设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: luowwweee

开口三角形和开口三角电压!!

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-6 17:16:05 | 显示全部楼层
学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-8 23:08:23 | 显示全部楼层
我单位使用的也是0.5A的熔丝保护,这是PT烧毁的主要原因么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-8 23:10:41 | 显示全部楼层
郁闷啊, 今天刚烧毁一只,处理到现在,刚回来,期盼大家一起来解决这个问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-9 13:40:54 | 显示全部楼层

回复 10楼 的帖子

照此说法PT烧毁原因只有一个——垃圾产品!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-14 09:58:15 | 显示全部楼层
电压互感器二次输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 00:42:04 | 显示全部楼层
10# peson 6 m4 o8 @2 L5 P" ], Y
! ?2 j. w" N  Y- s8 S
8 b& d9 w) }5 O% F  |0 a# k
一样的可能烧毁PT,是否烧毁要看当时的谐振情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 20:29:18 | 显示全部楼层
小电流接地的判据就是开口三角?这样不准吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-1 15:07:54 | 显示全部楼层
好学习了.讲解很清楚.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-1 15:26:36 | 显示全部楼层
单相接地时,非故障相电压会升高到线电压,PT不能长期承受线电压的,所以要每两个小时倒换一次PT
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-4 13:37:29 | 显示全部楼层
受教了,谢谢楼上的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-6 05:38

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表