设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3892|回复: 13

XX变保护动作情况分析

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-11 10:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
现将我们地区具有代表的变电站保护动作情况分析报告供上,请各位专家,高手提出宝贵意见,以便提高。
* I" `8 T! {; W6 w7 B/ W
5 f- y# M9 i5 O( r* Y+ ?
4 g9 j" s5 Q% t% ^9 _
3 H# v1 c$ L6 S' f6 I8 d
% {- m5 F2 E( x; B3 N1 o+ [
; A( D7 d5 D  \
8 s' H: \5 {4 q: k7 ]
( L" `8 G$ R* ]2 @* i7 r7 x永昌变保护动作情况分析
$ _% H+ a' U! y- ?/ ]0 |% X
; i) T0 r( O+ Y! Z4 E* E2007年9月4日. ]( @8 ?2 |. Z# k1 G3 N
永昌变保护动作情况分析
4 ~2 d" m6 O9 H一、设备名称:110kV 永昌变35kV永头一二保护动作,开关跳闸
# m, W1 j" o0 ^9 v0 z7 n, z二、设备单位名称:
* @9 @. F2 Z9 p" S三、跳闸起止时间:2006年5月25日----2007年8月27日  T$ ~, A& I0 i  B  O$ h: Y" B
四、保护配置:
5 u6 }7 F4 J; e* I: C" l1 g6 b1、相关保护配置7 b: _! o5 f3 B0 B
1        永昌变        永头一3517        RCS-9615保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                       
0 Z$ F9 V$ |: e; M3 w9 S2 x2        永昌变        永头二3518        RCS-9615保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                        9 z# o: c0 [! ~8 o6 Q/ c5 E$ f
3        永昌变        分段3500        RCS-9612保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                        # ^. G6 p! m% g8 {  g3 i* Q
4        头坝变        头永一3517        SEL-311B保护装置+XL100微机测控        西安交大思源智能电气有限公司                        , u  D6 i; L. o8 {
5        头坝变        头永二3518        SEL-311B保护装置+XL100微机测控        西安交大思源智能电气有限公司                        ) i7 t% a" g2 s8 Y* _: r
6        头坝变        1#、2主变        BYQ350系列保护装置        西安交大思源智能电气有限公司                       
; o" E1 z# o( x" @( Z6 u2、线路PT配置& y5 d0 n+ z. f1 h# c* ]& a
1        永昌变        永头一3517        TYD-35/3-0.01H(相别C相)        重合闸投检无压                * z% }- z7 R5 F# U. \8 M3 y
2        永昌变        永头二3518        TYD-35/3-0.01H (相别B相)        重合闸投检无压                1 D7 C5 e6 C/ x; a7 j0 X, H
3        头坝变        头永一3517        不满足技术要求,未投入运行        重合闸功能退出               
