设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4271|回复: 13

XX变保护动作情况分析

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-11 10:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
现将我们地区具有代表的变电站保护动作情况分析报告供上,请各位专家,高手提出宝贵意见,以便提高。# c# q  h2 b# s( f7 |4 P
& B6 m) c" t1 T4 @, T
8 R# U& p5 @  z; a9 L, M

! |( D! x. K# x# s8 b
( e  Y# e5 s: n2 i3 c- K. Q1 S9 V; O# [  G& O' C+ I

  _, ?# q. K- w$ D7 {: l& Q( N1 b- R5 \  h2 D" _2 e/ ]* P
永昌变保护动作情况分析
0 z* r, X! W! J7 o" O7 T% D, ~9 N" J; F* W2 Z
2007年9月4日, A3 {  ]: ^+ m, g$ \( f' z4 V5 X
永昌变保护动作情况分析
( `) q! P% S4 @- _( ?! d一、设备名称:110kV 永昌变35kV永头一二保护动作,开关跳闸* N- B7 e) ]9 X& k/ A
二、设备单位名称:1 H6 y6 J# B5 e1 S
三、跳闸起止时间:2006年5月25日----2007年8月27日
- k8 E. E& T# h2 \2 N! `四、保护配置:
2 l: M( V. W4 J1、相关保护配置1 h3 u2 G4 R# L
1        永昌变        永头一3517        RCS-9615保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                        & O- b) p' t! a$ V9 h$ f6 E
2        永昌变        永头二3518        RCS-9615保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                        5 S8 s* @: A& m$ f. V
3        永昌变        分段3500        RCS-9612保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                       
8 K8 @! u2 k2 }# t3 |* y4        头坝变        头永一3517        SEL-311B保护装置+XL100微机测控        西安交大思源智能电气有限公司                       
- y% M% m+ B8 g- h: e; b5        头坝变        头永二3518        SEL-311B保护装置+XL100微机测控        西安交大思源智能电气有限公司                        0 e; Y1 P, }. i4 P+ {! x! h+ |8 m7 t
6        头坝变        1#、2主变        BYQ350系列保护装置        西安交大思源智能电气有限公司                        4 W  `+ L! Q% m( j
2、线路PT配置
6 o, m% v* X; g! ^/ I1        永昌变        永头一3517        TYD-35/3-0.01H(相别C相)        重合闸投检无压               
  n7 R6 o1 U2 G/ N2        永昌变        永头二3518        TYD-35/3-0.01H (相别B相)        重合闸投检无压               
$ m) h( ?5 \2 ^3        头坝变        头永一3517        不满足技术要求,未投入运行        重合闸功能退出                2 i# g3 R( d( Z8 T2 B# {3 j. a
4        头坝变        头永二3518        不满足技术要求,未投入运行        重合闸功能退出                ' |9 T9 ~# }* h: f: x( R

1 q1 o4 O( |6 I3 }& D) V五、跳闸前工况:
; k) \7 b; f. d9 _% m1)、永昌变侧:% J2 d" E" x$ w( C- c
