TA的每日心情 | 开心 2016-2-10 22:39 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-8-9 21:01:06
|
显示全部楼层
序! A1 N& s( F7 \4 v. p* v1 q1 Y
前言
" r, F4 B5 X) R) M# a( b( B第一章 变电站自动化系统概述
* m* n k' M9 c9 y' N& X8 j: l 1.1 变电站自动化的基本概念
* N$ U9 i9 W) y4 y6 |1 }! F# f 1.2 变电站自动化系统发展概述
1 E3 k- D5 V2 n 1.2.1 我国变电站自动化系统的发展历程! Q; y6 H$ y# c8 r `
1.2.2 集中式变电站自动化系统- H$ E0 m$ E* C+ [
1.2.3 分布式变电站自动化系统
* R B* b s6 w1 g- I 1.2.4 国外变电站自动化技术发展历程
% I3 N) O, m! J 1.3 变电站自动化系统发展的主要因素6 O. `' {4 S& ^/ m) d
1.3.1 经济收益
6 U* P* `( u: w4 D: g 1.3.2 技术能力
' K( u& x& ^3 H9 H 1.3.3 功能需要
* K% G3 G: v* `; h5 I2 t, v 1.4 常规变电站自动化系统的不足/ K, }2 M! p; W$ M
1.4.1 信息难以共享
' v2 ~9 j: X2 k+ } 1.4.2 设备之间不具备互操作性
. N; v3 r+ Y: c3 l+ K 1.4.3 系统的可扩展性差
, P1 J; r6 P8 t5 X! o: t& q 1.4.4 系统可靠性受二次电缆影响& x! Y+ }1 N2 K) [+ f% q, ]
1.5 新技术对变电站自动化系统发展的影响
; n+ e8 k \: l2 l+ ` 1.5.1 非常规互感器
1 X% l) d5 o F4 g2 h+ C- E! o/ H: u 1.5.2 IEC 61850标准) M3 e6 ?( }% S( u
1.5.3 网络通信技术
1 c: f8 h. I" i) C 1.5.4 智能断路器技术
- J; s& k8 Q! a+ ^ 1.6 小结
/ d/ s2 P' @+ }; h* a' p第二章 数字化变电站主要技术特征和架构体系9 J. `0 h) u- r" g7 |9 v! y/ S
2.1 数字化变电站主要技术特征
: F3 {2 b( W! T 2.1.1 数据采集数字化+ N2 @( e% V, N
2.1.2 系统分层分布化6 p0 l' p6 q8 V- ]+ w
2.1.3 系统结构紧凑化
& K7 c4 D2 Y* P3 O, R4 E. n 2.1.4 系统建模标准化6 v4 W/ j( H. B% c; K5 j
2.1.5 信息交互网络化
9 D! R0 t$ H% r$ m 2.1.6 信息应用集成化
* I3 _3 l* G8 F 2.1.7 设备检修状态化( Q4 v* g3 i3 \% v7 R
2.1.8 设备操作智能化) ^/ v3 V5 p. a# m! G
2.2 数字化变电站的架构体系
: L6 F/ l/ E! Z$ t( x4 N( c 2.2.1 基本结构- W! m; R1 W; o
2.2.2 变电站二次回路通信模式
$ P9 D' k3 o# J 2.2.3 过程总线的组网方案
$ C: @# j3 b+ d3 F2 I6 B 2.2.4 变电站总线的组网方案
" ]( t+ t+ y6 l+ ]) ~) L9 w0 T" R 2.2.5 系统的冗余性
( _3 r, h0 G6 S, c1 S4 k9 a 2.3 对变电站二次系统的影响
" d7 }0 h" B/ A 2.3.1 一、二次系统实现有效的电气隔离" u; c8 }# f8 s; l" U! A- D
2.3.2 信息交互采取对等通信模式
