    箱式变电站(简称箱变)一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。0 |$ n/ |2 M, r# @3 K, S  C
      我国自70年代后期,从法国、德国等国引进及仿制的箱式变电站,从结构上采用高、低压开关柜,变压器组成方式,这种箱变称为欧式箱变,电老虎平台形象将它比喻为给高、低压开关柜、变压器盖了房子。

    从90年代起,我国引进美国箱式变电站,在结构上将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,这种箱变称为美式箱变,电老虎平台将它比喻为变压器旁边挂个箱子。

    从体积上看,欧式箱变由于内部安装常规开关柜及变压器,产品体积较大。美式箱变由于采用一体化安装体积较小。

    从保护方面,欧式箱变高压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,避免缺相运行,要求负荷开关具有切断转移电流能力。低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护,美式箱变高压侧采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现一相熔丝熔断,低压侧的电压就降低,塑壳自动空气开关欠电压保护或过电流保护就会动作,低压运行不会发生。


    1 m3 F% d5 T' ~/ f. k  j从产品成本看,欧式箱变成本高。从产品降价空间看,美式箱变还存在较大降价空间,一方面美式箱变三相五柱铁心可改为三相三柱铁心,另一方面,美式箱变的高压部分可以改型后从变压器油箱内挪到油箱外,占用高压室空间。

    0 e$ l. g9 e& y) A1 m
    不管美式箱变还是欧式箱变都存在着各种优缺点,但是随着科学技术的进步,配电自动化、电容补偿等其他新技术的不断应用于箱变之中,箱变一定会是供电模式中的首选方案。国变电气旗下的电老虎平台就为广大市场提供了多种类型型号的欧式变电站和美式变电站,可以满足不同客户的不同需求。