设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: luowwweee

开口三角形和开口三角电压!!

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-19 09:37:10 | 显示全部楼层
我搞变电运行20年,PT烧损是变电站最常见的故障之一,实际经验主要原因
! _' u: a0 Z6 `4 L( }( c1.产品问题,静耐压通过,但冲击耐压过不了
  |9 f" [8 B9 t2.PT烧损90%伴有其他故障的发生,并80%消谐装置起不到保护作用,还不及熔丝保护.
) r  ~( Y$ P' f% r3 \7 D- PPT烧损外部故障排序:接地短路-短线(不接地)-相间短路-操作或雷击系统过电压& Z$ G5 r. x5 W
一点浅见
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-20 14:16:09 | 显示全部楼层
开口三角形不是是 A接Y  B接Z  C和X不接吗???& B) j+ I2 u' V! `& u: g

/ _' I( _! A' w$ v6 B6 S3 u+ S+ q开口三角形  是不是为了  测量 零序电压?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-12 11:35
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-3-21 08:13:38 | 显示全部楼层
    "开口三角形 是不是为了 测量 零序电压?",是的,非常正确.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-24 12:56:13 | 显示全部楼层
    还是不明白开口三角接线,PT烧毁到底是什么原因啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-24 13:44:29 | 显示全部楼层
    我单位PT烧坏,大多是在发生单相接地情况下发生的,这主要是什么原因呢,谐振过压么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-24 20:44:53 | 显示全部楼层
    烧PT应是一次侧保险容量选择过大。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-25 11:04:48 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 09:38:36 | 显示全部楼层
    好贴,值得一看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-1 12:42:56 | 显示全部楼层

    为什么直接接地系统和非直接接地系统PT的辅助绕组的电压是不同

    我在书上看见直接接地系统PT的辅助绕组的电压是100V,  而非直接接地系统PT的辅助绕组的电压是100/3V,这到底是为什么呢 ?  希望能给出详细的解答.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-14 08:39
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-3 15:14:55 | 显示全部楼层
    现场发现很多一次熔断器完好,互感器已经烧毁。检查发现熔断器采用0.5A甚至更大。这样实际熔断器对互感器已经不起保护作用。于是出现熔断器完好,互感器已经烧毁啦