设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1051|回复: 0

电力监控系统在苏州木渎影视城的应用(电齐联)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2015-3-31 16:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
能耗监测系统在苏州木渎国际影视城的应用* S& L+ z. B& q' E( r# o3 c: d; m
朱祝丰1   张国强2& V+ B; L" _1 [! O+ I! G
1苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000;  2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000;3 _, v$ k2 o' U- u
摘要:介绍苏州木渎影视城能耗监测系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-600 6.0型电力监控与能耗管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和能耗管理。
- m8 r+ r& ^) L0 A
' U) B" J% u8 Z+ I6 T, S) n5 H关键词:大型公建;苏州木渎影视城;变电所;智能电力仪表;Hnder-600 6.0型;电力监控系统;能耗管理系统0 D" T3 i1 z, l) b+ p
/ `3 g1 Z  m- W1 W" k1 C+ \
0  概述
& E4 m. A6 U' ^; P! s$ R      苏州木渎影视城又名苏州国际影视娱乐城,它位于景色怡人的木渎镇,紧邻苏州地铁一号线的首发站,以集4D电影、环幕电影、球幕电影等为一体的各类特种电影为核心内容,同时包括演艺剧场、普通电影院线等文化娱乐项目。苏州国际影视娱乐城占地207亩,建筑总面积22万平方米,总投资20亿元。苏州国际影视娱乐城将引入美国环球影城、法国未来影视城等世界顶尖的特种电影技术,联手全球一流的特种电影制作团队,创意新颖独特,内容兼具苏州文化特色。影视城内幻影成像、全息成像、影视互动等高科技影视手段,将给观众带来精彩难忘的体验享受。这些影视技术的运用也将带动影视展示传播、后期特效制作、专业技术服务等产业延展。苏州国际影视娱乐城可以用三句话来概括:世界影视新亮点、中国旅游新典范和苏州西部不夜城。苏州国际影视娱乐城的各板块娱乐内容都以室内娱乐项目为主,完全可以打响夜间休闲娱乐的品牌。苏州国际影视娱乐城建成后,将成为苏州凝聚人气、带动消费、促进月光经济发展的繁华“不夜城”。
) [  t) @) l! ?! D      本项目为苏州木渎影视城能耗监测系统。根据配电系统与能耗系统管理的要求,需要对苏州木渎影视城8个变电所内的高压柜、低压配出线进行电力监控和能耗管理,以保证用电的安全、可靠和高效。, c  n7 v3 K; k( A
      Hnder-600 6.0型电力监控与能耗管理系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。  b9 a) T' {6 \/ L; Y! f4 j

" J# O% ]8 G& v  T7 c1  系统结构描述7 R) _+ P+ t( e3 o. l0 a8 I. Z* K, h! Q
      本监控系统主要实现对苏州木渎影视城8个变电所的10/0.4kV配电系统进行用电监控与能耗管理;监控范围为木渎影视城地下一层8个变电所内的所有变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜以及高压侧仪表和温控仪。该系统总计有1082只仪表(其中包括1024只PD800,36只保护装置MIFⅡ,22只温控仪BWDK-3208E),分75条总线,其中1号、3号变电所每个变电所4台变压器,每台变压器2条总线,高压仪表1条总线,保护装置1条总线,温控仪1条总线,总计11条总线;4号、5号、8号变电所每个变电所2台变压器,每台变压器3条总线,高压仪表1条总线,保护装置1条总线,温控仪1条总线,总计9条总线;2号、9号变电所每个变电所2台变压器,每台变压器2条总线,高压仪表1条总线,保护装置1条总线,温控仪1条总线,总计7条总线;7号变电所4台变压器,T1、T2、T3每台变压器2条总线,T4变压器3条总线,高压仪表1条总线,保护装置1条总线,温控仪1条总线,总计12条总线。由于这8个变电所内的所有仪表都要集成在一套系统内,且这8个变电所相互之间相隔较远,所以我们用光纤组成一个环网,最后通过网线拉至值班室连接到监控主机实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
5 m6 v6 n$ _0 N. o2 X; I3 _      本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:
0 \' E9 {4 M) n  G 苏州木渎影视城能耗监测系统.jpg + K. O% ~. S2 U2 M
图(1)网络拓扑图. k5 ]  U$ u+ q3 G& n4 W
      间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。) s# B$ f# l# Y4 |  G
      网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
0 P( w/ B/ L- z站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。. T+ `; G1 s' x( i3 v9 V+ R2 C
      以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。& u. W0 ]) [/ {. v, b7 d

