据我的了解,RCS902主保护为光纤纵联距离保护,一般应用为允许式保护。即本地保护判据满足的同时收到对侧允许信号,保护动作出口,为双端保护,保护范围为线路全长,不能做为下一级线路的后备。
7 f) t# ^" s" C 工频变化量距离保护是单端保护,顾名思义是基于工频变化量元件原理的,其保护距离不能覆盖线路全长,为一段快速保护。+ y+ r6 A8 ^ I8 h/ I( F4 o/ Z8 C" N
同时RCS902装置还具有三段式相间及接地距离保护构成后备保护。6 [, o! E {* Z2 k" @7 y4 W
( A) s1 \( v+ f* H2 m' W. k
在保护定检中,主保护(纵联距离)动作需要对侧开入允许信号,而工频变化量距离保护动作则不需要,只要电流电压判据满足即可。
/ E! q1 F$ W& b
1 u. y7 B1 k0 @ v( c9 Z/ B 不知道是否解释明白,大家可以进行讨论。9 |% x5 o# R$ O3 H7 c% `* c5 a( D