8 n% w' h0 p& q: Z, @1 V电气设计常用数据: o; g7 U4 A; I! e- |4 [ S1 }
. K( M+ K" [5 @1 ~针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:! P4 ]3 F$ U4 l x
每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A). F7 {8 [. Q7 B) l# |' e7 K% ^
4 220 单相 5(20)1 c; k* G: B1 U3 R# C" F7 W
6 220 单相 10(40)( P9 p0 T! I( k9 L$ I
8 220 单相 10(40) L; u) o* _/ J+ m* i* A7 C7 T. L
10 220 单相 15(60)$ `7 D) J# o. _" S9 W
( M, {7 @! N( P( ~. S4 l" v. U
或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。
1 @% x) S b& X1 j; S2 {' ]% z: I# I- u
推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:' M, W% `( L# s9 e- b; l
户数 需要系数 户数 需要系数
, }$ Y5 D& \0 n! a% x, [10户以下 1~0.9 101~200户 0.4~0.38& ], U' `, l# ?' [& b5 n
11~20户 0.8~0.7 200~500户 0.32~0.281 H, E a4 f- L, T3 F7 R
21~50户 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.256 B- H7 J/ J, K2 E+ R9 w8 I
51~100户 0.5~0.42
# w' I% Y1 v, a; S( o! a! ^% b# M9 @: V: g" ~1 Q
在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。
: M9 q) l' m9 `+ T2 o学校教室黑板照明
! d) w, C# J' b2 G9 S4 M6 J, `黑板照明灯:2 r6 J% B: ?, }1 F# L! D* ]$ x
从地面到光源的高度h(m) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
) l& q6 _9 M- W8 t- J1 x从黑板到光源的水平距离l(m) 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.4
5 }3 Z/ B+ ~5 b3 K
( t1 u$ j- P0 L& |教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。
' S5 E4 |) m J制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。
3 V0 p4 C) m+ l' s阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩$ b( }1 B w+ F* q0 D
, G8 j% O' L0 \- s3 n7 X住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
( d6 C W; D$ \, @' p6 ~- ?! L1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;
, N" u I6 n! S" D5 v2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;& Y! n9 a% {" T5 r
3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;+ d; D/ i4 T1 M0 H' D- x- \% i
4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;
. c( d* D6 j! C# s2 A5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器; S& o1 _ E8 z
6、 卫生间宜做局部等电位联结;5 Q# K5 N' v9 F% s% ~: i9 W; V
7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
; ?( C! X! |% l" b9 v( y2 A8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。5 @% ~- e: l# ~8 z( \/ Z8 f' Z$ s
r" L% Y/ N) C: |' o6 ]
插座数量:
; I7 u1 @# I+ V. r, F6 x# g/ j卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。
, ?: j# j/ d4 Y9 `' D+ x. r! ?3 J; e厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。
* Z/ S1 c! N; T" e1 l5 I" m! R2 M
- x4 r1 r. ? K, [ ^+ n现在居民拥有的家用电器 S4 H: k; Z. F ^ y
序号 名称 设备容量(W) 功率因数 工作制
8 y. ~ t6 D1 E* E7 b' d- y1 A1 照明 200 0.9 长时# z6 T2 |. y+ _5 [5 t; f& Z
2 空调 1500~3500 0.8 长时
. O& p, W/ X, a: q* R3 电冰箱 150 0.6 长时
( O+ @+ u6 V9 ^4 微波炉 1000 0.9 短时
. U3 [- X( c4 u: s/ y# U% e/ E' u/ Q5 电热水器 2000 1.0 短时* o9 j2 Y: O2 z, l4 j$ T9 Y
6 电饭煲 1000 1.0 短时% I" u) U2 U* _
7 计算机 300 0.8 长时
' v# X, ^( U5 K8 打印机 250 0.8 短时
6 {- _) k" }9 c9 w9 电视机 100~300 0.8 长时
, Z' K- f' c- ^( Z1 i10 洗衣机 200 0.6 短时
z, l, O) D5 |- c' Y7 {' C11 抽油烟机 50 0.8 短时1 {) k8 v# V, Q- x: F
12 音响 300 0.6 长时# g8 a8 b0 | m# m- r
13 饮水机 600 1.0 长时
) R5 V) O4 Z* {% z3 u9 {0 A1 C14 卫生设备 1000 1.0 短时% K7 r4 C9 z: E: ~4 S
15 保健设备 600 0.8 短时; A# b/ \ {5 E$ I$ c4 s5 R7 Y( d
16 录象机 200 0.9 长时+ u2 i! N0 ?+ M! P
17 VCD 100 长时 t0 [$ E r/ T- V3 F
18 其他负荷 2000
+ W9 f, C% V0 }6 i: ~ F/ a
9 ~& [ w2 H; R8 @0 R设备容量 11.5~13.7KW
T& K- s2 Z' [9 y计算容量 6~6.85KW
1 u( {4 d& h) E# [% f0 V2 EKx 0.5 |
|