4 l( Z5 R; W; ?& z: ~4        头坝变        头永二3518        不满足技术要求,未投入运行        重合闸功能退出                / d5 Z! ?) j, M
; V$ r" V8 [0 X# |
五、跳闸前工况:
3 h6 |- G6 {: @! D% ~1)、永昌变侧:! n  e7 G: J' J7 A' }( H( A
1112线路供110kVⅠ、Ⅱ母     #1、2主变并列运行  #2消弧线圈11挡投#1主变
& C/ a0 i4 _( G7 m5 z' T# x- H 35kVⅠ、Ⅱ母并列运行  Ⅰ母:3501、3517、3519、Ⅰ母 PT、#1所用变、3500;Ⅱ母:3502、3512、3514、3516、3518、II母PT4 K& N, r- s9 U2 |# L8 s
10kVⅠ、Ⅱ母分列运行  Ⅰ母:101、111、112、Ⅰ母 PT;Ⅱ母:102、121、122、123、124、II母 PT、#2所用变
* H! o# R7 P+ v' }热备用:01、02、100、3515' _% V9 d* m+ |2 o  q: y
2)、头坝变侧:
3 C# j& U- Y  S' g #1主变热备用、#2主变运行。
* d4 z. D& U5 P7 E9 Y35KV甲、乙母经3500P并列运行。甲母带头永一3517、头六3511、头东3515、头皇3513、头兴3521、头华3519、头方3523;乙母带头永二3518、头一3514、头三3512。/ @  C$ i, _/ K% y' y0 p
六、事故原因
& }0 }) F  n6 [$ v8 x% m3 A7 N: W. K1.2006年5月25日11:16,永昌变:永头二3518线路距离I段保护动作,重合闸未动。5月25日13:23恢复运行。原因系用户线路瞬间故障。+ G1 v* h( [0 \
2.2006年7月30日14:30,永昌变:永头二3518线路阻抗I段保护动作开关跳闸,重合闸未动(投无压)。7月30日15:34经用户处理后恢复运行,原因为用户线路瞬时故障引起。
" Z7 d+ u6 s: T# p3.2006年8月10日21:48,永昌变:永头二3518线路距离I段保护动作开关跳闸,重合闸动作不成功。10日22:52经处理后恢复运行。原因系线路瞬间故障。
7 D7 J; P& t: J' E. z5 [7 g4.2006年11月8日11:59永昌变35kV永头二3518阻抗I段保护动作,重合闸动作成功。原因系线路瞬间故障。
7 b1 V/ n6 W' r+ m5.2007年6月30日15:24永昌变:永头一3517线路过流I段、距离I段保护动作,重合闸未动作。用户处理后于当日23:37恢复运行送电后又跳闸,跳闸原因系用户电缆击穿造成。
- R; d6 i( D# g/ X0 {1 I6.2007年7月27日,因永昌县雷暴雨天气造成的事故异常情况:
7 a  Y4 h+ T, p: ?        13:48永昌变:永头一3517线路过流II段、阻抗II段保护动作,重合闸动作成功;永头二3518线路距离II段保护动作,重合闸未动作。头坝变侧头永一、二开关运行正常,头皇3513甲刀闸靠母线侧B相引线烧断。跳闸原因系雷雨引起。
/ I* p3 A# w4 h1 ]. ~/ z" N# U        16:01永昌变:永头一3517线路过流I段保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。永头一3517全线巡视未发现故障点,跳闸原因系雷雨引起。
! Z# ]$ \' u6 M3 d( g        16:32永昌变:永头一3517线路过流I段保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。经查全线巡视正常,跳闸原因系雷雨引起。, R; W1 L0 }  ?
7.2007年7月30日,永昌变:4:38永头二3518阻抗I段保护动作,开关跳闸,重合闸未动作;经全线检查未发现故障点。原因永头二3518线路C相接地及头坝变头兴线3521用户侧三相电缆头爆炸绝缘降低导致BC相接地引起。
/ q0 O$ y. P# i1 C8. 2007年8月27日,永昌变:11:36分  永头一3517过流I段动作(A相   电流42.30 A),开关跳闸,重合闸未动作。经检查发现线路出口处A相电缆头接地。头坝变:头永一3517出口电缆A相爆炸,头华线3519用户电缆出口处A、B相电缆头爆炸。/ b1 \* O" V5 P% t