9 ~, K) w5 n- E: D$ H, U# L 2.3.3 信息同步采取网络同步机制+ u1 V, n7 w' H" _! b
2.3.4 系统的可观性、可控性提高
+ p0 M4 @ k8 X9 _$ d 2.3.5 信息的安全性问题凸现
1 q' c& v' O! }. G 2.4 小结
/ [ u/ q$ N/ a; y9 a第三章 非常规互感器
- w9 O; C: O: ?$ u 3.1 传统互感器存在的问题
, e5 L- g( |; \" G* |7 r, r 3.1.1 电磁式电压互感器存在的问题
% z/ O" S6 H0 L& T 3.1.2 电磁式电流互感器存在的问题, o& ]* I6 h, {) l" z6 L0 T
3.2 非常规互感器简介
& W0 n; J8 u6 B; V1 E! q! y 3.2.1 有源式互感器系统
( P8 z% ~" {2 _0 t6 O# i' K% p 3.2.2 无源式互感器系统
8 l; Z& Y4 [6 \. X" f6 g 3.2.3 非常规互感器基本特点6 [; y6 H: k: G7 e3 a% d/ G
3.2.4 不同原理的互感器性能比较
0 [0 [% B' t( O& }8 y' f3 f& M 3.3 国内外非常规互感器的研究和应用情况
% R3 Z5 x2 s$ p' n5 p" z 3.3.1 国内新型互感器应用情况
' L/ h; A& n, m1 A5 i 3.3.2 国外新型互感器应用情况
" O4 ~8 ^# N: r 3.4 非常规互感器的数据接口标准: ]6 F: `0 z4 ]/ O+ {
3.4.1 合并单元MU. w( d: ~( b. s: A' Q5 h
3.4.2 扩展仪用传感器单元ITU
( `, Z9 b! K: s! F& N# l ^ 3.4.3 数据接口
& R, H; t8 g& Y5 ^( | 3.5 非常规互感器的测试$ u, @0 [( T' n# b5 H
3.5.1 一般试验项目
" l2 m; c8 Z- \8 B 3.5.2 典型试验接线9 r, m. k& U7 I4 x; b; `6 D9 w
3.6 非常规互感器对二次系统的影响
) B. J, m' I* i 3.6.1 非常规互感器对IED的影响
$ ]- a0 \3 \+ U" c/ g N5 U 3.6.2 非常规互感器对二次回路的影响" H1 \1 \! s: P u+ E
3.6.3 非常规互感器对保护实现原理的影响
. o+ `6 D O% C8 X 3.6.4 非常规互感器对计量系统的影响
. T4 g y9 Q! E. P: q d 3.6.5 非常规互感器对网络通信的影响5 g7 ]2 v1 Y0 i- y: |
3.7 非常规互感器的应用展望
+ I' b x" b4 o 3.8 小结! F7 a: e9 Z/ U8 H$ l7 |( Q2 ]
第四章 IEC 61850标准综述$ y9 g. [6 y; J O
4.1 概述3 l; ~% C# c3 ~% K7 q! P
4.2 IEC 61850标准的几个重要术语
& G1 P! r8 f) h) m6 h/ i 4.3 IEC 61850标准的核心技术要素
: Y- [; x# B: n& g! g 4.3.1 面向对象建模技术" G( @; d* h: K g9 z3 S+ a
4.3.2 软件复用技术7 }6 v% j( r+ \: ?. a
4.3.3 高速以太网技术
h# K( V& c& a. q& J* t w 4.3.4 嵌入式实时操作系统技术
$ B4 G. X: E# f& T& S" v* H$ n 4.3.5 XML技术
; k6 C B- |- y; P6 I 4.4 面向通用对象的变电站事件模型(GOOSE)
1 q/ d# B# C, c, D! R/ n4 T; ~ 4.4.1 抽象模型$ k4 s' X3 [# y
