转:
. o! W. k, e: P/ i9 `! @1、黑启动(Black-Start) 指整个系统因故障停运后,不依赖别的网络的帮助,通过系统中具有自启动能力的机组的启动,带动无自启动能力的机组,逐步扩大电力系统的恢复范围,最终实现整个电力系统的恢复。
4 }& R! h$ L6 w) H2 }5 n$ s3 d; x2、黑启动方案 指电力系统发生大规模停电后,尽快有序地恢复或重构一种新的稳定运行方式的预案和实操方案。 7 \% H3 N* Y$ F2 v8 |1 O
3、黑启动电源 电网黑启动电源,即具有自启动能力的机组,它可以在无外界帮助下,停运后能快速恢复发电,通过输电线送启动功率至其他机组,带动其他机组。 (1)水电机组(包括抽水蓄能电厂)作启动电源最为方便。水轮发电机组没有复杂的辅机系统,厂用电少,启动速度快,是方便、理想的黑启动电源。水电厂还具备良好的调频和调压能力。但应注意径流式水电机组由于受丰枯水影响,可能在某些时候无法启动。 (2)火电机组也可以作为启动电源。如燃油发电机可以在自备柴油发电机启动的情况下实现快速启动。此外,某些火电厂在外部电网失电时可实现自保厂用电。这些电厂均可以作为黑启动电源。 % j9 O" q) f2 B5 ~+ Q
4、黑启动原则 (l)选择黑启动电源 应根据预案和当前实际情况灵活选择。 (2)恢复重要的负荷 a.首先启动黑启动电源附近的大容量机组; b.重要枢纽变电站,特别是站内自备电源不足,且正常站内用电取自高压侧母线的变电站; c.重要用户,如电力调度中心、政府机关、电信及移动通讯等;其中,由于政府机关、电力调度中心和通讯部门在黑启动过程中扮演决策、指挥、调度和通讯的重要角色,应考虑优先保证送电。 |
|