发表于 2011-6-29 21:50:58
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-2
; w$ A+ p H) }/ e# D( _工序质量控制卡
, n) l, {; U: R% k" L' j0 I
/ ?# F. [( ~* c4 B. p作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子- M& H8 ]% Y# o
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX, L r6 ]( ^5 s4 l5 E
作业班组: 沅陵局线路班 成员:
. }! h0 `. J" D% n8 e. h5 M: ` X执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分: m4 N' N$ H- {7 t1 W
___________________________________________________________________________________
0 b4 C( g3 I* A# w& i# D1 f( |1 t4 @% ]' D9 I* ^0 v
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施5 Y* \% m# M( i; V) K
执行时间 工序或措施' [) \8 [' X7 x. Q9 i
执行人
. d% H1 `2 I# [# c# |2 Y- X8 e 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
# r; N% X8 T I- T" Z 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. % E% r* a4 e$ M) v9 s# K& y8 n
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. * t5 K; K/ q, J4 R3 x: W- ?
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
* C1 u% r; d s* b5 Y 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. , K3 g7 {+ f' x% A/ r i! A
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
* C$ S6 p) l* {! N 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
' @% D9 k" o# j9 w5 |- s6 |0 c9 K 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 2 t; G4 f* C6 n- M" s
作业人员确认签字:( W2 v( K5 n* ~% H+ O4 d) X
- F. B5 R! ~3 m: R% c. p8 c% b
, w/ o. {" M" n8 m检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|