1112线路供110kVⅠ、Ⅱ母     #1、2主变并列运行  #2消弧线圈11挡投#1主变
9 i( b7 H& R0 E7 F# p0 t 35kVⅠ、Ⅱ母并列运行  Ⅰ母:3501、3517、3519、Ⅰ母 PT、#1所用变、3500;Ⅱ母:3502、3512、3514、3516、3518、II母PT! g3 B: z% _$ W
10kVⅠ、Ⅱ母分列运行  Ⅰ母:101、111、112、Ⅰ母 PT;Ⅱ母:102、121、122、123、124、II母 PT、#2所用变! f/ T$ j" J0 o9 T" }, [" b$ y+ W! A
热备用:01、02、100、3515
# U5 @6 `8 j, O0 ~3 h% p" S2)、头坝变侧:$ m/ T+ e8 M6 Y6 i# _" z! ?# j
#1主变热备用、#2主变运行。
/ J4 X9 o  K5 Z- ^3 d35KV甲、乙母经3500P并列运行。甲母带头永一3517、头六3511、头东3515、头皇3513、头兴3521、头华3519、头方3523;乙母带头永二3518、头一3514、头三3512。* g: k1 z) Z0 Q9 {
六、事故原因
4 B6 A9 `2 z: s5 R) ]% O1.2006年5月25日11:16,永昌变:永头二3518线路距离I段保护动作,重合闸未动。5月25日13:23恢复运行。原因系用户线路瞬间故障。
7 f9 [1 B/ i( O: H2.2006年7月30日14:30,永昌变:永头二3518线路阻抗I段保护动作开关跳闸,重合闸未动(投无压)。7月30日15:34经用户处理后恢复运行,原因为用户线路瞬时故障引起。$ @3 k$ [5 t' N0 t8 M; |: y
3.2006年8月10日21:48,永昌变:永头二3518线路距离I段保护动作开关跳闸,重合闸动作不成功。10日22:52经处理后恢复运行。原因系线路瞬间故障。
0 ?: }  a# `7 J: x8 E6 r4.2006年11月8日11:59永昌变35kV永头二3518阻抗I段保护动作,重合闸动作成功。原因系线路瞬间故障。8 I1 V/ W7 J" t2 Q6 H1 _# B9 v- Q
5.2007年6月30日15:24永昌变:永头一3517线路过流I段、距离I段保护动作,重合闸未动作。用户处理后于当日23:37恢复运行送电后又跳闸,跳闸原因系用户电缆击穿造成。
/ m; Q/ e0 {0 s7 o$ N* g6.2007年7月27日,因永昌县雷暴雨天气造成的事故异常情况:& p4 t" [3 U" t  K3 T
        13:48永昌变:永头一3517线路过流II段、阻抗II段保护动作,重合闸动作成功;永头二3518线路距离II段保护动作,重合闸未动作。头坝变侧头永一、二开关运行正常,头皇3513甲刀闸靠母线侧B相引线烧断。跳闸原因系雷雨引起。
; R' c( s0 O1 G) U  M1 b, N        16:01永昌变:永头一3517线路过流I段保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。永头一3517全线巡视未发现故障点,跳闸原因系雷雨引起。
  i) w0 G2 Y) V* b        16:32永昌变:永头一3517线路过流I段保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。经查全线巡视正常,跳闸原因系雷雨引起。: I) ]) y5 U; h# d: E
7.2007年7月30日,永昌变:4:38永头二3518阻抗I段保护动作,开关跳闸,重合闸未动作;经全线检查未发现故障点。原因永头二3518线路C相接地及头坝变头兴线3521用户侧三相电缆头爆炸绝缘降低导致BC相接地引起。
0 J6 M& b0 U+ s" M8. 2007年8月27日,永昌变:11:36分  永头一3517过流I段动作(A相   电流42.30 A),开关跳闸,重合闸未动作。经检查发现线路出口处A相电缆头接地。头坝变:头永一3517出口电缆A相爆炸,头华线3519用户电缆出口处A、B相电缆头爆炸。
. q# }+ J; k0 ^2 W: }# U  c9.2007年8月27日,永昌变:11:36分 永头二3518阻抗I段保护动作(ABC相  16.43km),开关跳闸,重合闸未动作;经全线检查未发现故障点。原因头永一3517出口电缆A相爆炸,头华线3519出口处A、B相电缆头爆炸导致AB相接地引起。4 t1 D5 w5 x: a, O7 }
七、保护动作原因分析:
& A. M2 \# S: y5 ~1、7月27日,13:48分永头一3517保护动作重合成功,永头二3518保护动作重合闸未动作原因分析,如下图所示:4 P9 v5 }8 q3 Q, R* u: v
永头一3517  RCS-9615保护装置信息:ABC相别  距离II段、过流II段动作  测距14.3KM(线路总长14.6KM) & ]/ e" F. t& I/ F7 o$ E
