|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
微机保护及自动装置运行规程
3 v @% D4 L% Y% a7 Y# D一、微机保护及自动装置的二次回路接线,包括电流互感器、电压互感器不允许随意拆开,特别是同期回路使用的PT二次线,差动回路使用的CT二次线。
8 o% j# z3 e2 l1 x4 B6 Z; M二、在运行中涉及PT、CT二次回路时要注意:PT二次线不得短路,CT二次线不得开路。
9 t% S; C6 X o. I" t三、保护及自动装置的整定值,由保护专职人员会同有关部门确定,其他人员不得随意改动。110KV保护的整定值,由保护专职人员根据我公司的运行方式,受地调的指令进行定值区的变换。
4 t3 H% U( E' L6 B# p6 M3 L四、运行中对保护装置的压板应根据运行方式的要求投、退。投、退时要两人同时进行,仔细辨别清楚才能操作。对于跳闸回路的压板,在对应开关运行时的投入,要先用直流电压表测量压板两端无直流电压才能投入。9 G7 p; u; S! G `3 ^" |$ Y
五、电气运行人员对微机保护装置中的数据应定期检查。. V( U' p; y- U
六、当保护装置发出异常信息时,运行人员应立即调出内部数据进行检查。检查时应两人进行,要求做好记录,不得自行消除内部存储的数据信息。对于重要故障,应立即向有关部门汇报。对于报警信息,允许进行复归,以便下次报警信息到来时能及时显示。" ~* Y7 m4 ?8 ^8 b. m" D# G) M
七、一般不允许重要设备无保护运行,即不随意停用保护装置。同样不能随意停用保护装置的直流电源,保证保护装置正常工作。
" f! Y# F- ], h$ p* r八、运行中当值班人员判明微机保护有不正当动作危险时,有权先解除保护装置的调整压板,但必须做好记录,并及时汇报。
1 o r5 z; p, R+ X7 C5 l九、值班人员应按照下列周期对保护及自动装置进行外部检查:: x% D" n6 U& C; x% M1 M) Z
1、对主控室内的装置每班要进行一次详细检查,在交接班时也要做必要交接检查工作。
0 C/ m' ]3 p9 g3 w Q1 `# t2、对开关室内的爆竹装置,结合巡回检查一并进行。
3 t$ }1 b. y* X3、对装置投入的前、后。
0 z4 N7 N, Q" W' r4、每次发生电气事故后,或遭遇雷击,有信号发出后。8 u0 N$ h- t4 `0 d: J- I
十、在正常运行时,对保护及自动装置应做下列项目的检查:- B% n% ?8 _1 |! H
1、装置的显示窗口所显示的数据是否符合正常数据。/ W, p) H$ q6 `; q+ L+ J
2、保护装置的运行指示灯是否闪烁,开关实际位置与指示位置是否对应,自动装置的运行指示灯是否常亮,通信指示灯是否闪烁。- {) [8 b1 w9 {# f9 \, x" f4 J3 q
3、装置外壳是否完整。
- Q1 P+ ]" ~: O* t) R4 X8 B9 }4、装置无过热、冒烟、异常的振动,及不正常的异味等现象。对一些易发热的装置要经常用手或用红外线测温仪测量温度,以防止过热。! t0 q$ i2 v9 R3 j9 a
5、装置保护投入的区位是否符合实际运行要求。
; @1 O5 O* C4 R( R: \6、装置的接入线及插头有无松动或脱落。
, N$ K+ }0 \! z* ~十一、在装置运行时,不得在附近进行有大幅度振动的工作,以防装置误动。
5 a7 y+ X5 t; z0 p# A( s9 g十二、在运行中更改装置整定值或二次回路的压板后,当班人员必须在运行日志上做好记录,并在交接班时做好现场交接。
# x, K+ e0 d; d十三、在改变运行方式后,若由大该小,应先完成操作后更改装置保护区,反之则先改保护区后操作。
5 Z$ J. A5 S _) @8 l十四、微机保护装置及其二次回路的检修与试验由专职人员进行,且必须严格按照工作票的要求进行,不能超出范围及权限。 |
|