本来用的chsb观察发电机相关功角信息,后来由于需要观察了下联络线功率,于是我在chsb下边加了几条chng,于是原来发电机功角信息与之前观察的不一致了。我知道chsb是见了个subsystem,说明书里说,这样相当于将系统等值了。那如果是这样的话,那么我之前观察的线路就应该不存在了啊?怎么会这样,求教谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2014-11-16 11:16:22 | 显示全部楼层
打错了 是chsb与channel的混合使用
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-1-16 18:34
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-11-16 13:26:02 | 显示全部楼层
    和系统等值没有任何关系。通道设置需要在初始化以前完成,否则不起任何作用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2014-11-17 18:11:06 | 显示全部楼层
    回复 3# s31xili
    . A9 t1 A1 B* }8 V6 I
    6 w- k6 u1 g8 c2 S8 H
    3 u/ H5 g1 @' s' }+ ~9 b* P) U2 z   谢谢你的回复。我今天仔细对比下代码的不同,发现当channel_branch_p_q(1,2,3,4)第2个参数,即var参数设置为-1,即默认的时候,与设置为24,即实际的下一个变量地址时,是导致之前我说的不同结果的原因。我不知道为何channel要调用var的量,更不明白它是如何对应的。说明书里有这样一个例子,call flow1(7,13,14,0),这这句命令里,13,14就是var命令的地址,我也没太看明白。求指导。    你说的初始化问题,我确实是在程序运行之前做的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2014-11-17 19:52:11 | 显示全部楼层
    进一步实验,我得到的结论是这样的。psse自己会计算一些var值,然后如果我一开始使用了子系统,它又会产生一些var值,而要使用线路潮流检测,也会应用到var变量。我若指定了flow的潮流是之前的var地址,它会使用之前的地址里的数值。所以,导致了我的结果不一的错误。
    9 G' N' z6 l: c0 s- m7 C( n6 U: q只是不清楚,psse一般默认计算的var值有哪些?我若把两个命令共用一个var地址,会是如何影响的?