    有谁知道铁磁谐振的原理和消谐措施?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-10-26 09:25:09 | 显示全部楼层
    在35kV及以下中性点不接地系统中,母线上装设电磁式电压互感器,接成Y0/Y0/开口三角形式,正常运行时,三相基本平衡中性点位移电压很小。但在某些切换操作或接地故障消失后,三相PT饱和程度差别很大,它与线路对地电容形成谐振回路,可能激发起铁磁谐振过电压。不同参数配合下,可产生高频谐振、基频谐振或分频谐振。系统谐振时产生过电压和过电流,过电压对电气设备的绝缘构成威胁,过电流可导致PT烧毁。
    7 a3 m3 c6 }/ y5 ^4 @8 i- x' a$ b消谐措施/ ^8 q* x; T6 O" I8 w8 I
    (a)由于电压互感器的空载励磁特性与选用的铁心磁密关系最大,电压互感器的磁通密度取得小些可以降低铁心的饱和程度。除了注意合理选用铁心磁密外,合理选择铁心硅钢片型号,改善热处理工艺也不容忽视。, I" f, y6 u1 V, g
    (b)适当的情况可以考虑中性点接消弧线圈或电阻接地。, @/ x1 \; {( x1 U" u2 X: P' I0 ~
    (c)改变接线形式,比如采用四个PT的接线。0 S" x3 x! S! b, l# j0 _5 \
    (d)合理选择各种消谐措施,在原来的接线形式的基础上加装消谐装置。