|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
安全简况及分析
7 D( V5 {" y9 J$ ]% F3 N《六月份》7 _" V6 ^2 x. r& @* {' W
变电运行工区 2007年07月02日
2 [6 j9 z' Z( ?5 k按语:六月的气候,骄阳似火,雷鸣电闪,潮湿闷热,高温、高负荷接踵而至,设备发热缺陷加剧,设备雷击击穿受损增多,线路开关故障跳闸频繁,外力破坏威胁系统,均给设备的安全健康运行带来了严峻的考验。紧接着防汛抗台即将来临,所以安全生产中“安全第一”这根弦必须始终紧绷,决不可松懈,警钟必须长鸣,6.10的杭局闻堰变事故再一次敲响了安全警钟,教训惨痛,但我们决不是仅仅听听“钟声”而已,举一反三、引以为戒、触类旁通、落实整改才是根本,解决问题需抓住根本,我们要解决变电运行的安全问题,就必须抓住防止电气误操作这个根本,只要不断从制度规范、技术规范、行为规范三个方面下功夫,不断提高员工遵章守纪的自觉性和执行力,安全生产必然能做到“在控、可控、能控”。( d0 H2 K' C/ j9 }( T R% e
一、月安全简况与分析
# H* A+ i$ v4 f: C. ?2 [★ 安全生产工作小结
" M$ W g/ D5 Y经历了1-6月份新建、扩建、抢修等繁重的检修工作任务,我们可谓是较平稳有序地实现07年度上半年的安全目标和各项安全生产任务,也基本完成了今年全年的各项新建、扩建、技改大修任务的重头工作量。六月份主要完成的重点工作有:贤江变、淞浦变#3主变扩建工程的投产;潘桥变110KV部分所有闸刀的大修;跃龙变部分110KV开关无油化改造;部分变电所的主变消缺及水冲洗工作;沙湾变新建工程的投产准备;设备运行状况不容乐观,主要一是受雷击灾害设备击穿受损和事故跳闸较多,二是高峰时段线路设备超限额运行凸现,三是设备发热情况加剧,特别是长沙产的部分闸刀高负荷运行下,温度突变严重,极易发热,此类型闸刀的班组要密切关注;四是部分变电所闸刀操作中辅助接点经常无法切换到位,操作中要高度重视,仔细检查后台、测控或母差屏闸刀变位情况;部分220KV变电所主变过负荷联切装置已安装完毕,变电所必须注意联切装置投用前的典票修改和危险点控制工作,班组加强运行方式变动对联切装置投用要求的培训学习;厂方已对各变电所进行了一次全面红外线测温,测温结果总体较好,未发现重大发热险情,但随着高负荷的来临,设备发热缺陷会逐渐加剧,班组还需切实加强测温工作;省公司PSMS生产系统数据录入调试工作接近尾声,前期工作调用了很多班组的技术骨干进行系统调试维护,也牵制了部分班组的人员精力,给班组工作带来一定的不便,但适应、使用、熟悉、应用新系统是我们必须面对的客观事实,要认真对待,这直接影响我们今后的工作效率和工作质量;操作许可制任务单、典型操作许可任务票的拟定审核工作已完备,许可制按原计划已实行在即,在实施过程中千万要慎重考虑,运作实施初期必须从工区、班组、当值三个层面确保每一环节的安全把关;习惯性违章还未得到根本性遏制,班组级反违章工作未有效开展起来,有的同志在督察人员督查时,发现了问题,意见有所分歧,非但不坦诚冷静地沟通交流,而是采用肢体上过激行为,这很不应该,连“要我安全”都做不到,何况谈“我要安全”呢?习惯性违章之所以成为安全生产的头号大敌,就是因为有的人总把一些违章行为不当回事,习以为常,看惯了、说惯了、做惯了,甚至于“想当然”,而事故的发生往往正是因为一些看似“微不足道”的习惯性违章引发造成的,对违章行为的迁就和放任就等于在给事故挖坑,所以,安全监督工作必须坚持以“三铁”反“三违”,“宁可听骂声,也不愿听哭声”。本月召开了工区安全网会议,回顾分析小结了工区上半年安全生产及安全督察情况,班组安全员畅谈了不少安全管理,运行管理方面的问题、建议和想法,工区已对有关重点要点问题落实解决,孙常彪付主任用6个标志回顾了安全生产并着重布置了近期安全生产工作重点,王鸣主任用“三个特点、三方面体现、三个认清、三个体系”对上半年的安全生产工作作了总结讲话,希望班组做好学习贯彻落实,能真正以安全为主线,以三项活动的开展推动为切入点,努力加强制度执行规范化、现场作业标准化的力度,切实夯实安全基础,实现全年安全生产目标。7 W4 z; |% O+ e+ p- v