9.2007年8月27日,永昌变:11:36分 永头二3518阻抗I段保护动作(ABC相  16.43km),开关跳闸,重合闸未动作;经全线检查未发现故障点。原因头永一3517出口电缆A相爆炸,头华线3519出口处A、B相电缆头爆炸导致AB相接地引起。0 c4 H( I" X  o9 b/ ]
七、保护动作原因分析:
3 C" H# t- V, y6 K  r1、7月27日,13:48分永头一3517保护动作重合成功,永头二3518保护动作重合闸未动作原因分析,如下图所示:
; P4 c; Q  x: |8 l. S2 _) }! x永头一3517  RCS-9615保护装置信息:ABC相别  距离II段、过流II段动作  测距14.3KM(线路总长14.6KM)
/ j. D3 g* F" Z! L永头二3518  RCS-9615保护装置信息:ABC相别  距离II段动作  测距18.79KM(线路总长20.57KM)
- v3 V1 v) K7 ]   g: c5 j% m! f  v4 I0 W5 H! O
雷雨天气,造成头坝变头皇3513 甲刀闸B相靠母线侧引流线烧断,引起弧光三相短路,因头坝变永头一二回距离保护反方向不动作,SEL-311B保护动作信息只有“保护启动”,对于永昌变永头一二距离保护而言,d点短路故障保护为正方向,在距离II段保护范围内。根据动作时序图,永头一二保护动作时间、开关跳闸相差20ms,由于3517、3518线路线径不同,开关固有动作时间差异,存在一回线先动作不重合,另一回线迟20ms动作重合现象。% o$ e0 E3 z0 k+ N5 v
2、7月30日,4:38分永头二3518 距离I段保护动作, BC相故障,测距11.61KM。保护距离I段动作原因分析如下:4 h& v5 E" y5 n9 u8 ]: b' N6 m
  当永头一3518线路C相和相邻线路头兴3512线路B相同时接地时,对于永头一3518线路将发展成BC相间短路故障,具体由永昌变侧保护那一段动作,将视接地点的不同进行分析。 对于头兴3521线路总长距离头坝变35kV母线不足1km,可以按照头坝变35kV母线接地分析。主要考虑在永头二3518线路的C相的不同地点接地的情况如下:
: x6 `% l9 R" T8 ]1 d& f4 J/ k在永头二3518线路发生C相接地的同时,头兴3521线路B相也接地时:经过分析永昌变侧保护BC相间短路故障在保护安装处理论计算阻抗Z近似为:  1/2ZL< Z< ZL;& V/ P8 m9 S0 o, `8 y2 E+ s: I
如果在永头二3518线路近永昌变侧发生C相接地时,将达到相间距离1段(一般整定0.8-0.85 ZL)定值,保护能够动作。
* y; E; ^( D- k$ g# ~如果在永头二3518线路近头坝变侧发生C相接地时,一般在相间距离2段保护范围内,相间距离1段保护应可靠不动作。
+ J7 R) V1 ?" @1 }9 B3、永头一3517、永头二3518、永焦3512、永红3516线路保护动作均正确,原因分析是在以上线路保护动作之前,永昌变35KV分段3500 RCS-9612保护装置均有动作信息“过流II、III段”。
  R% X- U4 @% v/ b3 x* z八、永昌变、头坝变永头一3517、永头二3518保护检查情况:
: h4 [- s( C4 D% q% C# e5 g' W1、两侧保护定值、保护变比核对正确;' q/ P1 `  Y  h9 w# ?# C7 f
2、永昌变:模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“无压”, 线路PT有压(60V),带开关做整组试验,开关跳闸不重合,动作正确;模拟距离I段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“无压”, 线路PT无压,带开关做整组试验,开关跳闸重合,动作正确;模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“同期”和“无压”, 线路PT有压(60V),带开关做整组试验,开关跳闸重合,动作正确;模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投 “无压”, 线路PT电压由无到有,带开关做整组试验,开关跳闸不重合,动作正确。5 U1 M) {9 a# z$ ?
