断路器技术参数里面,不管是国家标准还是IEC标准,都没有过载能力的说法和量化,当然有类似的指标表征,就是断路器的热稳定特性和峰值耐受电流,热稳定一般校验为1-4s范围内允许温升范围内的最大电流,330kV以上热稳定国家要求是2s,但是现在企业一般做的3s。目前来讲,550kv断路器额定电流为4000A或5000A,热稳定电流(额定短路开断电流)已经到了63KA,表征断路器电寿命的还有额定短路电流开断次数和最大电流开断值等,这些参数实际上已经从各方面表征了断路器的工作能力。