气候进入七月,我们将面临着更严峻的高温,高负荷,防汛抗台恶劣环境的考验,这期间也是对人的精神工作状态的一种考验,这期间的人的状态非常关键,困乏、疲劳、注意力不集中,都可能成为安全生产的危险源,所以必须重视劳逸结合,妥善安排工作量,在切实做好例行性工作的同时,尤其要关注设备负荷监控和发热缺陷及测温工作。在操作过程中尤其要不折不扣地执行好两个规范,确保迎峰度夏和防汛抗台的安全生产工作顺利完成。
9 P4 ? D8 O0 p$ V★ 不安全及异常、事故情况$ |: Q! x) @5 v7 R0 o5 Z/ f6 e
1、湾塘变6月1 日8:03 后台机发出“ 35kVI/II段母线接地”发信,值班员检查电压为:A:35kv,B:0KV,C:35KV,选线装置显示湾庄3915线接地报警,现场检查开关室有焦味,其他无异常,当值立即汇报区调罗轶并接地试拉,试拉出湾蛟3911线B相接地,后湾蛟3911线改开关及线路检修,经过检修人员和值班员的共同检查,发现湾蛟3911CT B相击穿损坏。, w8 i+ \# t/ O& ~( Q. D) c
2、江南变5月31日原油3167线CT击穿,5月31日14:41 北仑调章培育正令1.停用原油3167线重合闸2.原油3167线由冷备用改为运行,14:46 当合上原油3167开关时保护动作开关跳闸同时出现35KVI II 段母线C相全接地,原油3167线保护为过流I段,距离I段动作,故障录波报告显示为AB相故障,故障测距为零KM.经检查发现3167开关保护用CT背面有短路痕迹(AB相) ,异常可能是由5月24日雷击时的过电压造成的。
5 f3 p4 N1 x( @. ^3、芦江变5月29日19:07,当时芦江变#2主变工作结束,正在进行复役操作,值班人员发现#1主变35kV电缆(型号:XK06-138)屏蔽层主变侧(其在开关室内的开关侧也有接地点)接地螺丝发红,现场测温348度,进行紧急缺陷处理。7 F/ K! M* ^# ]0 I" V
4、蛟川变.6月3 日6:35 VQC投入#2电抗器时,#2电抗器过流手合加速动作跳闸出口,同时后台机告“35KVII段母线接地”(瞬时),主变故障录波器启动,经检修试验检查发现35KV#2电抗器35KV#2电抗器B相上端部引线有短路现象。
! X* b4 s9 M+ {. g5、贤江变6月22日11:05分,贤江变当值在发令35kV#1,#2,#3,#4电容器由运行改为热备用操作,在操作至拉开35kV#3电容器开关时,发现#3电容器控制回路断线,保护总告警,信号无法复归,立即到35KV开关室检查,发现有明显焦味,估计可能是由于分闸线圈烧焦引起,同时造成控制回路断线,当值立即汇报区调及集控站。区调指示值班人员尝试手分,值班人员使用手车操作把手紧急分闸无效,再尝试使用开关分闸操作孔进行分闸操作也未获成功,潘春道到所后在进行用分闸操作孔进行手动分闸时通过分闸孔观察发现脱扣机构有卡住现象,用操作杆将卡住部位一顶开关即分闸成功。
3 n4 e( h; _1 }* I% R/ u! R3 z6、淞浦变6月21日#2主变110KV付母闸刀B相发热达105℃、C相发热达115℃,当时负荷电流600A多点,负荷减至400A时发热程度明显下降。
$ \4 a0 j6 U' j4 H+ E+ X7、6月26日天芦4485、天江4486线#6塔因堆土影响发生严重倾斜受损,有随时跳闸或被迫紧急停役可能,各级部门立即采取了紧急临时加固措施,又是一起外力事件造成的系统安全隐患。" U1 c$ B. K: K/ r ]
★ 存在和暴露的问题/ u' f& c. O3 P+ `2 ?
