据我的了解,RCS902主保护为光纤纵联距离保护,一般应用为允许式保护。即本地保护判据满足的同时收到对侧允许信号,保护动作出口,为双端保护,保护范围为线路全长,不能做为下一级线路的后备。- I$ i2 \; O$ ^8 }% n
工频变化量距离保护是单端保护,顾名思义是基于工频变化量元件原理的,其保护距离不能覆盖线路全长,为一段快速保护。
, [- r5 B' g- \2 K0 m( J 同时RCS902装置还具有三段式相间及接地距离保护构成后备保护。
, o' A8 K; T. c% ~6 f
/ K; h7 T Z, B( t 在保护定检中,主保护(纵联距离)动作需要对侧开入允许信号,而工频变化量距离保护动作则不需要,只要电流电压判据满足即可。, v" i+ [' g4 j2 X6 V* T
' |( t( w/ ?! ?" p8 X8 S8 |9 O. a. Z+ k2 m 不知道是否解释明白,大家可以进行讨论。1 o% W, x2 I7 e# M, M7 U3 b- o$ k