设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4367|回复: 13

XX变保护动作情况分析

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-11 10:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
现将我们地区具有代表的变电站保护动作情况分析报告供上,请各位专家,高手提出宝贵意见,以便提高。
: F+ j3 [$ Z* N: G  L/ x% b, \6 s. E7 z$ y- O/ t
8 ^; x# s( g- ?8 K2 D

, A0 I4 b2 z' W7 N5 x7 i/ i# {+ |$ h4 ]. P7 B; e* i
( }7 p5 X' p0 o- W$ j9 E" X% `! [
* N0 u8 v& [3 V% E# s( I
! W/ T7 H4 h# r* K7 s9 O' d9 `
永昌变保护动作情况分析7 ]2 ]- y$ {* j

. w3 @! o2 H: S. B2007年9月4日
& p+ B3 `1 ^+ r* Q  {永昌变保护动作情况分析! l) |1 i# \* o, x
一、设备名称:110kV 永昌变35kV永头一二保护动作,开关跳闸
% L" ~! G  z" X5 K( a) o二、设备单位名称:
+ P) V; l2 H; R三、跳闸起止时间:2006年5月25日----2007年8月27日8 r+ ]- Q2 X4 f/ u: b: c  d! I
四、保护配置:
1 d: F& ?  J% Z4 S3 t" k( C1、相关保护配置: J- ?( q+ T8 \- t& M
1        永昌变        永头一3517        RCS-9615保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                        , t# t1 d2 v0 {  I/ N4 a
2        永昌变        永头二3518        RCS-9615保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                       
8 M, G; {1 R' C; F6 r! p3        永昌变        分段3500        RCS-9612保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                       
$ p$ `, j# \9 J0 @/ |4        头坝变        头永一3517        SEL-311B保护装置+XL100微机测控        西安交大思源智能电气有限公司                       
- x+ o' Y" i. C5        头坝变        头永二3518        SEL-311B保护装置+XL100微机测控        西安交大思源智能电气有限公司                        0 q7 o$ ?" e4 a/ e+ z' K# _
6        头坝变        1#、2主变        BYQ350系列保护装置        西安交大思源智能电气有限公司                        3 r4 _% U" @3 B; X  _+ h
2、线路PT配置0 j) U' h$ O1 O1 D- S3 z
1        永昌变        永头一3517        TYD-35/3-0.01H(相别C相)        重合闸投检无压               
" d, ]  L( K- r2        永昌变        永头二3518        TYD-35/3-0.01H (相别B相)        重合闸投检无压                - m3 l$ f6 J# ^
3        头坝变        头永一3517        不满足技术要求,未投入运行        重合闸功能退出                & e: o, S1 ~: J5 q( W
4        头坝变        头永二3518        不满足技术要求,未投入运行        重合闸功能退出               
! ~, o! }2 H% _1 k+ V6 \% N/ H) j4 e8 W: M- l
五、跳闸前工况:9 q3 n2 `5 y; e5 ^1 x
1)、永昌变侧:, j8 [' {  v% e+ m/ Q' S5 X
