设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: cherry1202

[讨论] 大功率电动机的启动容量及功率因数如何计算?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-23 14:41:02 | 显示全部楼层
帅哥,各电机均不一致,无从算起。只能取估计值。& E4 R# s0 n5 G5 [' M/ O
一般来讲,如无电机厂家提供参数,起动时有功功率按额定有功功率的2~2.5倍,视在功率按额定视在功率的6~7倍,无功功率自己算吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-31 00:34:23 | 显示全部楼层
  !!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-18 07:29
  • 签到天数: 361 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:361 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-9-18 17:26:35 | 显示全部楼层
    大功率电机,在启动前的瞬时,相当一个电感,因而功率因数较低,电流上升主要取决电感的大小,因电机较大,直流电阻较小,起动电流会更大些。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-11 16:17:10 | 显示全部楼层
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-20 15:58:02 | 显示全部楼层
    回复 1# cherry1202 0 V( G- N% v5 ~7 n( I; Q
    " I' R& }+ u# C; N5 d+ S; T
    , M  E$ x4 p+ r3 n
        好
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-28 09:25:44 | 显示全部楼层
    正在学习,希望有参考价值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-30 10:09:50 | 显示全部楼层
    功率因数 cosΦ=0.87
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-30 16:00:05 | 显示全部楼层
    dingzouzoukankan
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-31 16:36:51 | 显示全部楼层
    大型异步电动机的起动计算,一般用标幺值进行。有简化计算法和详细计算法。简化计算只计入元件电抗,而详细计算则将元件电阻也计入,故详细计算偏差小,更接近工程实际。详细计算主要用的方法为阻抗导纳法。
    , g" p  ~/ A5 c) A  l2 ?进行需要知道电网的参数(电网最小短路容量),即你的10KV上级母线的最小短路容量;变压器容量及短路阻抗;母线及线路阻抗(给电动机供电的10kV线路);电动机启动前变压器(母线)带的其余负荷的容量及功率因数;电动机的参数(额定电压、额定电流、额定功率、额定功率因数、电动机效率、电机转差率;还有启动电流倍数、启动转矩倍数、最大转矩倍数、转子飞轮转矩,这四项电动机铭牌上没有,标注在在厂家给电动机的技术图纸中)0 l+ r" e( a, z. p6 p3 S! L$ q" q2 [  K
    在计算电机起动时,一般只计算出电机的起动容量就可以了,不必细分出其中的有功及无功功率。
    1 t2 y8 @" D+ e: n启动容量计算方法如下:(电机额定电流*启动电流倍数)/(电机额定功率因数*电动机效率)
    1 f' T7 f- V1 }6 Y8 d* \具体的计算方法及过程见《钢铁企业电力设计手册》下册P253,上面介绍的很详细,也有例子,楼主看了就明白了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-4 15:47:42 | 显示全部楼层
    只要计算启动容量就可以了,电动机启动容量可以看 钢铁企业电力设计手册,下册,好像在二百来页,说的很清楚,有具体的例子
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-3-29 01:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表