4.4.2 GOOSE/GSSE和UCA GOOSE的报文传输比较( a' u1 I9 _( s4 K' Z" R% ^8 E. y
4.5 变电站配置语言SCL
* x0 R4 o) K# p+ J$ `; k. e 4.6 制造报文规范MMS
3 y# }0 { T: ^- [ 4.7 IED之间的互操作性
$ [! Z) C5 Y# G, Z5 O4 i 4.8 IEC 61850标准应用展望
* A7 X/ h( R" `8 ] 4.9 小结
2 a9 e5 k/ |! L$ M$ f, g第五章 数字化变电站通信网络系统
6 q- [; C7 v$ T 5.1 概述
, C* Z3 f9 N& u; E. T* \+ S 5.1.1 网络通信模型描述
' R5 T0 i. O, s/ M4 ^6 e- h 5.1.2 基本网络通信方案
1 u2 |0 R2 Z( T. |; f3 x* T# E 5.1.3 分布式变电站体系结构+ m7 Z6 N" H( v9 K( K
5.2 网络通信技术分析
" Z3 C/ d; s6 ~( Q& W0 m ` 5.2.1 通信网络的可靠性分析
& R" ~& p% m5 c. \ 5.2.2 通信网络的实时性分析1 |7 U( j9 r8 c8 u% }4 a
5.2.3 通信网络的安全性分析3 e( F8 J$ g. i, p6 o: z% g0 m
5.3 服务质量QOS0 H9 ^3 @" L* ~0 C
5.4 综合服务模型# I( b/ { m0 ]8 I3 Z
5.5 区分服务模型
7 A" M/ Z" V' S 5.6 多协议标记交换MPLS
' W% z0 q! f7 T5 L( ~' J7 \8 E9 k, H 5.6.1 MPLS的工作原理
! |4 @* ]. e0 `4 s- w 5.6.2 MPLS的交换过程# M/ E3 I f* B! K J, {, C* `
5.7 流量工程
( i' S0 q I/ J3 E: |; B% t 5.8 变电站信息流量控制( B! R N0 @. e& z
5.8.1 变电站信息分类
. ]( H7 P% d. Y; l# X; i 5.8.2 带宽分配
& r! U- }0 _: Z0 U( { 5.8.3 流量控制
0 O0 n. d3 U5 y7 g 5.9 基于OPNET的通信网络仿真研究/ H0 Q4 e* j. g* i/ e) D6 n
5.9.1 OPNET网络仿真软件介绍
$ m7 P* _3 ]$ y1 r" _ 5.9.2 OPNET仿真软件系统建模和仿真/ c/ G1 ?, K- i2 P, `
5.9.3 OPNET仿真结果分析1 T3 i( f$ ^* \9 r
5.10 小结2 T6 z$ D- i% M/ s4 K5 e# J
第六章 智能断路器系统
0 _4 D3 F) v) I4 X. F 6.1 概述7 V9 s7 N- Y% e6 o- o8 V: i7 F
6.2 断路器的基本特点. n8 t+ h$ y' h) ~7 i# r7 W* `5 f0 F
6.2.1 断路器的操作特点. L$ S! l* q& ^5 v: U4 S- b h
6.2.2 智能断路器的特点
1 @0 m+ Z9 h, s0 M: Z 6.3 组合电器系统的应用模式
T" p3 B- f& y! c 6.3.1 基于ECT/EVT的组合电器系统
2 B. ~' b: H1 x7 z8 M, m: v7 ?4 ] 6.3.2 基于OCT/OVT的组合电器系统
2 p, Z! \0 L7 j9 q O! a 6.4 断路器与二次系统的联结3 b2 `. } `/ F, H, \* p8 }
6.5 断路器智能控制装置( F ]! H& i6 ^4 j
6.5.1 断路器监视技术
( d5 c0 q1 e+ Z! _* u3 l7 F 6.5.2 程序控制操作技术! S8 ^2 m8 N! w4 q$ j( h, G. B
6.5.3 智能断路器技术应用前景- q* y% o3 O! W" T; _* a& B