1、雷击灾害已对设备安全运行和系统稳定运行构成较大威胁,班组高度重视线路的雷季运行方式的控制,避免/ G7 i! j, U+ j S# A
2、类似开关的拒分、拒合现象在近年贤江变(3次)、溪凤变(2次)、湾塘变、象北变、下应变35KV开关发生都发生过,主要原因是开关的质量问题,如,连杆脱落、机械卡死等,真成为安全运行中误操作的一重大设备隐患。幸亏我们几起连杆脱落、卡死现象我们的值班人员在检查开关时都发现了,避免可能发生带负荷拉闸事故,可不幸的是近期绍兴局同样是机械连杆两相脱落恰好没发现,结果造成了带负荷拉闸的事故。( R; r& e) |# p! Q5 L. i x
3、外力破坏和外环境的恶化,盗窃电力设施器材猖獗,给电力系统安全运行构成极大威胁。3 A# I' q5 Z5 h9 ^3 ]9 t& {5 B& O, Y
★ 防止对策和整改意见及措施- X6 n& d* s w l
1、贤江变35kV电容器开关均为宁波耐吉集团有限公司产的ZN23-35,此前已多次发生机构卡住现象,造成开关分合闸线圈烧坏等现象,集控站也已上发专题报告,请上级部门最好考虑更换该批开关。
) e* K) I4 A2 O8 b/ Q. d* n2、工区针对拒分、拒合开关质量问题(特别是耐吉、华通的35KV开关)一再强调在检查开关实际位置同时,务必要求结合后台表计指示及机械连杆转动机构等进行综合判断,不能光凭借开关分合指示来判断开关的状态,以严防带负荷拉闸事故发生。
$ t9 M' Q5 D8 `7 E3、在迎峰度夏,高温高负荷,防台防汛期间,要切实履行红外线测温和设备特巡工作,加强重载、满载、发热点设备的巡视跟踪。
+ K) d0 r( T2 j3 a2 K二、月两票、事故跳闸综合数据统计$ E- V& T, L9 Q) ]4 J: V7 |
工区安全口子2007年度数据统计表
* n5 N, P$ \4 c& b7 H+ \. D/ J序号 统计日期 工作票Ⅰ种 工作票Ⅱ种 事故抢修单 工作票总份数 已执行操作票份数 备注
: U" Y$ v2 q1 b1 一月份 136 314 5 455 1432 ' I$ R4 s4 a: H$ o; @( F1 [$ L- q) A* u
2 二月份 55 122 4 181 599
/ L4 C1 B+ F! W3 三月份 109 230 11 350 1085
! }3 R$ h4 M" m: i8 T0 S" D+ J4 四月份 112 333 8 453 1283
! R( R8 M+ L k! E# z' T; ?( i5 五月份 95 310 4 409 1275 , u3 U# z8 t! b/ E4 O/ y
6 六月份 136 319 15 470 1359 U5 G! r$ g8 ^# c
年合计 647 1638 47 2332 7051 & m" Z, I' N& L5 h8 X. b2 @
工区安全口子2007年度开关跳闸统计表
6 G+ [7 M& b% z$ U序号 统计日期 220kv 110kv 35kv 10kv 电容器 & s+ m) I0 s/ L' ~
1 一月份 1 1 1 2 p a+ t1 W/ B" a$ `
2 二月份 1 4 8 C* |% a2 b! r/ G% r' D
3 三月份 1 2 6 2 4 i/ w0 ?. C2 E& A4 |1 u. [
4 四月份 2 1 5 4
; y/ R: y' F( C1 V9 e- ~( u' N4 X; M. q5 五月份 5 5 7 9 2 : e1 N/ N8 h1 Q2 I1 P1 D
6 六月份 2 12 27 20 1 : b8 f. P: P U& A! g- I
年合计 9 21 42 44 5
5 o q0 i5 C1 k0 H% d) i3 p, H
8 N* l# f% {/ R* T+ s. W4 M●事故跳闸情况:本月事故跳闸明显上升,具体见附页。截止6月30日
5 ^. _% S/ o- s/ o●本月到变电所生产现场督查次数共27 次。查出问题类差错7次;查出违章类问题 1 次;/ v8 C% h4 ]6 F
● 问题类差错:9 y! x \6 ]3 R* K7 K/ H
1、 慈溪变:河慈4P67、河溪4P68旁路闸刀、正母闸刀、开关、CT、阻波器、引流线更换,对现场临时接地线管理和处理方法在组织措施上不够妥,存在过程管理受控上的安全漏洞。2007-ⅠB-6-5和2007-ⅠB-6-6工作票线路侧接地线安措是前6-3、6-4工作票的临时接地线转换来的主安全措施,现场有线路侧地刀和接地线双重接地,后面的工作票无法反映临时接地线的情况。
