采用图1的仿真模型,其中有变压器115kV(y-Gnd接地系统)/10kV(D不接地系统),变压器模型为(3-Phase 2-Winding Transformer),仿真发现图2所示结果:变压器10kV侧输出的相电压(各相输出对地电压)存在很多其他分量(不是标准的正弦),调整不同的变压器设置发现有时候还会不平衡,但是变压器10kV侧输出的线电压(相间电压)却均三相对称、各相电流也均三相对称。疑问:变压器的阻抗、或者外部阻抗、或者不接地系统会导致三相对地电压有这么大的差异吗?希望高人指点,谢谢!