设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5562|回复: 16

《国家电网公司输变电设备评价标准(试行)》

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-23 01:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档文案
文档文件名称: 《国家电网公司关于开展输变电设备评价工作的实施意见》和《国家电网公司输变电设备评价标准(试行)》
内容简介: 见图片
所属专业方向: 输变电
文件类型: PDF
来源: 文件扫描制作

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
《国家电网公司关于开展输变电设备评价工作的实施意见》和《国家电网公司输变电设备评价标准(试行)》8 Y, t' e2 O( X, |0 k4 A5 @  ?/ j$ ~
5 U& S1 e9 O8 X# S3 ^
[ 本帖最后由 bdlzh 于 2008-4-23 01:20 编辑 ]

abbr_3506ff2e075c7bbdd3218ef75e24072f.rar

9.54 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

abbr_ec74b3e311365b7e8d5699ba739ac0be.rar

3.56 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-1 23:34:15 | 显示全部楼层
看一下这个
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-5 22:54:07 | 显示全部楼层
为什么看不了
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-2 16:01:08 | 显示全部楼层
回复 1# bdlzh
8 K8 ?. S6 E1 C
2 _3 e/ x* i5 @* }9 l/ U
; J* a' \) X* }7 q6 w7 e. x4 |    支持一个
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-7 16:00:53 | 显示全部楼层
找了好久 爽阿阿阿阿阿阿
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 21:04:15 | 显示全部楼层
编号:XLB.1005080-1
+ s$ e' Q' z0 x3 N, z工序质量控制卡
  E! F/ p7 b$ C3 s/ A! c6 Q- X: S# T7 q- p: O
作业名称: 35KV望培线#002杆验电挂、拆接地线1 \: t# _4 ?4 m9 @9 d1 j$ o
持 卡 人: XXX        编写: XXX        审核: XXX        批准: XXX
0 `7 q6 N4 U! M( r4 b* F1 J作业班组: 沅陵局线路班        成员:XXX # ?" D$ j/ I3 C% ?- X+ J) P0 p8 F
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分0 _8 T$ L$ ^% J* w( |1 y' L/ d
___________________________________________________________________________________' F; F# E3 p9 m( Q6 w
% F; L3 |& m. x5 D- @! ?
√        序号        工序内容        工艺标准及要求        风险控制措施        措施
- u, G$ ?1 k8 f+ ~8 R7 e' z执行时间        工序或措施  n+ ?. k. t1 ^  c$ P5 m
执行人
4 k' n* k0 {2 R$ u: k: o        1        许可开工        接到工作负责人通知后进行作业                        ( a4 g/ n+ d: i0 ^* u
        2        作业前“三核对”        作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠。        核对线路名称为35KV望培线#002杆无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.               
2 [2 A/ h- a# {/ N% `% `        3        检查工器具        检查验电器、绝缘手套良好,用高压发生器确认验电器正常        验电器在使用前必须用高压发生器进行试验.               
5 B4 I7 m. Y& l" v        4        登杆作业        登杆前对安全带、后备绳进行冲击试验,合格后方可登杆,杆上作业人员携带传递绳上杆,登至合适的位置,挂好传递绳        杆上系好全带,检查扣环是否扣牢,转位时不得失去后备绳的保护               
( M$ Z: i/ m3 W0 {        5        验电        使用用合格的验电器,逐相进行验电        戴绝缘手套                % B$ |9 k* q, Z; T# d0 ]9 c
        6        工器具传递                                       
5 }4 d. x6 c+ F2 K  |. K/ h        7        挂接地线        将接地线传递至杆上,先接接地端后挂导线端;接地线应连接可靠,不得缠绕        接地线捆绑牢固,操作时人体不得接触接地线。               
* `& _$ q, h+ D! N        8        作业人员确认签字                               
( H+ T& x3 k0 f        9        履行确认手续        接到工作负责任人通知后方可进行拆除接地线                       
, D8 W7 A  \6 h        10        拆接地线        先拆导线端,后挂地线端;拆除接地线下杆工作结束                        % N6 g: R, v0 p/ K) H
        11        返回地面        检查杆上是否有遗留物,携带传递绳下杆                       
5 P3 X& l8 @5 B0 Q        12        作业人员确认签字                                6 t1 r; F7 i2 r$ p! n6 G4 u: |: B- f
作业人员确认签字:
! L" h6 ]( m' g+ L' w
, Q. J0 F2 C6 x1 Y
( D( U. K6 ]- w检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 21:05:36 | 显示全部楼层
编号:XLB.1005080/ B3 m; F5 A) l
小组作业控制卡4 O# n$ e  W" n8 j  S