1112线路供110kVⅠ、Ⅱ母     #1、2主变并列运行  #2消弧线圈11挡投#1主变  B4 r& P7 X( z, E( p+ @
35kVⅠ、Ⅱ母并列运行  Ⅰ母:3501、3517、3519、Ⅰ母 PT、#1所用变、3500;Ⅱ母:3502、3512、3514、3516、3518、II母PT5 r/ Z; Z3 q; Y) Y. e- W0 U- a
10kVⅠ、Ⅱ母分列运行  Ⅰ母:101、111、112、Ⅰ母 PT;Ⅱ母:102、121、122、123、124、II母 PT、#2所用变% W4 z9 C' y. z% q# z2 D" z
热备用:01、02、100、35159 }! O7 c: ~5 I  n# n. `7 E2 q
2)、头坝变侧:
- k3 P9 a" l  s) f #1主变热备用、#2主变运行。1 a5 J2 y) j! F8 V
35KV甲、乙母经3500P并列运行。甲母带头永一3517、头六3511、头东3515、头皇3513、头兴3521、头华3519、头方3523;乙母带头永二3518、头一3514、头三3512。
$ b# k/ r+ x* G) k六、事故原因: c5 {6 r4 X) z8 i: A% W* j
1.2006年5月25日11:16,永昌变:永头二3518线路距离I段保护动作,重合闸未动。5月25日13:23恢复运行。原因系用户线路瞬间故障。, J/ q6 q" z$ Z) a( V: n( \
2.2006年7月30日14:30,永昌变:永头二3518线路阻抗I段保护动作开关跳闸,重合闸未动(投无压)。7月30日15:34经用户处理后恢复运行,原因为用户线路瞬时故障引起。$ W+ V7 u" D$ _3 F
3.2006年8月10日21:48,永昌变:永头二3518线路距离I段保护动作开关跳闸,重合闸动作不成功。10日22:52经处理后恢复运行。原因系线路瞬间故障。$ W! P4 k- _  `8 o4 q+ j
4.2006年11月8日11:59永昌变35kV永头二3518阻抗I段保护动作,重合闸动作成功。原因系线路瞬间故障。+ S; y6 l0 e8 ]5 y9 e( G
5.2007年6月30日15:24永昌变:永头一3517线路过流I段、距离I段保护动作,重合闸未动作。用户处理后于当日23:37恢复运行送电后又跳闸,跳闸原因系用户电缆击穿造成。  e# _/ G8 Z7 b: A
6.2007年7月27日,因永昌县雷暴雨天气造成的事故异常情况:
9 N3 k- T  l1 u3 z! |        13:48永昌变:永头一3517线路过流II段、阻抗II段保护动作,重合闸动作成功;永头二3518线路距离II段保护动作,重合闸未动作。头坝变侧头永一、二开关运行正常,头皇3513甲刀闸靠母线侧B相引线烧断。跳闸原因系雷雨引起。
: ^  Y  Y% U1 w4 M5 J        16:01永昌变:永头一3517线路过流I段保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。永头一3517全线巡视未发现故障点,跳闸原因系雷雨引起。5 P( o" {8 d; H& \# i9 m# {: ]3 m2 g
        16:32永昌变:永头一3517线路过流I段保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。经查全线巡视正常,跳闸原因系雷雨引起。
$ O; u+ f) T! y4 n" f  X7.2007年7月30日,永昌变:4:38永头二3518阻抗I段保护动作,开关跳闸,重合闸未动作;经全线检查未发现故障点。原因永头二3518线路C相接地及头坝变头兴线3521用户侧三相电缆头爆炸绝缘降低导致BC相接地引起。: d3 _3 d/ `4 w9 f) f
8. 2007年8月27日,永昌变:11:36分  永头一3517过流I段动作(A相   电流42.30 A),开关跳闸,重合闸未动作。经检查发现线路出口处A相电缆头接地。头坝变:头永一3517出口电缆A相爆炸,头华线3519用户电缆出口处A、B相电缆头爆炸。6 i0 X1 q% {% K& x2 K$ d% `: O: \
9.2007年8月27日,永昌变:11:36分 永头二3518阻抗I段保护动作(ABC相  16.43km),开关跳闸,重合闸未动作;经全线检查未发现故障点。原因头永一3517出口电缆A相爆炸,头华线3519出口处A、B相电缆头爆炸导致AB相接地引起。
5 z* c. T0 X4 u2 `# X$ X. R( b- L七、保护动作原因分析:1 n5 ]; W3 G' N+ b
1、7月27日,13:48分永头一3517保护动作重合成功,永头二3518保护动作重合闸未动作原因分析,如下图所示:
. p7 X% m, C/ x永头一3517  RCS-9615保护装置信息:ABC相别  距离II段、过流II段动作  测距14.3KM(线路总长14.6KM)
