发表于 2011-6-29 21:50:58
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-2
5 x9 z3 b% S. M. J( Q1 D* a& E工序质量控制卡! f: ~5 S+ d: N, f3 c5 M
2 Y8 w& j0 a( Y" q& k8 @
作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子
" J m6 @5 o% m0 R% B5 M( ?持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX" ?8 a* W# C) C' u' }. H
作业班组: 沅陵局线路班 成员: : N& g) X, z, I1 c
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
1 h7 l3 N \8 w8 d' X___________________________________________________________________________________4 F2 M6 y& \; j- E
. ?, ^* q5 B* c! q* w) n' V
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施1 s2 s/ ?5 S2 {2 U) H
执行时间 工序或措施# Z# J0 D, H' E
执行人' Z1 a! J2 Y3 S7 M1 N h- G
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 7 F- M# T( @ I9 w
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. # }6 J/ n- S2 S6 _3 c. }
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
* \% A# c7 @0 T3 _" i 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. + j; ]1 d: D( J
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. " e, t& W, j( F1 D/ S
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 & j, @* p+ C8 Z/ U! b
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. 4 A$ E+ p% I" w/ H& Q2 V
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
) R# N X: r/ q# k4 M2 e作业人员确认签字:
9 W: d' n8 G4 b. M {4 Q2 _& p2 [0 B5 j! r) G
& G3 r. d: G$ B5 b检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|