; Q9 D# r! d, `' F, i1 a作业名称: 35kV望培线#003停电更换A相前侧横担端单片绝缘子
% S6 r, I9 N5 w  _6 M7 Y: t, f作业性质: 单组作业        编写: XXX        审核: XXX        批准: XXX; `8 W( R0 O9 q  x7 B, c7 A3 W. U
作业班组: 沅陵局线路班        工作负责人: XXX
6 }. s* M( U* F9 Z2 y% U+ i6 ~) ^+ U计划工作时间:      年    月    日   时 --     年   月  日  时- H( F) d3 Z3 g2 a5 [0 Z! d; U
___________________________________________________________________________________, I( k8 l3 w: e0 V
( q0 a$ m1 }$ w* g% ^9 h
1、人员分工:0 Q& s. r/ s# L9 \1 p. G
序号        作业项目        作业人员        监护人
$ N: ]6 Z7 ~& O" n4 t2 ]+ I1        35kV望培线#003杆验电挂、拆接地线杆上作业               
) a7 n% O, r* ^: I3 o$ r9 s% g6 U$ W- |2        35kV望培线#004杆验电挂、拆接地线地面配合               
  X5 B! p" R9 S% `! d0 [! g! @3        35kV望培线#003停电更换A相前侧横担端单片绝缘子杆上作业                4 G& R6 E. E2 f7 D1 F$ L+ g
4        35kV望培线#3停电更换A相前侧横担端单片绝缘子地面配合工作                  G  E9 y# i# s6 c$ x% p
                       
. M" q. U& N' v# X' H7 K/ m6 T" }/ D; b- j# H7 ]
2、工器具及材料备品备件准备:
8 N/ k3 x# K1 ~( F. {序号        名称        规格        单位        数量        责任人0 _7 H8 ]0 t! E! d; A+ u
一、        工器具                                9 p* ^3 a- a( Q: V- e
1        接地线        35kV        组        2        2 W* P( g% J  j  h" W" W5 h& _" |
2        工频高压发生器        35kV        个        1       
0 O/ a0 \! m" x3        绝缘手套                付        1       
$ L- m4 A+ Y' V4        验电器        35kV专用        个        1        $ |+ F6 n9 S& R! w  }
5        安全带、安全绳                付        3        9 E7 b# G9 y+ v
6        个人工具                套        3       
+ \3 d3 C0 v& o5 E6 t2 l/ h7        脚扣        300        付        2       
$ ^7 X1 A2 G  O- M3 J8        收线钳        1.5T        把        1        3 @# S2 m- H, f+ s+ `3 a2 N6 @
9        码线器        70-180        把        1       
) ?: K% s4 l' {; X% `, V6 u10        导线保险绳                根        1       
5 s# i) o8 X$ a11        单滑车        1吨        只        1        7 y( J/ l& E# B) ~9 }/ U5 f2 y
12        吊绳                根        1        . n1 {/ h4 l7 p5 @
13        钢千斤扣                根        1       
" t4 I$ i2 b, ]' b2 b14        绳千斤扣                根        2       
1 @& z+ c* C  y; N  l15        毛巾                条        1       
+ j; S9 j/ n- |* x% n二、        材料 备品备件                               
  e) c% q! U1 @1 y) i/ L+ c1        绝缘子        WXP-7        片        4       
# X# ~- `% u1 d: Y" T' f. `2        弹簧销                个        4        6 I' g! r4 X, b  V' a
                                       
+ W+ E9 Y7 L. K; E1 v6 X* [# }6 |6 I; s1 j
3、安全风险辨识及控制措施:
$ ^5 B8 R! _, J& i) T' [8 I" x& R序号        辨识项目        风险辨识        控制措施        责任人9 z- h: \% J; q: u9 j
1        防高空坠落        高空坠落        1、登杆前应严格检查登高工具是否安全可靠5 {" a0 L9 O. q: Y& _
在杆上作业时,必须系好安全带、保险绳,戴好安全帽,安全带应系在牢固的构件上,应防止安全带被锋利物割伤,系安全带后必须检查扣环是否扣牢。安全带严禁低挂高用。
$ g+ ?& P" U2 V3 V5 \/ ]  U' ~5 O2、杆上移位作业时,不得失去安全带的保护
$ ^+ L4 n& f" N5 f8 s2 z9 U3、杆上作业时,地面人员不得调整和拆除拉线       
# s5 a% Z( B: {; {: j- S# M+ `2        防落物伤人        高处坠物伤人        1、现场人员必须带好安全帽4 O& v; M! n9 _8 V
2、杆上作业人员要防止掉东西,使用的工器具、材料等应装在工具袋里,工器具要用绳索传递。
) y/ Q9 A+ x2 j0 W8 r$ d3、杆下禁止行人逗留       
7 n1 b/ n8 ?& M3        安全工器具        工器具失灵,导线脱落        1、所有工器具要定期检查试验,使用前必须经专人检查,保证合格,配套、灵活好用;
* U3 h. ?2 ?- q& Y! p2、更换绝缘子时,必须采取防止导线脱落的后备保护措施,并应有足够强度,导线保险绳不宜太长       
: q, b7 w" L, n4        防触电伤害        误触电        1、登杆前认真核对线路名称、杆号是否与35KV望培线相符,准确无误后可登杆
' U. k8 `1 ~8 h. Y  x2、严格执行停电、验电、装设接地线安全措施;' U2 U0 P: ]; J9 c' M' G- i
3、作业时安全监护人必须始终在作业现场对作业人员进行不间断的安全监护       
1 p4 o# y* @+ n# P4 |# S& J* |  g" o
1 d! V  q" R2 E  [1 E: i! q: N& g4、其它班组(或专业)间配合或交叉作业风险辨识:3 h4 B) y7 N- A+ U
序号        相关班组        辨识项目        风险辨识        控制措施+ W8 u- K+ T" F" J4 b4 g
           无                        $ I! d1 q* C% a$ E" Q9 d" D, X

