据我的了解,RCS902主保护为光纤纵联距离保护,一般应用为允许式保护。即本地保护判据满足的同时收到对侧允许信号,保护动作出口,为双端保护,保护范围为线路全长,不能做为下一级线路的后备。
! a, q. k: t/ v$ d 工频变化量距离保护是单端保护,顾名思义是基于工频变化量元件原理的,其保护距离不能覆盖线路全长,为一段快速保护。. f- Z1 y) c3 p, r% j2 H& U
同时RCS902装置还具有三段式相间及接地距离保护构成后备保护。
2 ]% b4 ?! ~% k, t; d
. r$ h% r0 v, x4 F) L 在保护定检中,主保护(纵联距离)动作需要对侧开入允许信号,而工频变化量距离保护动作则不需要,只要电流电压判据满足即可。
) s% S1 A- o; f* L. o( W7 e
4 s5 X+ R8 g o2 y5 S 不知道是否解释明白,大家可以进行讨论。