[讨论] BPA中data文件运行出现MORE THAN 2PHASE SHIFTERS是什么问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-3-27 16:46
  • 签到天数: 26 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:26 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-7-29 10:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    新手最近在学习BPA,试着做电分书上的一些例题,但是在运行DDATA文件时,提示出现MORE THAN   2PHASE SHIFTERS错误,不知道怎么修改,请高手指导一番,谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-3-6 21:08
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-8-11 10:04:26 | 显示全部楼层
    问题应该在于你使用了移相器TP卡,而且TP卡的数量超过了限值
    : s0 b0 z1 P3 J. s$ {; W5 D) C试试把TP卡去掉# X. P1 V/ [# [

    ' ~5 \  \* G- x1 r7 F) z另:你的程序版本好奇怪,是石皮解版?你可以说明一下你的程序版本号
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-3-27 16:46
  • 签到天数: 26 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:26 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2015-8-19 17:15:34 | 显示全部楼层
    回复 2# yifengdong " y. L# g- R  Z/ n8 y! U( ~
    ' l0 M1 c1 R" H+ e: d) q

    . n5 r  j9 s0 Y# L   其实是版本问题,换了个版本就不存在这个问题了,谢谢你