, w5 I* N" j9 n% Y& v2  电力监控系统主要功能$ u: o, v7 J( W: H0 a
2.1  数据采集与处理
9 z) Z, V! V  L6 S- H$ L$ e: |9 ?      数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
& g  v/ |: l- ]- q) ]6 a      数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。4 ]9 J1 ?3 q- m) O( U' l
2.2  人机交互1 [9 Q% U5 i  k  ]
      系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
2 r% L0 @& s% o. z6 C5 \& C8 h! y2.3  历时事件, I3 U8 d) ]7 x! ]
      历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。/ r6 m! Y! E/ M: s  K: U
2.4  数据库建立与查询
* r* u8 N% ]1 R4 h8 g      主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。* y/ x; i1 |/ Q) D
2.5  用户权限管理- L2 C) Y# g6 W
      针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
  U% W0 F: P- p3 z. E9 @& A4 E2.6  运行负荷曲线
" A- V* E  s0 `" h      负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋5 f# W9 e- S* i( k! f
势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。
5 K3 n" X5 t: G1 O, s# C2.7  远程报表查询7 R! q) o! N" K$ t8 U( P* U
      报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。3 O2 n. N0 c1 X
报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
* a! t# A; r' E4 X- n, G7 T- C( h& i9 v6 P# I
3  案例分析! `$ [- n  }4 v2 t% Y+ n0 j
      苏州木渎影视城能耗监测系统主要实现对苏州木渎影视城8个变电所的10/0.4kV配电系统进行用电监控与能耗管理;监控范围为木渎影视城地下一层8个变电所内的所有变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜以及高压侧仪表和温控仪。; T, |+ |5 f# V3 A1 n/ |! n
      进线回路和重要配出回路均采用PD800多功能谐波仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。高压保护装置采用的型号为MIFⅡ。温控仪型号为BWDK-3208E系列。' q; w. p" Q2 _; b5 K9 s2 Z
      高压侧实时画面见图(2),为系统主监控画面,主要实时监测高压回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在高压系统图中可以直观的看到每路高压进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度及变压器温度。9 e$ v% o; z0 j0 [* O1 L2 m
20141231164653805.jpg 8 x9 `- v1 ?" Z9 K' ?  ?# b
图(2) 高压系统一次图
) b  I$ ^0 G' [2 O! n" v8 F+ j     低压配电二次图见图(3),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障
# }  {  z1 @0 F$ x: u. Q7 V报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。
% O- c$ r3 Q- ?6 @7 t4 ]* {1 z 20141231164612517.jpg 2 {  O' j# x& G% o8 w7 f
图(3)低压配电二次图4 M5 t, W# p! \+ V- |2 y5 l
      遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(4)所示9 }0 {, k; g* ], J+ o
20140903160751286.jpg 7 W9 M5 ?' p' g- u  C+ s0 u
图(4) 实时遥信报警信息
: g1 L' V* C7 z- c! m# b      参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询供8个变电所内所有变压器出线各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度及变压器温度。如下图所示,显示1号变电所内的详细电参数。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。见图(5)。3 E+ o7 f, \' t8 i
20141217153749453.jpg
; u) B& E8 ?, Q' ?# L! f. x图(5) 参数抄表
, Z* t1 ~7 @& w) f7 K      用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,显示1号变电所某段时间内的各配电回路的精确用电量,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 见图(6)。9 B5 D/ M1 C1 ^0 o. l7 @, R
20141217153742553.jpg
+ j4 u* r" v( ]% I' t1 w' c8 \图(6) 电能报表: f1 u$ a. p+ x3 z; q
      系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障,见图(7)。& g( ~- l- k- X1 {6 a
20141217154401074.jpg * Y2 O9 W5 |, q8 P, p% f4 O' e6 g
图(7)系统通讯结构示意图
$ q& V# W- x* W% u0 \ 20140903161757774.jpg
; X7 A3 w( j: v  \% f图(8)系统环网结构示意图- Y) V+ i  w* }3 P
      负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。见图(9)。# k5 q! K- `! g0 w5 X
20141217153929433.jpg   q# g3 n" _) @. b5 h2 v: w7 T
图(9)趋势曲线图
5 O  m& l2 ]: Z6 v1 m  |1 G: w$ M% T( o: r* E4 ?+ C
4  结束语
& F2 V. [; }7 l9 B) p+ ~0 ]      随着社会的发展及电力的广泛应用,电力监控与能耗管理系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的必然选择,本文介绍的Hnder-600 6.0电力监控与能耗管理系统在苏州木渎影视城的应用,可以实现对变电所高低压配电回路用电的实时监控与能耗管理,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。
! G9 ^) m; }5 z7 t
4 t/ Q& b( c: U, p% G% Q( k+ Z7 _8 R作者简介:/ I% u% Z: V5 q- `7 T: g
朱祝丰(1985-),男,汉族,本科,工程师,主要研究方向为智能建筑供配电监控系统' t! a$ Z1 {" Y2 d# d
邮箱:zzf@dqlkj.com
0 `9 E' K2 V( N6 N
* O2 T. D0 w- o4 s8 t张国强(1976-),男,汉族,本科,工程师,主要研究方向为智能建筑供配电监控系统# P+ [! a5 E( q% p8 P  h, m9 |) B
邮箱:zgq@dqlkj.com
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-9 08:18

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表