TA的每日心情 | 开心 2019-11-13 14:27 |
---|
签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
油式变压器也称油浸式变压器。它是变压器的一种结构型式,即变压器的线圈是浸泡在油中的。
% a( b+ X+ _+ N# W! T油浸变压器在运行中常见的故障是绕组、套管和电压分接开关的故障,而铁芯、油箱及其它附件的故障较少。下面将常见的几种主要故障分述如下:
: B$ B" s- _& Q7 _1、绕组故障
3 D/ N: [ D1 z1 B2 H- }8 q' K/ Y主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。 在运行中一经发生绝缘击穿,就会造成绕组的短路或接地故障。匝间短路时的故障现象是变压器过热油温增高,电源侧电流略有增大,各相直流电阻不平衡。轻微的匝间短路可以引起瓦斯保护动作;严重时差动保护或电源侧的过流保护也会动作。发现匝间短路应及时处理,因为绕组匝间短路常常会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障。
& u/ N: n& I0 i i2、套管故障 _: t& H% H4 w/ ?$ O6 _
这种故障常见的是瓷瓶炸毁、闪络和漏油。! z% Y, V/ s/ \7 ]
3、分接开关故障
: J8 @! I* Y7 K常见的故障是表面熔化或氧化,相间触头放电或各接头放电。
: L/ h" N! x- f0 u F1 ^, j$ n4、铁芯故障
0 V) v) m8 i( O0 g; {. O2 |8 T铁芯故障大部分原因是铁芯柱的穿心螺杆或铁轮的夹紧螺杆的绝缘损坏而引起的,其后果可能使穿心螺杆与铁芯迭片造成两点连接,出现环流引起局部发热,甚至引起铁芯的局部熔毁。也可能造成铁芯迭片局部短路,产生涡流过热,引起迭片间绝缘层损坏,使变压器空载损失增大,绝缘油劣化。 7 ]+ ~) V& R. ~' W6 l0 X
5、其它故障6 ^. ~, C6 v4 e
变压器着火也是一种危险事故,因变压器有许多可燃物质,处理不及时可能发生爆炸或使火灾扩大。变压器着火的主要原因是:套管的破损和闪落,油在油枕的压力下流出并在顶盖上燃烧;变压器内部故障使外壳或散热器破裂,使燃烧着的变压器油溢出。变压器灭火时,最好用泡沫式灭火器,必要时可用砂子灭火。. X# {- L& p% W% K
据悉,国变电气自主定制的复电品牌油浸式变压器,可以减少以上故障的发生,具有性价比高、质量可靠等优点。 |
|