9 X/ _3 J0 p$ v永头二3518  RCS-9615保护装置信息:ABC相别  距离II段动作  测距18.79KM(线路总长20.57KM) ' o5 n& W. _+ F/ ^0 ~' Z5 Y- }) H
% ?4 `3 s) h- D. G4 z
雷雨天气,造成头坝变头皇3513 甲刀闸B相靠母线侧引流线烧断,引起弧光三相短路,因头坝变永头一二回距离保护反方向不动作,SEL-311B保护动作信息只有“保护启动”,对于永昌变永头一二距离保护而言,d点短路故障保护为正方向,在距离II段保护范围内。根据动作时序图,永头一二保护动作时间、开关跳闸相差20ms,由于3517、3518线路线径不同,开关固有动作时间差异,存在一回线先动作不重合,另一回线迟20ms动作重合现象。# e1 T) {* O. r: J
2、7月30日,4:38分永头二3518 距离I段保护动作, BC相故障,测距11.61KM。保护距离I段动作原因分析如下:
7 N6 e( \: N" h9 ~' z" T  当永头一3518线路C相和相邻线路头兴3512线路B相同时接地时,对于永头一3518线路将发展成BC相间短路故障,具体由永昌变侧保护那一段动作,将视接地点的不同进行分析。 对于头兴3521线路总长距离头坝变35kV母线不足1km,可以按照头坝变35kV母线接地分析。主要考虑在永头二3518线路的C相的不同地点接地的情况如下:  D1 z+ g& G( _( F& |+ c
在永头二3518线路发生C相接地的同时,头兴3521线路B相也接地时:经过分析永昌变侧保护BC相间短路故障在保护安装处理论计算阻抗Z近似为:  1/2ZL< Z< ZL;: j3 o* b1 h; S6 N& x( F. d  D
如果在永头二3518线路近永昌变侧发生C相接地时,将达到相间距离1段(一般整定0.8-0.85 ZL)定值,保护能够动作。
0 o& ~( a$ s) {* G如果在永头二3518线路近头坝变侧发生C相接地时,一般在相间距离2段保护范围内,相间距离1段保护应可靠不动作。
3 h; c. Y- {3 ]% M) o9 E2 [3、永头一3517、永头二3518、永焦3512、永红3516线路保护动作均正确,原因分析是在以上线路保护动作之前,永昌变35KV分段3500 RCS-9612保护装置均有动作信息“过流II、III段”。5 g  R6 o+ a9 R
八、永昌变、头坝变永头一3517、永头二3518保护检查情况:) ~! ~1 T* P: E' J
1、两侧保护定值、保护变比核对正确;
/ k( F. D! ?8 e" f3 ]2、永昌变:模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“无压”, 线路PT有压(60V),带开关做整组试验,开关跳闸不重合,动作正确;模拟距离I段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“无压”, 线路PT无压,带开关做整组试验,开关跳闸重合,动作正确;模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“同期”和“无压”, 线路PT有压(60V),带开关做整组试验,开关跳闸重合,动作正确;模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投 “无压”, 线路PT电压由无到有,带开关做整组试验,开关跳闸不重合,动作正确。) V0 ]# Q7 e# d, W
3、头坝变:查看保护装置事故、异常报文并保存。首先检查保护电流回路永久性可靠接地点在开关机构箱内一点接地;其次模拟距离II段BC相间正反方向故障,重合闸退出, 带开关做整组试验,正方向保护动作,反方向不动作; 一次通流试验核对CT变比、装置采样值;做带负荷试验极性正确。
6 ^  |8 c' f: _+ z6 ?' |2 H+ R九、事故暴露问题:7 C% ], v2 j7 u7 @2 h
1、该变电站自投运以来,35kV系统过电压频繁发生,导致电压互感器损坏1次。从2006年5--8月份,2007年6--8月份,由于35kV系统谐振过电压频繁发生,永头一二回保护动作跳闸达10次之多。; X3 R: o  y* T
2、随着永昌小水电不断入网发电,头坝变通过头永一3517、头永二3518并列运行方式将小水电送至永昌变,对这种方式是否影响金昌电网安全稳定运行未做深入分析。
/ Y3 A7 u* q* \* H: r* L  h( S3、永头一3517线路出口处或头坝变用户侧电缆头爆炸引起保护动作6次,均是35kV系统先接地,后发展为转换性故障。                 , e: d1 J+ j) X, M" d( |* h
