求問ATPDraw中Linecheck功能中餐述的問題9 Z- f$ }7 }! d! P) o; ^
! T' E7 h$ ]/ o: W. ?2 U
                               
登录/注册后可看大图

% N5 n9 N- R0 R" G4 e) ]
0 d2 t; A$ R5 ?2 l: `; Z/ c: p  v圖中的 shunt admittance 中單位計為 uF ! P. h8 d' |. w9 D+ I  q7 A
3 k  h- v+ m6 ]) L" D) M. \
但是 Y = G+jB
3 m' j; X$ i4 B( A: p1 Y% M" `# Q7 a$ H, O& M+ T
G的單位應不該是 uF
9 @7 h5 o6 I$ D: l+ r( @* o3 D2 f6 i

2 \0 l$ g- [+ F6 ?- O0 Y5 B猜想應該是並聯電阻的倒數?) R2 L1 n1 L# w. \( S" Z( o5 ?

* u, M$ Q, }: w0 q
0 G. t/ b( E- ]& y0 y4 ~另外纜線放置的距離會影響G的大小,這是正常的嗎?該從哪個角度去思考呢?