发表于 2011-6-29 21:50:58
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-27 K+ j6 A3 G4 v9 R* @& H
工序质量控制卡
4 r3 g, V4 c, c0 C# U0 ^6 Y5 B+ Y; M
作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子1 J2 C* {0 T6 b5 a& `
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX3 R5 M) U# H1 I: `
作业班组: 沅陵局线路班 成员:
1 _% |9 p: R5 ?( o执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
: F3 z j; [8 i% n' m6 {8 ^___________________________________________________________________________________
1 K1 X5 q Z' N' D% F' k
5 y7 ^9 B2 p6 h9 P- a! j9 V g√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施
y- D. Y- ^9 }+ P; W+ y- ~* z执行时间 工序或措施! f5 |4 V; [+ j5 N o9 T
执行人/ \$ @; ] E! c# C, T; T, v
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
3 u4 Q$ y9 f! u 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
/ ~( U7 B1 e$ t. z( g/ j6 g 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
! i4 N; F- `0 `& g1 G: H/ u! d 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
9 O. _; ~& z- ]' |1 y9 q 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. ; h) \( _* w; ~% ` @9 u. s9 y7 Z0 F! g
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
; Q8 j, n, U" C 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. . q+ w* W6 x4 j; Q# J- S
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
$ g( Q \) |; H作业人员确认签字:
$ U4 x1 j9 D. n$ n/ q
! p% Z! L C3 N' [$ P6 R0 y* @; p4 Y8 S8 M5 Q8 D- F# `
检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|