t( i! l& x( q! Z, R, }7 Z操作任务书3 _$ ]* e& l& q) g& h( _
$ |9 Q8 K6 y3 Z; k9 j) ^1 c7 E一、任务名称
! A' k# \/ y4 x( L: x7 B10KV杆架式配电变压器的地面常规检查内容及要求
+ |# B7 K8 A( l( Q5 K二、适用岗位
# ~1 c0 E! y9 n5 N5 @配电线路运行班长、技术专责、专责工和操作工5 c K1 Q$ j. G' X" `5 {
三、具体任务
1 L$ @6 F0 K2 U" V9 ~对10KV杆架式配电变压器进行常规检查
9 ]: e+ h3 ^; V6 x四、工作规范及要求 R+ y: \3 n3 V, J. v; m/ K/ e. ?
1、检查包括杆架及其附件和搭头处的接触情况是否良好; + I6 i2 R `# g
2、变压器的器身位置是否正常;有无浸油、渗油或漏油现象;) F9 }" w( k1 q% ]( t
3、变压器的高低压导管及进出线是否正常;
0 {# A1 ^1 u* U0 Y1 O; R 4、变压器的油枕、油箱、油位、油色、油温及呼吸器(包括硅胶的颜色)和燥声是否正常;( a: w# K4 l' x A% q/ \
5、变压器的分接头开关位置是否正常;
* @) e7 t3 `. O4 i' S 6、变压器的高、低压侧的避雷器是否正常;/ [1 E& s- T' ^! D& x& x
7、变压器的接地装置是否正常。 2 V7 `& A+ f9 U0 o/ e4 W- f
五、时间要求
1 }& _; R' z! z* s' f4 ^# b本模块操作时间为10分钟。实际操作时间:从被考人向考评员报告,经考评员同意开始时记时,直至完成全部工作向考评员报告时截止所用时间即为被考核人员的实际操作时间。: @& L3 i# s4 h& O' G
四川省电力公司岗位技能考核评分细则
4 _+ V9 c$ j) w% m5 ^" q编号: 姓名: 岗位: 单位:
0 A3 q5 Y0 N( p成绩: 考评员: 考评组长: 日期:
, v. ~. Z$ I6 s* z$ A& U9 P, y技能操作模块名称 10kV的杆架式配电变压器的地面常规检查内容及要求 适用岗位 配电线路运行班长、技术专责、专责工和操作工 考核时限 10min
7 F& Q5 R% x$ M' c% d) Q2 X需要说明的问题和要求 1、要求一人单独操作
3 H+ T, k" C! [/ f 2、要求着装正确(工作服、工作胶鞋、安全帽)
- a& e2 L0 E3 v; x: q 3、作好记录
0 x5 r; \- P5 B5 P, i; h4 {( h工具、材料、设备、场地 10KV杆架式配电变压器
. h" D- c3 _0 Y3 A序号 项目名称 质量要求 满分 扣分标准 扣分原因 扣分 得分
$ z4 }2 X& C4 ]) N; y b1 S1 杆架部份 E! P7 G5 M# Y; ]; I0 _4 e6 t; X
1.1 变压器杆 是否竖直、杆身是否有裂纹 5 漏一项扣2分 : k: p9 h( ~/ N9 v2 L( Z
1.2 变压器台架 是否水平、牢固 5 漏一项扣2分
6 H6 m3 p9 k! T, n1.3 高、低压侧横担 是否水平、牢固 5 漏一项扣2分
8 {9 Y! y. f5 v' P: z7 z' h8 @1.4 高、低压侧导线 是否正常、绝缘是否老化 6 漏一项扣3分 , z4 R: V+ F, S) Z, h
1.5 高、低压搭头 是否有发热现象 6 漏一项扣3分 7 b9 U; \9 ]1 X9 @* p5 ]
2 变压器本体 8 x }( s- U/ O; g0 D
2.1 变压器身位置 有无移位、歪斜、浸油、渗油、漏油现象 15 漏1项扣3分( K* ~: o( P4 L$ b2 X" U0 R
错一项扣5分
8 u/ X' l: I' c0 x2.2 高、低压导管、进出线 导管有无裂纹;进出线绝缘是否良好 5 每漏查一件扣2分, : a0 j- Y7 ?7 Y4 K% d
2.3 油枕、油箱、油位、油色、油温、呼吸器、硅胶、噪声 是否符合要求 20 漏一项扣2分,
: K. p; q0 M7 J9 g& k! s2.4 分接头开关 位置是否合适 5 未检查扣5分 - C- \: b) S" k0 p
2.5 避雷器 高、低压侧是否齐备、合格 8 缺一组扣4分 , \) Q* c# ~) l: f
3 接地装置 + D$ k& K& \/ D& ?+ p; G
3.1 变压器本体接地螺母 是否合格 5 不合格扣5分 $ m7 t# R) g- r3 L' Y
3.2 接地引下线 是否合格、可靠、有无防盗措施 5 不合格扣5分 E1 ]9 Q0 _% q
3.3 接地网 接地电阻是否合格 5 不合格扣5分 : U y7 ?: U! K7 E
4 检查时注意事项 / j4 ~7 ?, H; [- W* [
4.1 记录 详细作好检查记录 5 记录不清、不详扣5分 # k" O+ [0 X; r/ ?) r
5 合 计 100 原始总分 -%-80329-%--%-80192-%--%-80080-%- |
|