马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
炎炎夏日,较高的外部温度以及巨大的城市用电量,对变压器设施的维护显得尤为重要,今天电老虎平台就对油浸式变压器的防火措施进行了总结:
$ \7 ?5 D- Q# x( w3 {6 a
2 ~. _7 L. N; a# F4 Z! f2 \1.当变压器上部油层温度达到或超过85摄氏度时,表明变压器过负荷,应立即减负荷;若温度持续不断上升,则表明变压器可能内部有故障,应断开电源,进行检查。据了解,目前市面上有一款复电品牌的变压器可根据油温的变化,油体积的变化自动进行调节。1 X& s3 |& k" A' ?8 q5 O
3 p( w% ~0 }; H* D) e! y2.装设继电保护装置,并定期进行试验,确保装置始终处以灵敏状态。" @ U) o5 o: \* l/ P* l4 @
* n! ^+ B8 B* X0 H. h3.加强变压器的运行管理和检修工作,如做好清洁工作,检查通风效果,测算负荷情况,同时定期做好绝缘测试等。) {2 \" x9 G& Z: p6 s1 G
. d( K9 U8 `4 i- t- ?5 G# n- R
4.变压器的设计安装要符合国家标准。如变压器应安装在一、二级耐火的建筑物内,并有良好的通风,变压器装在室内时应有挡油设施或蓄油坑;装在室外时,油量在600公斤以上时,应有卵石层作为贮油池。两台变压器之间的蓄油坑应有防火隔墙,不能连通。' E9 ~$ ?3 S& A
( H, n* d! I! Y' T2 S0 H( ~
5.给变压器添油时,一定要严把质量关。变压器油质量的好坏,与火灾危险 有很大关系,如油中含有杂质,会降低绝缘性能,在油中发生火花和电弧,导致火灾。 6、值班时要勤巡回。做到“一听二看三通过”,即听有无异常声音;看油化、油色是否正常;电流、电压是否过大,接地是否完好,套管有无裂纹和放电现象等,并做好记录。 7、 油浸变压器一旦着火,应用干粉、二氧化碳、1211灭火机灭火,在不得已时,方可用干黄砂直接投向设备将火扑灭。对在地面燃烧的油,应用泡沫灭火器喷射(也可用上述3种)或用干黄砂覆盖扑灭。 8、 最后切记,千万不可用消防水笼的水进行冲浇,变压器油溢在顶盖上着火,则应想法开启变压器下部放油阀排油,使油面低于着火处,然后再灭火。 |