]: J/ |9 T0 Y电气设计常用数据
" U* t( r5 A% X* H1 w8 T9 q0 m! a$ Q3 w+ P4 W# q
针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:7 M% \. h: f. y+ j/ H0 `* \
每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A)
& J w9 u5 L3 \; v( w4 220 单相 5(20)1 p3 g' S) l' B, L* P+ O
6 220 单相 10(40)3 l7 N4 R1 V4 g& }" d
8 220 单相 10(40)
! \! ^! q# t$ R) B# S10 220 单相 15(60)- D1 R/ }1 }8 N# j
) W5 L" j3 Y K; ]5 W或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。% p# f7 W/ i: J$ R4 G- Y
2 k6 d! `+ {0 @3 g* @, Q( `1 g推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:) m: w- E1 N# Y. l
户数 需要系数 户数 需要系数" H. @6 s( G p2 `8 r0 o
10户以下 1~0.9 101~200户 0.4~0.38
. `5 H9 |( y( Y; w' J11~20户 0.8~0.7 200~500户 0.32~0.28
5 U2 y; H4 b) V2 Y d5 r- \21~50户 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.25 t P+ D3 j1 i. |9 y
51~100户 0.5~0.42 0 ~: E7 g" O7 q9 B$ U9 t
% Q- k$ C: g9 ~7 K' O9 h7 Y
在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。
* N0 {& [2 b8 Z+ d+ \学校教室黑板照明+ q# M, T: N- X4 I
黑板照明灯:
x2 P% E$ q; s+ P; C$ t从地面到光源的高度h(m) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
( N h/ f" u( g- {4 z& E, R$ a# v从黑板到光源的水平距离l(m) 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.4
, r. ?* B/ R0 ~' z9 a1 m
( Q+ N. v0 y5 \: }' G( h0 p6 `* y' ~教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。
; b' a5 O: S) R; T K4 K制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。' @, y2 D2 h: \5 Q# G4 p/ x
阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩
+ S5 H/ s4 z5 l3 w, l2 s5 T7 I+ K8 q3 g& y/ M6 g" L4 w
住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
. A% m! k4 k+ |# |% {4 a( C1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;
" y. K! O- g( M# e R' h2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;
- A2 y+ k& g) d& X, E' n1 @% g3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;( Y6 d4 ], `( x
4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;0 y! O5 _ d9 o" F! ~
5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器; R. c- P* h( _$ I3 U! s( W4 O* z& y$ e
6、 卫生间宜做局部等电位联结;" M+ |7 I2 e: B* q0 `- H" L
7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
& H) ]3 w9 L; K1 H; z8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。5 X' {1 B1 V. i9 f# l3 V0 H
@ z2 n: e1 Z p+ i" b9 F插座数量:
0 k3 z6 Y+ _8 l卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。' s( e( X S0 s: v0 }: g
厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。2 g3 `, g+ @# q6 r
/ H5 F& d; N* X$ P1 h/ Z
现在居民拥有的家用电器
- s( T( l$ ]+ _" s5 X序号 名称 设备容量(W) 功率因数 工作制
* L8 W7 D; I! P2 N1 照明 200 0.9 长时5 C9 X6 d' T+ s
2 空调 1500~3500 0.8 长时
8 u T g2 }7 ^# ~; I+ h u7 ]3 电冰箱 150 0.6 长时
# s- X8 C" c9 r2 d/ I Y' `4 微波炉 1000 0.9 短时
4 n& V2 L# \5 L+ L* V5 电热水器 2000 1.0 短时
$ a1 }' P7 ?# C. ^$ p, g6 电饭煲 1000 1.0 短时* Y6 M5 _1 G, G1 A8 ?0 O* @
7 计算机 300 0.8 长时
8 t* t. G% ?% [$ U# M. ~8 打印机 250 0.8 短时
1 t3 q" N- u- L: R: P9 电视机 100~300 0.8 长时
. I5 E: p- \ Z$ I% j10 洗衣机 200 0.6 短时/ O$ F) J& Q# P# U& K8 H
11 抽油烟机 50 0.8 短时' s3 G- K" m' f
12 音响 300 0.6 长时
4 t% @* p) W6 r2 _: [+ k13 饮水机 600 1.0 长时
( J. |" M/ [4 T# v14 卫生设备 1000 1.0 短时
0 l6 J& J+ V5 [' M( d! x( c15 保健设备 600 0.8 短时8 H* N1 |+ a' c* E& v
16 录象机 200 0.9 长时+ V# V" R$ ]. {) M
17 VCD 100 长时# h. f- |; M, O: m9 W
18 其他负荷 2000 * N% e. v2 d7 M" {" M/ F
! \. a! n8 z3 L* r( R- a- u: s设备容量 11.5~13.7KW
' U) V V8 N9 M7 F2 _; c计算容量 6~6.85KW
0 v; k2 F/ `4 }/ W) \' [) UKx 0.5 |
|