4、以上事故保护动作情况,过流I段、阻抗I段居多,大多在雷雨天气情况下,从而发映出对永头一二回线路运行维护不到位。9 s' B% W2 k& |8 b) M% H7 T3 f
5、对永昌变这样的多电源点变电站,一旦电源联络线跳闸,只通过理论分析和过电压在线监测装置信息来对事故分析、判断,技术手段单一。7 ]3 [+ F" M: T. N. t$ k
6、由于永昌变综自系统是由南瑞继保和南瑞科技两个厂家产品组成,综自系统运行不稳定,保护装置与综自系统后台通讯时常中断,不能保证及时将异常信息上传。, b0 h1 S! Y1 ?6 {
十、防止事故重复发生的对策:) Z6 Y+ ~4 g. ]1 @% {
1、安排修试人员对永昌变10kV、35kV系统电容电流进行测试;通过对测试数据分析考虑是否增加消弧线圈。
1 [( \$ D; u% }  u" x' y2、调度中心运行方式组统计自2006年5月—2007年8月期间永昌小水电的入网情况及输送功率,并对现有小水电入网对永昌变潮流分布是否产生变化进行分析。
; b6 N. N8 Y9 W: n( \3、建议调整现有小水电入网接线方式,永头一二各带一部分小水电,头坝侧头永一二回并列运行改为分列运行。& a1 m4 I, ~, J: r" l
4、调度保护组分别对永昌、头坝变两侧永头一二回(RCS-9615、SEL-321B)保护定值单进行校核。
2 b/ p; v- g3 [" c! [9 Z8 J5、生技部安排九月下旬对永昌变永头一二回保护进行全部检验。3 P/ d& V! C1 [' X# H  @4 u5 F6 H4 h4 W
6、在现有监测手段的基础上,尽快购置一台便携式故障分析仪,重点对永头一二回路进行跟踪分析(电能分析仪只能实时监测电流电压波动,不能及时记录事故异常信息)。
' ?0 w8 v" M* I: m3 d: R" K7、人力资源部组织对公司及县电力公司检修人员电缆头制作进行培训。6 @$ e- {- ]' }9 k+ S. N; U7 e9 b- ?
8、考虑提前实施对永昌变综自系统和故障录波器进行技术改造。
3 n3 ]) D  t+ v7 w9、组织技术人员对永头一二回输电线路防雷措施、其相关变电所内主设备接地、避雷针保护范围,接地电阻等进行排查。6 v  a. d: k6 i5 \( F
附件:保护动作时序图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-18 12:22:09 | 显示全部楼层
这是一篇完整的事故分析报告了,借鉴借鉴了,.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-28 21:11:28 | 显示全部楼层
下来认真研究学习,支持
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-5 22:34:37 | 显示全部楼层
很好,学习。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-13 23:42:57 | 显示全部楼层
好东西!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-14 16:14:19 | 显示全部楼层
不错不错,seesee了~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-14 21:42:31 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-5-19 16:09
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-23 20:01:47 | 显示全部楼层
    回复 1# hanyunre # Z+ ~( Q$ B. T  b( g+ R2 w
    . v/ X0 f( K) T* k( H

    . v+ W/ ^& ?0 H8 E" p; _/ Z  潜水太久,顶一顶!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-16 16:21:01 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-25 20:35
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:197 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-16 20:49:28 | 显示全部楼层
    好东东,平时工作也用得到。谢谢楼主分享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-8 14:06

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表