6.6 小结
7 A& J' U' p! U" ?第七章 数字化变电站信息应用
2 _9 A! W2 S) ]% Z$ Y 7.1 信息属性
6 p8 J/ l \" m5 j" A! { 7.1.1 基本概念
: x- Y$ q/ x2 r/ ~% B2 p 7.1.2 信息的应用分类
- U2 V, H( f5 K0 X1 t. G4 S4 i1 S 7.2 信息流
2 D& u9 o# J _1 i K( C 7.3 信息同步
' T9 J! R* a U: e p/ W 7.3.1 概述5 A. O9 w) ]! c) G
7.3.2 GPS同步技术
' a/ D+ g6 a3 U" `$ H. B$ B 7.3.3 信息同步的实现方式! |9 N5 i2 d4 C( D& W+ f% E
7.4 信息建模9 |* c* f6 H7 ^+ f. `* }8 w
7.4.1 四层元模型体系结构
( s" C+ x! K4 N& J 7.4.2 电力系统元模型结构
) O) A2 W# v) ^/ h 7.4.3 IEC 61850标准存在的问题3 {# j) b0 |+ G" r& H
7.4.4 IEC 61850标准的UML模型' Z# \: r3 C3 Q$ x1 L, f
7.5 信息集成
5 n! v# r. B2 ^8 @9 \/ l 7.5.1 信息应用概况
8 B" E, M/ x; o k" \: `8 w 7.5.2 信息集成基本技术) c3 [* Q% I4 ~) u N* ?
7.5.3 信息集成应用模式
! E+ x& N! m } M2 b `5 T 7.5.4 信息应用的网络管理
% \) l! J3 n( H1 v4 y3 P$ r 7.6 多智能体技术/ c% {6 r+ D4 n3 I d3 x
7.6.1 基本概念' K1 V. \/ R+ V; e: J- |6 q
7.6.2 智能体的工作模式" Q2 w! R/ F8 a/ q* U- P
7.6.3 组件结构
% j$ u ~) x! t( ?! q 7.6.4 信息管理
: G4 B" D9 S# G2 [7 a* x# B 7.6.5 在线中断
& Y6 }. R; i. {8 J" e; k! j 7.6.6 基于智能体的变电站自动化系统体系结构
2 l2 ^+ A0 c. N4 M$ k3 f2 G 7.7 信息安全机制
! C9 [9 ~: J: h2 V' ^0 D3 n+ k% \ 7.7.1 二次系统安全防护基本要求4 c) Q( P3 ]8 a3 f1 t7 r0 q
7.7.2 信息安全防护基本策略1 B3 ?6 w9 A8 m# o& h# _* q
7.7.3 信息安全防护主要技术
4 j$ M v- F2 X8 r) l 7.7.4 IEC 62351标准的基本特征0 o7 `8 p8 p6 }7 w0 H9 j Q
7.7.5 对等通信模式下的信息安全防护
" x1 M& b* c: T8 p3 A 7.8 分布式装置的应用
1 q, @) U5 A; U6 G 7.8.1 变电站内基于IEC 61850标准的对等通信# k: K# D% Y- ^1 ?4 Z N* z
7.8.2 变电站功能化的层次结构- J/ h$ Z$ {4 Q; {( ?/ y
7.8.3 分布式变电站自动化系统的应用
$ F; q9 | T2 f0 U" x7 g 7.9 小结
7 B3 I2 f* A6 P; Z! s) f8 o1 W第八章 数字化变电站的实现基础' V3 q6 T3 |9 r; G8 u% ?4 E* j
8.1 数据采集的稳定性: r& d- t3 [- U% }& {0 [( N
8.2 二次系统的冗余性: f& @$ R$ ]" G/ J$ j7 ~# o
8.2.1 合并单元配置方案的冗余性
5 R7 y! |& j* \8 y 8.2.2 以太网的冗余性3 ]* C- w& e5 R1 {. U b