永头二3518  RCS-9615保护装置信息:ABC相别  距离II段动作  测距18.79KM(线路总长20.57KM)
, K0 g8 B- }% E/ ? ) L1 t! k% l2 q5 J' d; ~1 ?9 C  s
雷雨天气,造成头坝变头皇3513 甲刀闸B相靠母线侧引流线烧断,引起弧光三相短路,因头坝变永头一二回距离保护反方向不动作,SEL-311B保护动作信息只有“保护启动”,对于永昌变永头一二距离保护而言,d点短路故障保护为正方向,在距离II段保护范围内。根据动作时序图,永头一二保护动作时间、开关跳闸相差20ms,由于3517、3518线路线径不同,开关固有动作时间差异,存在一回线先动作不重合,另一回线迟20ms动作重合现象。
5 @" h2 }6 M4 [4 g2 T5 _6 T7 U7 N2、7月30日,4:38分永头二3518 距离I段保护动作, BC相故障,测距11.61KM。保护距离I段动作原因分析如下:2 r( {0 P2 i6 p% i! b; L9 {: v
  当永头一3518线路C相和相邻线路头兴3512线路B相同时接地时,对于永头一3518线路将发展成BC相间短路故障,具体由永昌变侧保护那一段动作,将视接地点的不同进行分析。 对于头兴3521线路总长距离头坝变35kV母线不足1km,可以按照头坝变35kV母线接地分析。主要考虑在永头二3518线路的C相的不同地点接地的情况如下:* s; S" d# w2 g1 J
在永头二3518线路发生C相接地的同时,头兴3521线路B相也接地时:经过分析永昌变侧保护BC相间短路故障在保护安装处理论计算阻抗Z近似为:  1/2ZL< Z< ZL;' v, w$ q7 k' ]$ [$ }7 i1 l
如果在永头二3518线路近永昌变侧发生C相接地时,将达到相间距离1段(一般整定0.8-0.85 ZL)定值,保护能够动作。
9 `7 \+ ]) \, R& }! i) c如果在永头二3518线路近头坝变侧发生C相接地时,一般在相间距离2段保护范围内,相间距离1段保护应可靠不动作。
! |! I. J% J0 a8 a+ F4 i3、永头一3517、永头二3518、永焦3512、永红3516线路保护动作均正确,原因分析是在以上线路保护动作之前,永昌变35KV分段3500 RCS-9612保护装置均有动作信息“过流II、III段”。9 D- T; E- d6 Z7 o
八、永昌变、头坝变永头一3517、永头二3518保护检查情况:
, ^$ G; z8 P' ^5 N0 h1、两侧保护定值、保护变比核对正确;
  S5 x: l: W% s) q+ ~7 p2、永昌变:模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“无压”, 线路PT有压(60V),带开关做整组试验,开关跳闸不重合,动作正确;模拟距离I段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“无压”, 线路PT无压,带开关做整组试验,开关跳闸重合,动作正确;模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“同期”和“无压”, 线路PT有压(60V),带开关做整组试验,开关跳闸重合,动作正确;模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投 “无压”, 线路PT电压由无到有,带开关做整组试验,开关跳闸不重合,动作正确。
- v. T* w$ O% t) g3、头坝变:查看保护装置事故、异常报文并保存。首先检查保护电流回路永久性可靠接地点在开关机构箱内一点接地;其次模拟距离II段BC相间正反方向故障,重合闸退出, 带开关做整组试验,正方向保护动作,反方向不动作; 一次通流试验核对CT变比、装置采样值;做带负荷试验极性正确。# t+ s' W# B& \! k! i  q
九、事故暴露问题:
# L5 }5 f, P  o( P4 ]1 F1、该变电站自投运以来,35kV系统过电压频繁发生,导致电压互感器损坏1次。从2006年5--8月份,2007年6--8月份,由于35kV系统谐振过电压频繁发生,永头一二回保护动作跳闸达10次之多。: B" R6 g* N" B" u
2、随着永昌小水电不断入网发电,头坝变通过头永一3517、头永二3518并列运行方式将小水电送至永昌变,对这种方式是否影响金昌电网安全稳定运行未做深入分析。# s9 K; Y4 c$ j7 F* E8 D' Z/ O
3、永头一3517线路出口处或头坝变用户侧电缆头爆炸引起保护动作6次,均是35kV系统先接地,后发展为转换性故障。                 & k0 _( M2 p- `/ P) d" \
4、以上事故保护动作情况,过流I段、阻抗I段居多,大多在雷雨天气情况下,从而发映出对永头一二回线路运行维护不到位。