! y& J: g# G7 b+ S+ P( q2、 段塘变:10KVI段母线、1号主变10KV开关、奉江225开关母线闸刀发热处理、消缺安全措施标示牌挂设不全。#1主变引线带电,屏顶与10kvI段检修母线交界处分界点没有挂朝向母线的“止步,高压危险”标示牌,现场指出纠正。0 p! `: y% ^) N
3、 芦江变:芦钢2p33、江钢2p44开关及线路间隔预试、保护校验工作,在停役操作中发生操作江钢开关母线侧地刀合不到位,暂停操作汇报调度并等待检修人员前来处理。为此操作担搁了2个多小时,影响了开工时间。这种情况的处理虽不能说是值班人员的责任,但值班人员需及时汇报工区,以便及时采取可行性方案措施。& O! T' @$ R7 k1 P; ~ ^; C; R3 d
4、 蛟川变:110KV付母、110kV母联开关:配合110kV前方间隔付母闸刀搭接,还是存在未投产搭接设备该何时使用I II种工作票概念模糊,搭接后的二次工作仍在单列使用II种工作票,不符规定。新设备与母线搭接工作后,其中相关设备二次方面工作没有列入Ⅰ种工作票内容,造成一次工作使用Ⅰ种工作票,二次工作使用Ⅱ种工作票的交叉现象,尤其是Ⅰ钟票工作结束后,Ⅱ种票还继续在使用,不妥,希望各班组能加强这方面的安全制度学习及安全把关。' V& d' ^% p+ F* y" ^& j
5、 潘桥变:桥潘1233、#1主变110KV正母闸刀、主变闸刀和旁路闸刀大修,构架上工作时的安全措施不完善。正母闸刀构架上人员工作的安全措施没有进行布置,工作票上签发也没要求,许可也没有交待,这里还是强调工作票的审核要结合具体实际工作内容及现场必需的安全措施要求,不要只看票面的正确性,这样易造成现场必须安全措施的遗漏。同类情况也发生几次了,希望班组加强安全现场安全措施的把关,规避安全责任。
% N4 z+ d& D2 z) u0 y- S" B6、 梅梁变:1#主变及三侧、110KV正母、110KV母联主变过负荷联切装置接入并传动、开关闸刀反措、消缺。标准围栏布置不规范,所用标准围栏固定杆不足,未按标准化预埋布置。这里反映出了个别值班员懒惰行为,别处有懒的再去拿。下一步工区标准围栏放置移动箱车即将下发,班组必须按要求定点标准放置使用。
7 ~2 r4 f M8 \4 S0 X# W7、 潘桥变:110kV正母,110kV旁母,桥火1232、桥新1231开关及线路间隔。正母闸刀、线路闸刀和旁路闸刀大修、主变联切接入,现场安措布置后,没有及时将多余设施放回原处,而随意放在现场,工作票已许可,检修工作已开工,检修现场还留有多余的安措设施,如标示牌、标准围栏带和成堆的固定杆等,属于习惯不好,管理意识不强。8 P3 F, B/ f4 o/ p/ O
●违章类问题:
! ]. X7 i/ X3 k) [! N查处违章类问题1次:3 u% c, M) K- t' h- R8 C; T
1、 潘桥变:值班员陈凡在35kv开关室操作潘石3610线由冷备用改为运行时,未戴安全帽,安全帽放在窗台上,没有使用。这种习惯性违章看似戴不戴无碍太大的安全问题,但《安规》明确规定作业现场和作业过程必须戴安全帽。关键还是习惯和安全意识的问题,作业环境变了危险的程度也就变了,所以还是要从主观上找原因。要求班组予以违章记分处理并进行个人安全思想教育。* X5 l; m; R8 g+ Q
●暴露的主要问题:
1 K3 {/ k P7 `( O1 h S) N1、工作现场临时接地线借用、使用、管理还需进一步规范加强。8 P( h* X, ~' Y* F
2、新扩建设备与运行母线搭接前后,工作票的正确使用把关问题班组还需准确把握制度规定。* ^; r$ M5 W$ k2 w0 ?8 w5 u
3、现场安全设施布置的标准化还有待于进一步提高。( E2 b: ~ v; C* I$ t. l
4、班组级反违章力度不强,意识不到位。这里还是要强调生产班组抓安全必须从反习惯性违章开始,抓好班组反习惯性违章也是班组真正能抓好安全工作一项最直接、最根本的任务,杜绝了违章就完全有可能杜绝了误操作事故的发生。
$ V. M7 c0 O' P# z6 j4 ~" @四、安全信息报导, [: R( `! W$ T8 C1 G
●各级安全指示
8 ^* K+ c8 ^# W; Y3 h1 D( z1、6月27日局安全网会议上陈建武处长明确指出必须切实加强三级反违章工作,特别是班组级反违章工作,加大反违章处罚力度,任何单位部门不得给被查处的违章行为说情,对违章就是对安全的极大不负责任,所以,各级单位部门必须从杜绝违章这个误操作事故源头来杜绝各类责任性事故的发生。( q1 T( H% g- e4 Y1 u, q' k