8.2.3 装置及控制系统的冗余性& s8 W+ L- K5 \& p, @0 }
8.3 设备的互操作性
# {% o& t: S" X( Q- {% P. D 8.3.1 互操作试验的几种基本模式
' v) R7 Z) ~- D" s% u; v U( j 8.3.2 一致性测试的基本要求
! y# z; M) `# _4 u& ?& X" N 8.3.3 国内外互操作试验情况
/ f% Z( O, s2 @0 E" v& R- v 8.4 交换技术的适用性" S! B c1 z. |. e4 v+ F) E
8.4.1 交换机基本工作原理$ ?4 w9 `* x7 v1 c
8.4.2 数字化变电站数据交换特征
& I9 n; j5 L$ b- s9 ^7 O& m 8.4.3 数字化变电站对于交换机的基本要求& o7 n; ^' \) I7 Y7 l$ b
8.5 网络通信的安全性% b- H y% h/ L& E1 W4 {
8.5.1 信息安全的主要威胁# l% p; \7 U. a0 c
8.5.2 可信计算平台
2 @% w) y' m( C& p 8.5.3 信息安全基本方案+ k9 w4 g9 A! R; W( ]# y
8.6 各种试验方案的针对性
+ c k8 T$ |' t; K& V+ g5 ]+ O 8.6.1 基本试验项目差异
+ t3 R! {( G @5 C5 a) i& j& l 8.6.2 常规变电站IED和数字化变电站IED比较
& F+ y. N8 F F$ ^ 8.6.3 基于IEC 61850标准的IED功能性测试
; G L# e; n; `1 X8 u( e 8.6.4 IED设备的验证性测试
- m/ y3 H7 j% b1 [) Z# K 8.7 建设目标的阶段性( R; B( ^ o6 z& a- t" X
8.8 技术管理的适应性
0 W I: |& b) M2 T5 o" o' D 8.9 小结. [8 K3 l2 d: y' d
第九章 数字化变电站应用分析$ K& Y e" g, v1 |
9.1 常规系统的兼容模式" V8 K7 ?( ]0 ~1 Y
9.1.1 过程层常规设备接入方案
3 b! C. V( h) p' q6 ~' r" U* y 9.1.2 间隔层常规IED接入方案
- h p" D& p& E0 W1 z 9.2 变电站总线不同模式
( k% M. Z& g' u5 t) f( x! ? 9.2.1 点对点连接方式2 {; u/ k0 b' D( C; M7 Q
9.2.2 过程总线方式# \5 E3 r' X# o
9.2.3 过程总线和站总线合并方式
+ `" u6 s- r8 H& M8 l( F; a% S 9.3 典型工程应用3 g) k7 m. ?' {
9.3.1 南桥监控系统工程4 D# i: G- m- C* X1 C) z
9.3.2 NGC公司Traws400kV变电站工程实施介绍
, U3 s$ W5 B. W2 F ?4 m 9.3.3 EDF公司VielmouIin400kV变电站试验情况2 b( W# D. O: G* l0 G$ A5 a
9.3.4 云南曲靖翠峰110kV数字化变电站工程实施介绍! H. e) l/ W3 @6 {
9.4 技术分析# T( K3 ?& } w% t( _$ p& T
9.4.1 可靠性(Reliability)分析8 h1 B7 p) B4 a- N: R0 k
9.4.2 可用率(Availability)分析1 i# _% H! P* z+ O9 q
9.4.3 安全性(Security)分析2 E9 X5 s9 M1 M0 n. L9 V
9.5 经济分析, ~8 K8 Z& {4 o
9.6 小结
3 X3 O8 C: ^9 ]- y7 b- R2 _缩略语
: H1 Q$ u- L2 ^% s' R, Q相关标准
* b* C0 x) [% K8 n5 v1 k参考文献 |
|