TA的每日心情 | 开心 2019-11-13 14:27 |
---|
签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
炎炎夏日,较高的外部温度以及巨大的城市用电量,对变压器设施的维护显得尤为重要,今天电老虎网对油浸式变压器的防火措施进行了总结: ; x1 y* b9 n, M" t j" ?) T; C u
1.当变压器上部油层温度达到或超过85摄氏度时,表明变压器过负荷,应立即减负荷;若温度持续不断上升,则表明变压器可能内部有故障,应断开电源,进行检查。据了解,目前市面上有一款“复电”品牌的变压器可根据油温的变化,油体积的变化自动进行调节。8 j, _+ w$ {5 p- q) P4 ^+ d
2.装设继电保护装置,并定期进行试验,确保装置始终处以灵敏状态。3 J( j3 I" F6 o! R
3.加强变压器的运行管理和检修工作,如做好清洁工作,检查通风效果,测算负荷情况,同时定期做好绝缘测试等。& N/ Q; I0 t* a- Q
4.变压器的设计安装要符合国家标准。如变压器应安装在一、二级耐火的建筑物内,并有良好的通风,变压器装在室内时应有挡油设施或蓄油坑;装在室外时,油量在600公斤以上时,应有卵石层作为贮油池。两台变压器之间的蓄油坑应有防火隔墙,不能连通。
' q* B" S9 b( Y! i* O+ Z 5.给变压器添油时,一定要严把质量关。变压器油质量的好坏,与火灾危险9 |+ ?" b3 V7 X! l
有很大关系,如油中含有杂质,会降低绝缘性能,在油中发生火花和电弧,导致火灾。
7 x7 u w) q' ?5 ^6、值班时要勤巡回。做到“一听二看三通过”,即听有无异常声音;看油化、油色是否正常;电流、电压是否过大,接地是否完好,套管有无裂纹和放电现象等,并做好记录。+ B% U& u; J3 {. g4 V- p3 h& q
7、 油浸变压器一旦着火,应用干粉、二氧化碳、1211灭火机灭火,在不得已时,方可用干黄砂直接投向设备将火扑灭。对在地面燃烧的油,应用泡沫灭火器喷射(也可用上述3种)或用干黄砂覆盖扑灭。
& v0 ?3 x6 g7 x' a, o) I# ~$ }8、 最后切记,千万不可用消防水笼的水进行冲浇,变压器油溢在顶盖上着火,则应想法开启变压器下部放油阀排油,使油面低于着火处,然后再灭火。 |
|