最近在使用光伏模型来研究 新能源接入对电力系统系统稳定性影响,我使用的模型PV模型如下(附参数,须编辑在*.dyr文件中):PV在须当做 Machine(风机wind machine)接入系统,Mode 2(Qlimit+- based on WPF)Xsource无限大(设置成99999)# D0 q4 [- C$ |! f+ }$ c T5 ?' O& ^
5 \% C( @$ A* @3 V- j
1 'USRMDL' 2 'PVGU1' 101
. x1 t8 ^' ?3 d/ C1 ' G R4 l) A$ @/ @% A, z
0
+ g, J9 p0 d1 x P; h 9 3 38 `$ B& h7 d7 A
. o& z2 D. v* I8 ~: k t' k0.20000E-01
" z* ~" S) T7 C2 l0.20000E-01 0.40000
; ^9 m4 _7 e% n( c: }! ?0.90000
' o/ _3 Q! i( Z/ Y/ m' A# R
' C4 v' ?7 [" j1.1100 ) |( m: r7 S8 j7 o( a' C
1.2000 " v6 ]4 c$ O* \+ \( x' d
2.0000 H1 ~4 L- u4 L& ?1 l- [9 V
2.0000 ; L* e9 o; S3 ~9 N* H" R* G9 f3 p! `
0.20000E-01 /
0 Y8 `2 r( {, y4 z% C; Q1 'USRMDL' 2
' S5 r2 Y8 C9 N'PVEU1'
% W& \# d5 W9 a102 0 4 24 10 4) M2 U% ? n8 m* \# t) W2 G
! n; x S# j- I: ?" c
5 0 1 0
2 }2 c$ C8 |4 Y/ k$ V# m; r- x( `; k' a4 q( p1 h
0.15000 18.000 5.0000 0.50000E-01 0.10000
2 @- o8 d. e4 x$ B" f' j% d
u. y# l) X) E1 V. E0.0000 0.80000E-01 0.47000 -0.47000 1.1000
! W8 I* J( V& v Y( S' q% e
# ?& ?; n( F" T) s6 o/ @, E% e0.0000 0.50000 -0.50000 0.50000E-01 0.100008 t* x% _* c; d3 ?. | R
6 @1 D8 ~, g$ k. a: E0 j/ C
0.90000 1.1000 120.00 0.50000E-01
' r' C0 @2 ~% |. j
6 j8 a$ {3 K$ q0 x: z- I k0.50000E-01
! r+ d6 s( N! R' M- w7 m- M( p6 L+ {6 ? m1 g( ]% i
1.7000 1.1100 1.1100 10.0 /
3 f* l2 e! r5 T; b$ {$ p8 N+ U1 'USRMDL' 2 'PANELU1' 103 0 0 5 0 1
4 ~" J( R$ q9 `; |# w" g& n8 H( m' T+ p; |( B
0.16 0.38 0.59 0.85 1 /0 w9 a% t, X% D: t1 e3 l
1 'USRMDL' 2 'IRRADU1' 104 0 1 20 0 1' X* o1 {! |/ m( O1 ]
* V. k7 _! A7 i- r; l% h9 w" m
11 y2 ~% e: E8 _, {5 e
3 |, X: P+ x. s+ w" j
5 1000 10 900 15 850 20 800 25 7002 H/ P, ]% a) T& i
1 ^) R' p- L4 V7 t% T' X3 c0 y
30 600 35 700 0 0 0 0 0 0 /
$ D6 k" S$ L, E" d b
# x- d* S/ f- r% d3 s, v' c: ^5 R! y$ A. Z4 w
我使用该模型遇到的问题是:- k7 l% S6 f4 X" e2 ?2 w# T
使用该模型进行动态仿真时候,首先 initional condition check is O.K.说明模型初始化正确,但是经过10秒仿真后,输出各母线的电压和相角,发现:电压波形正确(平稳的直线),而相角的波形在0-9秒之间稳定(直线),9秒之后开始下降.