% ?. q' K( |* x0 q0 k5、对永昌变这样的多电源点变电站,一旦电源联络线跳闸,只通过理论分析和过电压在线监测装置信息来对事故分析、判断,技术手段单一。: y4 \( B* [4 g9 @7 U2 i; |8 w6 @
6、由于永昌变综自系统是由南瑞继保和南瑞科技两个厂家产品组成,综自系统运行不稳定,保护装置与综自系统后台通讯时常中断,不能保证及时将异常信息上传。( k$ Q6 I* Z3 `
十、防止事故重复发生的对策:
1 A* U& v/ g  m2 }1、安排修试人员对永昌变10kV、35kV系统电容电流进行测试;通过对测试数据分析考虑是否增加消弧线圈。: R4 {  L7 V* y7 A3 N2 D' w
2、调度中心运行方式组统计自2006年5月—2007年8月期间永昌小水电的入网情况及输送功率,并对现有小水电入网对永昌变潮流分布是否产生变化进行分析。
3 u) Q( M2 B$ ^' I) j1 M* D. a6 [. E3、建议调整现有小水电入网接线方式,永头一二各带一部分小水电,头坝侧头永一二回并列运行改为分列运行。
" B+ V  D9 o- |/ c9 [2 o# B4、调度保护组分别对永昌、头坝变两侧永头一二回(RCS-9615、SEL-321B)保护定值单进行校核。
1 @; s1 A5 W7 g0 R' G# @# K: U5、生技部安排九月下旬对永昌变永头一二回保护进行全部检验。- s- o6 Y% {" R8 ], y; H; E
6、在现有监测手段的基础上,尽快购置一台便携式故障分析仪,重点对永头一二回路进行跟踪分析(电能分析仪只能实时监测电流电压波动,不能及时记录事故异常信息)。4 w0 H! _6 A; V6 k5 ]& B. R
7、人力资源部组织对公司及县电力公司检修人员电缆头制作进行培训。
+ Q4 ?6 X, [4 _5 c/ X- f8、考虑提前实施对永昌变综自系统和故障录波器进行技术改造。6 r# E8 M, J6 A) v) V
9、组织技术人员对永头一二回输电线路防雷措施、其相关变电所内主设备接地、避雷针保护范围,接地电阻等进行排查。
" {0 j. f  `1 {: q. R0 w附件:保护动作时序图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-18 12:22:09 | 显示全部楼层
这是一篇完整的事故分析报告了,借鉴借鉴了,.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-28 21:11:28 | 显示全部楼层
下来认真研究学习,支持
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-5 22:34:37 | 显示全部楼层
很好,学习。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-13 23:42:57 | 显示全部楼层
好东西!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-14 16:14:19 | 显示全部楼层
不错不错,seesee了~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-14 21:42:31 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-5-19 16:09
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-23 20:01:47 | 显示全部楼层
    回复 1# hanyunre ! h0 m- S" `% @+ L7 n: [
    ; Y" g. |0 O4 M
    : A( C2 L* a6 M) q+ f- n9 B, H3 Q
      潜水太久,顶一顶!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-16 16:21:01 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-25 20:35
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:197 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-16 20:49:28 | 显示全部楼层
    好东东,平时工作也用得到。谢谢楼主分享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-19 01:25

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表