2、 切实有效开展好三个活动为主题的安全活动,国网公司的“反违章斗争深化年活动”,“反违章、除隐患、百日安全活动”及 “百问百查”安全活动。活动围绕“百问百查”主线,开展布置落实好下半年各项安全管理工作。8 s& }9 a! Z q1 P; N
● 安全动态信息
- l7 F p8 t5 |1、 工区7月份将组织开展一次防误专项检查工作,对防误管理制度规定的执行、防误台账的建立规范,防误装置缺陷管理和防范措施进行重点检查。
( e! |# H8 T( v2、 国网公司开展的“百问百查” 活动,班组必须重视,做到人人必学,人人学好,下一步从省公司、局、工区三个层面都将组织检查考问或考试答题。
. p) L( O- p. {3 t6 I) z# s* i! s● 光荣榜( R A! J& s7 T8 s0 T3 d" |* Y
1、5.24洪塘变在发现处理电压吸收器烧毁的整个过程中,当值人员异常判断处理细致有序,使设备异常得到及时有效控制,防止了设备异常的恶化和扩大。局给予当值值长陈志源、值班员高衡重大安全贡献奖奖励各1000元。
. N, T+ d3 Q5 |* Y5 P( q●曝光台
. k1 x4 h1 p6 b, K2 z1、潘桥变:值班员陈凡在35kv开关室操作潘石3610线由冷备用改为运行时,未戴安全帽,安全帽放在窗台上,没有使用。班组予以违章处理并进行安全思想教育。0 j& X$ \0 w: f
五、近期安全生产工作重点
0 l4 m; Q. L# C; M* ]2 z5 u# _; L5 k●工区层面:
8 P3 h; V" U* a. o& R1、重点做好高温、高负荷的迎峰度夏和防汛抗台工作。* g( I) l+ |! h$ b
2、继续完善安措项目的月度、季度控制落实实施。
* m6 s9 l, |5 M* Q/ ?' ]3、新版危险点预控卡经班组讨论,意见反馈,工区将整合意见进一步提高起可行性、实效性。: n) K6 L9 K% p- c* u1 k
4、组织开展防汛抗台和防误专项检查工作。* s3 h0 _4 j5 P' B5 B
6、布置落实实施好国网公司三项活动为安全主题的安全活动。
* r) m2 J: [, I, {& x$ A●班组层面:
7 ~" ~' D- n0 e/ l; C5 @1、班组切实做好高温、高负荷的迎峰度夏和防汛抗台工作各项措施的落实。
8 V* V8 h7 b8 I- X+ L8 d# T# u4 Q+ R2、继续加强发热点设备的跟踪巡视,严格红外线测温工作正常执行。
) C9 x/ n9 D \; G* }) |. S3、加强超载、重载设备的负荷监视,密切关注线路限额超载超限。8 t4 C) l7 T) L, y
六、安全大家谈: + k4 c, l* _; ]2 \& V- R- r4 ~, b
谈班组长安全管理中的“严管厚爱”8 L) z0 U5 j' E {: O4 \8 q9 X
班组长虽说是“兵头将尾”,但有着举足轻重的作用。他(她)们是班组的核心人物,是班组安全的第一责任人,是生产经营的中坚力量。班组长素质的好坏,管理水平的高低,直接影响着班组的整体水平,甚至影响着企业的整体利益。笔者认为,一个优秀的班组长要把班组的各项任务完成得尽善尽美,要把各项工作做得优异极致,“严管厚爱”是十分必要的。; ?% y$ a9 E1 ~2 ~
所谓“严管”就是严格要求、严肃管理。首先,班组长要严格要求自己,努力使自己成为班组的榜样。班组长的一言一行影响着班组成员的行为。班组长要吃苦耐劳、克已奉公、兢兢业业、以身作则、身先率卒。在技术上做到“顶尖”,在人品上做到优良。这样,才能让其他人心悦诚服、听从指挥。其次,班组长要在管理上下功夫,教育班组职工认真贯彻执行各种规章制度,遵守劳动纪律。在工作上,班组长对每一项操作,每一道工序都要亲自过问,带领大家做好危险点预控及防范措施,确保万无一失。另外,对于那些违章违纪,敢越“雷池”的人一定要按规处罚,做到一视同仁,绝不姑息。“严是爱,松是害”。班组长只有“严管”,才能带出优秀的班组。
- q8 Z9 ]1 c/ G7 D( ?* \& e 所谓“厚爱”,就是用一片真心诚意去关爱班组的每一个职工,让他们得到集体的温暖,使班组成为一个团结向上的集体。首先,班组长要尊重班组职工的人格和言行,在工作上广泛听取群众的意见和建议,集思广益,民主化管理。其次,班组长要关心职工的生活,主动为职工排忧解难,为职工送去关爱。“厚爱”是人性的升华,是春风化雨般的滋润,是班组长领导艺术的具体体现。