4 x, C0 b# ]' p+ O$ k' M5、工序质量控制卡的学习及作业前培训:4 n2 w7 |( W' \
编号        作业项目        持卡人        作业班组+ @6 s& ~0 S* E/ @  k' O0 W
XLB.1005080-1        35kV望培线#003、#004杆验电挂、拆接地线                沅陵局线路班
% ?3 _0 |5 X: nXLB.1005080-2        35kV望培线#003停电更换A相前侧横担端单片绝缘子                沅陵局线路班
& b0 [# F0 `5 F6、我已知晓上述作业人员分工、时间、工作内容、地点、危险因素与防范措施,精神状态良好,确认签字:
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 21:14:25 | 显示全部楼层
附件3:
% n2 u8 {' h# W8 f: t0 b; d2 g& K8 v$ M; i
1 g0 t& Q+ M2 u8 p
交流高压断路器技术标准5 Z! Z; u' `* o1 B- C. ?) a
(附编制说明)4 e! X$ q' X  p! T* [/ {
' {; Z  Q0 }5 c( [8 {" m  V
2 W- Z$ i- M0 a
- O+ ?, H  K( r. n9 H8 h& B, i, c. g
, Y) C( _0 j, h# C. q
- j3 P; _5 U, |2 u

" n8 @7 |# `/ i# Q2 y5 S/ R7 R% E6 r
( `; u/ T; B5 ^- K+ `  i* n0 _8 h$ D7 g
: p6 }9 i+ V+ B

7 c# o8 P$ b# w
# A9 _& a2 m& k4 ~/ {2 m
5 I/ o& g2 b3 Y' ^$ r2 j6 r" V* U
9 \4 A% V+ j( X1 ?, l
- x) w' m5 _1 E% P2 [
2 w1 t1 ?* q" p) M) N% i$ Y# b( h& Y

  v5 Q& @9 w& I1 T! B5 f
0 O# l% ~! c  B, O, T
& x1 O7 T$ \- |
; B+ e9 l8 ~9 [' Y" `8 \. l2 Z) `9 H% f2 b$ D8 r, j
国家电网公司- h. ^* U% u2 n3 f
" Z( {3 F. k6 V; B# Z
目    录6 @4 l+ I) ?% e8 g0 x" q6 W8 _
4 u* ^4 |7 X8 t: ^
1 总则
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 21:43:18 | 显示全部楼层
电力金具手册

电力金具手册(2001第二版).rar

7.78 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 21:50:58 | 显示全部楼层
编号:XLB.1005080-2
5 x9 z3 b% S. M. J( Q1 D* a& E工序质量控制卡! f: ~5 S+ d: N, f3 c5 M
2 Y8 w& j0 a( Y" q& k8 @
作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子
" J  m6 @5 o% m0 R% B5 M( ?持 卡 人: XXX        编写: XXX        审核:XXX        批准: XXX" ?8 a* W# C) C' u' }. H
作业班组: 沅陵局线路班        成员: : N& g) X, z, I1 c
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
1 h7 l3 N  \8 w8 d' X___________________________________________________________________________________4 F2 M6 y& \; j- E
. ?, ^* q5 B* c! q* w) n' V
√        序号        工序内容        工艺标准及要求        风险控制措施        措施1 s2 s/ ?5 S2 {2 U) H
执行时间        工序或措施# Z# J0 D, H' E
执行人' Z1 a! J2 Y3 S7 M1 N  h- G
        1        许可开工        确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业                        7 F- M# T( @  I9 w
        2        作业前“三核对”        作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠.        核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.                # }6 J/ n- S2 S6 _3 c. }
        3        登杆作业        登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳        在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.               
* \% A# c7 @0 T3 _" i        4        工具的传递        1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好.        1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.                + j; ]1 d: D( J
        5        安装绝缘子串        1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。        1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.                " e, t& W, j( F1 D/ S
        6        工具拆除        检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面                        & j, @* p+ C8 Z/ U! b
        7        拆接地线        接到工作负责人通知后拆除接地线.        在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.                4 A$ E+ p% I" w/ H& Q2 V
        8        返回地面        杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。                       
) R# N  X: r/ q# k4 M2 e作业人员确认签字:
9 W: d' n8 G4 b. M  {4 Q2 _& p2 [0 B5 j! r) G

& G3 r. d: G$ B5 b检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-18 07:06

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表