3、头坝变:查看保护装置事故、异常报文并保存。首先检查保护电流回路永久性可靠接地点在开关机构箱内一点接地;其次模拟距离II段BC相间正反方向故障,重合闸退出, 带开关做整组试验,正方向保护动作,反方向不动作; 一次通流试验核对CT变比、装置采样值;做带负荷试验极性正确。
& E+ I, C7 D9 [. ^8 V+ a+ E' e九、事故暴露问题:( ~4 g6 u  j0 c7 I4 Y6 ]: u
1、该变电站自投运以来,35kV系统过电压频繁发生,导致电压互感器损坏1次。从2006年5--8月份,2007年6--8月份,由于35kV系统谐振过电压频繁发生,永头一二回保护动作跳闸达10次之多。
1 Y# r. P& ]1 Z, |& {  T" v2、随着永昌小水电不断入网发电,头坝变通过头永一3517、头永二3518并列运行方式将小水电送至永昌变,对这种方式是否影响金昌电网安全稳定运行未做深入分析。. z0 L+ `! m1 _
3、永头一3517线路出口处或头坝变用户侧电缆头爆炸引起保护动作6次,均是35kV系统先接地,后发展为转换性故障。                 
* l& Q: @' T5 T7 r+ ]. d5 Q4、以上事故保护动作情况,过流I段、阻抗I段居多,大多在雷雨天气情况下,从而发映出对永头一二回线路运行维护不到位。
$ o9 J" h' l' N" G5、对永昌变这样的多电源点变电站,一旦电源联络线跳闸,只通过理论分析和过电压在线监测装置信息来对事故分析、判断,技术手段单一。
, G$ |3 J4 r+ B6 _+ B2 Q; g6、由于永昌变综自系统是由南瑞继保和南瑞科技两个厂家产品组成,综自系统运行不稳定,保护装置与综自系统后台通讯时常中断,不能保证及时将异常信息上传。
) \) J8 K5 C# \& {6 w" b十、防止事故重复发生的对策:5 P) w$ E: v+ A+ I' K; G8 K
1、安排修试人员对永昌变10kV、35kV系统电容电流进行测试;通过对测试数据分析考虑是否增加消弧线圈。* x' t5 [: o. F+ h6 D& f2 M" y
2、调度中心运行方式组统计自2006年5月—2007年8月期间永昌小水电的入网情况及输送功率,并对现有小水电入网对永昌变潮流分布是否产生变化进行分析。; T; ?+ Y2 ^( u- d3 K4 Q2 R9 t$ R  z
3、建议调整现有小水电入网接线方式,永头一二各带一部分小水电,头坝侧头永一二回并列运行改为分列运行。' w+ z  X, }2 t5 ^4 X4 A
4、调度保护组分别对永昌、头坝变两侧永头一二回(RCS-9615、SEL-321B)保护定值单进行校核。* M! D6 E/ Q: B+ w" n
5、生技部安排九月下旬对永昌变永头一二回保护进行全部检验。
% v2 Z6 c! c5 p1 B$ f6、在现有监测手段的基础上,尽快购置一台便携式故障分析仪,重点对永头一二回路进行跟踪分析(电能分析仪只能实时监测电流电压波动,不能及时记录事故异常信息)。
- X4 X6 k: ^( g7、人力资源部组织对公司及县电力公司检修人员电缆头制作进行培训。
& k0 m4 F- f0 c: t* A' H0 B5 s8、考虑提前实施对永昌变综自系统和故障录波器进行技术改造。2 R4 `8 q$ Z* U3 }; Y. c
9、组织技术人员对永头一二回输电线路防雷措施、其相关变电所内主设备接地、避雷针保护范围,接地电阻等进行排查。
0 {  q6 t6 z3 Z' d; _$ R4 v: z附件:保护动作时序图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-18 12:22:09 | 显示全部楼层
这是一篇完整的事故分析报告了,借鉴借鉴了,.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-28 21:11:28 | 显示全部楼层
下来认真研究学习,支持
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-5 22:34:37 | 显示全部楼层
很好,学习。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-13 23:42:57 | 显示全部楼层
好东西!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-14 16:14:19 | 显示全部楼层
不错不错,seesee了~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-14 21:42:31 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-5-19 16:09
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-23 20:01:47 | 显示全部楼层
    回复 1# hanyunre - u) e0 N8 J7 t3 G7 N( m. V
    6 Z6 {: n1 X2 w! D5 s# R
    7 p* w$ X" x# O( m: J- V! A& b$ ?
      潜水太久,顶一顶!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-16 16:21:01 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-25 20:35
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:197 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-16 20:49:28 | 显示全部楼层
    好东东,平时工作也用得到。谢谢楼主分享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-19 22:04

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表