9 q6 }9 U5 Y4 o( S8 [0 Y “严管厚爱”是班组长带班的一件法宝,也是人性化管理的最佳途径。班组长“严管厚爱”对建设一个合格优秀的班组,对企业的生产经营和文明建设大有裨益。
" m1 e; k( @6 t+ B k F1 V
1 ^. Q' z' j6 T' g5 U) k* O7 M/ c# S# {4 a" l
. N5 b$ `. [, k8 e' M1 O. }
. c( E. [" \- f5 s+ N* K
7 r7 A$ D+ L' Q) c8 y
2 B4 u0 H0 A% I5 _$ m# Y3 g1 F
) S: C& j' u i% B1 T; I" r4 G$ t6 c d/ l0 I- m1 @; N7 O" b1 e `: ]
# x4 e# i' W( O" V8 m! f* C1 P, F2 l- j
: w5 `8 d, I. ^' c" `, u
7 Y V0 w1 s2 P; ~3 z* v( S* t4 Z$ H$ `! b9 d4 m7 L( k* s: G
( e2 _$ Z' d/ [8 e' E7 u: ~
" _1 R! Z6 r8 A" P" D2 ~, P6 j; Y$ N+ ~* E- }/ ~" m E, ^1 y' N
9 z- V$ o* |! F+ f. n" l' \
7 M/ U5 w) _) p# z: f
! W4 I- h5 ~& P+ [$ c8 w; d; z2 q7 D6 M" R7 {* g7 X' B; Z
2 W0 {7 o! l# ]1 p- R0 S3 T, @2 l+ e h1 T, h4 C. f0 L% ]; G
, h( j/ d1 m0 a4 l# a/ v9 b2 P) X" K" p
附页:
9 x6 L; p5 T6 C0 ?4 L+ A; C( W# x变电运行工区(6)月度开关跳闸统计报表
' u1 I/ b. ? T- k10KV线路跳闸统计
. k1 B6 m4 l, P1 W序号 所 名 跳闸时间 复役时间 开关跳闸名称及保护动作情况 少送电量Kwh 备 注
. F" o. X9 k7 K1 宁西变 06.24 15:12 西郊313线过流Ⅱ段动作重合成功 线路故障
. `/ _' k3 X! n, L$ ?0 C2 幸福变 06.07 06:46 06.07 11:29 联通N184线低周减载保护动作 22300 保护误动
* f: `9 G5 K+ g3 慈城变 06.24 15:59 洪塘328限速动作重合成功 线路故障
, ^7 g K/ I0 _+ k$ K4 慈城变 06.24 15:35 毛岙321限速动作重合成功 线路故障
( y7 b, X S& L* Q% }5 慈城变 06.24 15:59 06.24 17:10 毛岙321限速动作重合失败 3527 线路故障
. o; y) |4 H& g9 \, |$ Q+ p, I; `6 江北变 06.24 15:44 乡区N326过流II段动作重合成功 线路故障$ C7 e- ~. t- |& Q
7 荐江变 06.24 15:44 荪湖N464过流I段动作重合成功 线路故障
3 r3 S% N( K' U6 K8 延庆变 06.20 08:59 06.20 09:48 永宁N136过流I段动作(重合未投) 848 线路故障
( x$ O( A" K1 [5 z9 林沐变 06.28 19:12 北环N382过流I段动作重合成功 线路故障
% i7 e, u7 H. ~5 \ c$ m10 荐江变 06.28 19:47 06.28 21:06 荪湖N464过流I段动作重合失败 3216 线路故障
+ w: F2 m1 {8 l- R) u% U11 慈城变 06.28 19:00 06.28 21:50 镇西327限速动作重合失败 9607 线路故障3 Z& K x2 K0 U& D9 U; Z
12 慈城变 06.28 19:11 水泥332限速动作重合成功 线路故障3 ~- m X/ {6 s: M# o8 E: U
13 慈城变 06.28 19:16 缪家325限速动作重合成功 线路故障( y8 u- D+ ~) ~/ T7 Y8 r
14 慈城变 06.28 20:00 慈东323限速动作重合成功 线路故障* M- G @ C' Q; b, _* E; T" R
15 慈城变 06.28 19:06 乍山329限速动作重合成功 线路故障
, D# d+ h i" `16 慈城变 06.28 19:06 06.28 21:55 龚冯334限速动作重合失败 5906 线路故障3 s# L) ]% @8 d
