发表于 2009-3-7 17:23:36 | 显示全部楼层
一般只有双母接线的母刀,因切换母线电压需要,要检查刀闸的辅助接点切换是否正确,其他都不需要
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-7 20:34:27 | 显示全部楼层
现在的继电保护装置一般都带有“回路断线”报警功能。当二次回路断线时,会自动报警提示。4 L6 I' e! K/ y: H7 n1 D
如果楼主想看的话,一般辅助接点都在刀闸旁边的配电箱内可以看到。最好对应二次接线图纸来看,否则里面的线路标号你是看不懂的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-11 20:36:52 | 显示全部楼层
应该不需要专门测量的,除非发现指示灯不亮的原因才进行。
! q) Y+ _& M& }9 H楼主,你的变电站内的设备也有点过时了,现在手动操作的隔离开关都很少了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-13 02:53:00 | 显示全部楼层
很弱的问一句,辅助接点是拿来干什么用的啊?