保护装置发出异常信息时,运行人员应立即调出内部数据进行检查。检查时应两人进行,要求做好记录,不得自行消除内部存储的数据信息。对于重要故障,应立即向有关部门汇报。对于报警信息,允许进行复归,以便下次报警信息到来时能及时显示。; R0 R1 t# {8 E: h7 H& v
七、一般不允许重要设备无保护运行,即不随意停用保护装置。同样不能随意停用保护装置的直流电源,保证保护装置正常工作。
! `6 r+ f' u" L八、运行中当值班人员判明微机保护有不正当动作危险时,有权先解除保护装置的调整压板,但必须做好记录,并及时汇报。
! x5 `3 I, [; g: C2 H( _九、值班人员应按照下列周期对保护及自动装置进行外部检查:
6 M  D  u: }7 B/ i; P1、对主控室内的装置每班要进行一次详细检查,在交接班时也要做必要交接检查工作。4 K; }& C3 u9 D& r7 ]. ?% {4 E
2、对开关室内的爆竹装置,结合巡回检查一并进行。; f! n0 o4 ^- Q7 e. ]3 P9 M
3、对装置投入的前、后。9 q! g* o+ E$ e1 o& Q! o; M+ C
4、每次发生电气事故后,或遭遇雷击,有信号发出后。
: H* O  v4 e; i: g. ]' O1 m% {. a7 W/ s十、在正常运行时,对保护及自动装置应做下列项目的检查:
; u+ k' k6 P) u. n# ]/ z1、装置的显示窗口所显示的数据是否符合正常数据。8 Q: z! {) q) s# O
2、保护装置的运行指示灯是否闪烁,开关实际位置与指示位置是否对应,自动装置的运行指示灯是否常亮,通信指示灯是否闪烁。8 K( D, l: {' b% [$ {# w
3、装置外壳是否完整。; I" }0 G6 C; h! d- Z; F# k" X3 o
4、装置无过热、冒烟、异常的振动,及不正常的异味等现象。对一些易发热的装置要经常用手或用红外线测温仪测量温度,以防止过热。6 {7 |! D, _$ [" m8 ^& o/ F
5、装置保护投入的区位是否符合实际运行要求。
' P) I6 C' B4 D. \! @. _6、装置的接入线及插头有无松动或脱落。) [: U, w0 l$ n2 F0 R& a5 j' S
十一、在装置运行时,不得在附近进行有大幅度振动的工作,以防装置误动。( p8 R/ H3 g( I) z4 F
十二、在运行中更改装置整定值或二次回路的压板后,当班人员必须在运行日志上做好记录,并在交接班时做好现场交接。
* a* _( r2 h( q' m十三、在改变运行方式后,若由大该小,应先完成操作后更改装置保护区,反之则先改保护区后操作。* E$ \3 y$ k2 c# x  j& a; h2 \
十四、微机保护装置及其二次回路的检修与试验由专职人员进行,且必须严格按照工作票的要求进行,不能超出范围及权限。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-6 11:10:29 | 显示全部楼层
受教了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-12-6 21:36:31 | 显示全部楼层
    这篇关于微机保护的文章不错,我已经复制了,我公司也使用,在建厂过程中很需要这方面的资料,还有没有更多的,望不吝赐教。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-1 10:13:02 | 显示全部楼层
    一部分跟我们这差不多
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-6-6 04:38

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表