17 林沐变 06.29 16:21 高潘N366过流I段动作重合成功 线路故障
/ `2 d. j0 I7 j) k" n7 I9 B" l6 P18 林沐变 06.29 16:29 北环N282过流I段动作重合成功 线路故障
$ @+ D( |$ @* v19 林沐变 06.29 16:35 06.29 17:59 机电N371过流I段动作(重合未投) 1519 线路故障2 {2 n+ ~5 b& E4 b* S% ?8 d
20 孔浦变 06.29 16:39 西卫556过流I段动作重合成功 线路故障
$ k. I7 j; p& j5 J8 g- t
2 {& W$ p+ W+ g n. Q35KV线路跳闸统计$ f) U7 w% Y4 K
序号 所 名 跳闸时间 复役时间 开关跳闸名称及保护动作情况 少送电量Kwh 备 注7 X8 z* j T' V% E4 n; w8 s% p
1 象北变 06.24 15:17 06.24 21:00 象大3313线过流I段动作,重合闸失败 18000 雷击/ L. j$ Q- k5 {, t9 F; h+ m7 V& `
2 象北变 06.24 15:17 象东3315线过流I段动作重合成功 雷击/ p! {4 S, G6 U$ i# ^1 m
3 象北变 06.24 15:25 象东3315线过流I段动作重合成功 雷击9 V7 E( b+ H6 N2 a. W; b
4 象北变 06.24 15:26 象东3315线过流I段动作重合成功 雷击; w& w5 I0 u; @& q$ t
5 象北变 06.24 15:17 象泗3317线过流I段动作重合成功 雷击
& J0 E" d8 ]. @/ J6 象北变 06.24 15:26 象泗3317线过流I段动作重合成功 雷击
' A2 \8 ]' r. v. i8 H0 W7 象北变 06.24 16:07 象东3315线过流II段动作重合成功 雷击% h g& K( X) s) P8 v# h% a
8 象北变 06.24 15:38 象贤3312线过流I段动作重合成功 雷击. Y% C4 ?) e& |7 y
9 象北变 06.25 15:05 象泗3317线过流I段动作,重合成功 雷击+ B9 D( F" O8 Y
10 象北变 06.25 15:05 象东3315线过流Ⅱ段动作重合成功 雷击
' O) ]( x; m# z7 Z1 P11 象北变 06.25 15:06 象泗3317线过流Ⅲ段动作,重合成功 雷击/ w" h" l- x, j" f' [2 W
12 象北变 06.25 15:14 象泗3317线过流Ⅱ段动作,重合成功 雷击1 e, E" d# P/ @- ?% S" Z
13 跃龙变 06.24 02:03 一市3201线距离II段,过流II段动作,开关三跳,重合成功。 % m* {+ Z$ K5 T8 B7 `# t! n
14 跃龙变 06.29 16:24 一市3201线过流II段动作跳闸,重合成功。 7 z, ]- v" x3 \8 U0 A$ G" B
15 跃龙变 06.29 18:06 一市3201线过流I段动作跳闸,重合成功。
2 v8 J/ b7 N. i3 t9 e; ]7 v+ O4 x16 阳明变 06.21 19:35 阳临38C0过流Ⅱ段动作,开关跳闸,重合成功。 4 f3 x) I# k& B# A
17 屯山变 06.21 21:53 屯东3808距离Ⅰ段动作,开关跳闸,重合成功。 - {+ E4 t: e( y8 p4 X; D
18 溪凤变 06.24 15:02 06.24 17:10 凤梁3868距离Ⅰ段动作,开关跳闸,重合闸停用。
2 I* b$ K0 r, [19 溪凤变 06.26 14:44 06.26 15:51 凤梁3868距离Ⅱ段动作,开关跳闸,重合闸停用。 9268 雷击8 V+ Z/ R! R: X
20 奉化变 06.28 18:18 班溪3401线故障,电流速断保护动作,三相开关跳闸,重合成功. 雷击
! M! B# V& @ k2 r; @& _; n5 P/ g21 广济变 06.24.14:57 星光34A5线过流II段距离II段动作,开关跳闸,重合成功 雷击引起6 c% `% y; f2 c8 \4 k
22 江南变 06.28 19:57 兴洋3168线电压速断保护动作,重合成功. 雷击
8 E6 _- f: i+ z23 芦江变 06.25 13:49 三山3115线距离II段、另序II段动作,重合成攻 雷击$ [, W, U8 [1 @: R. \, r2 L3 [
24 贤江变 06.21 20:44 06.21 23:16 江寿3796线相间距离I段、过流I段,重合闸退出未重合 雷雨天气1 T' V$ w8 v. P6 w2 `$ o3 ~
25 贤江变 06.21 20:22 江宁3795线保护过流I段动作开关跳闸 重合成功 雷雨天气
6 y, Q2 ^2 Q8 h) Y26 贤江变 06.24 07:14 06.24 11:09 江丰3794线相间距离,接地距离I段,过流I段动作,B,C相故障,重合闸退出未重合 雷雨天气; E* l8 O, C; X! |$ R% h& X
27 贤江变 06.24 07:14 06.24 10:42 江宁3795线保护接地距离I段,过流I段动作,B,C相故障,重合闸失败 62000 雷雨天气
9 w, z0 W& q$ h3 t, w' W+ C& F
- ?: W! _/ e& j# g电容器组跳闸统计' D4 D/ z! ]+ U! O! t0 l# C
序号 所 名 跳闸时间 复役时间 开关跳闸名称及保护动作情况 少送电量Kwh 备 注
; J, I! x7 k/ H$ h; K- H+ f2 u1 蛟川变 06.03 06:35 35KV#2电抗器B相过流手合加速,开关跳闸。 设备故障
4 ~& @. P9 ]: V6 q # v& W4 @# e% {" n( t9 o
110kv线路跳闸统计+ m3 ~' K8 G4 }9 J6 s
序号 所 名 跳闸时间 复役时间 开关跳闸名称及保护动作情况 少送电量Kwh 备 注
1 c# _8 I. k; t9 F3 ~' J0 D1 N1 蔡郎变 06.24 15:06 蔡嵩1297线C相接地故障,距离、另序Ⅰ段保护动作跳闸,重合成功
. W2 P4 t4 Y4 o4 c2 江南变 06.11 09:03 南逸1339距离、另序II段动作跳闸重合成功。 原因未明3 D. S( n8 `& J7 C4 x
3 下应变 06.24 02:03 下新1074线PSL621C保护动作,接地距离I段出口、零序I段出口,C相接地4.504KM,电流31.668安,重合闸动作成功。 雷击# ?; B: v% D* T/ Z
4 象北变 06.25 16:16 北石1142线零序Ⅱ、Ⅲ段及接地距离Ⅱ段动作出口跳闸重合成功 雷击
! K1 k# X$ W9 |8 Z8 V% h5 奉化变 06.21 17:50 奉梅1341线开关跳闸,重合成功,LFP-941A保护动作为L01、Z1。 雷击; p$ y- O5 }3 Z. h9 N
6 芦江变 06.29 16:20 芦冷1274纵联距离、另序动作,重合成功 雷击
5 N6 N4 G0 @3 V$ a7 冷岙变 06.29 16:20 06.29 17:46 冷华1032由芦冷1274线保护动作解列 6800 解列
' F% Y6 Z) W5 O" I1 p. T8 慈溪变 06.24 07:15 慈宗1384线距离II段、零序II段、重合闸动作,重合成功 雷击
. x! P) D7 `/ V! D5 x! R9 慈溪变 06.24 07:57 慈观1389线距离II段重合闸动作,重合成功 雷击) w5 ^$ k0 n$ M" j, W
10 跃龙变 06.29 16:49 跃三1848线雷击距离I段动作,AB相故障,故障电流16.53。测距20.6KM.重合成功。 雷击8 X; X5 t* d2 Y1 A6 P' _0 `
11 跃龙变 06.29 18:00 跃三1848线雷击零序过流I段动作,C相故障,故障电流15.51.测距20.5KM.重合成功。 雷击4 Z4 |7 R) b0 l4 O/ y, X' c
12 跃龙变 06.29 18:06 跃三1848线雷击零序过流II段动作,AC相故障,故障电流15.05.测距23.6KM.重合成功。 雷击+ {) N3 N5 j# X7 E1 E5 _
220kv线路跳闸统计
7 i0 Z) ]) ^/ s- K5 d3 B2 d序号 所 名 跳闸时间 复役时间 开关跳闸名称及保护动作情况 少送电量Kwh 备 注& R/ s' {2 n$ T. X- W) C
1 阳明变 06.21 22:52 姆明4P74线A相开关跳闸,RCA931保护:8ms△Z动作出口、13ms电流差动动作、27ms距离Ⅰ段动作、1080ms重合闸动作成功。 . ~) n! H& C& w! h
2 洪塘变 06.29 16:37 06.29 16:37 海洪2302线开关跳闸,海洪2302线第一套高频距离动作,第二套纵联零序方向,纵联变化量方向 0 海洪2302线B相遭雷击 |
|