ATP软件自带的例题exa_9.acp中1 O' g* s' p5 C8 F% Z6 V
1,线路2所接的三相电压为-330000v,这是相电压还是线电压?
0 E, A4 }3 [/ ?* P& B1 x2,杆塔的长度是不是太离谱了,三段分别为0.008,0.007,0.018m) l( ]* v( u" a1 c
本人在做毕业设计,还望高手解答,不胜感激
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-4-6 10:58:12 | 显示全部楼层
1.330kV是相电压峰值, U2 h, x- P/ C; b3 k7 j
2.波速取的是250000 length/s,说明模型里长度单位取的是km,而不是m
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2014-4-6 15:47:33 | 显示全部楼层
回复 2# MYP
% k  L+ p, Q+ V4 }  ^, i( m+ [/ ^; _2 Y$ C  ~
请问为什么点开help,里面的单位是这样的呢,并不是km ?% x7 C5 L$ O" B
Modal propagation velocity in [m/s]; v=1/sqrt(L'*C')
8 x* P% v+ p3 t! D) U6 `6 {length= length of line in [m]
3 G2 ~- C- F9 Y+ G8 @$ \1 J烦劳解答,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2014-4-6 19:06:42 | 显示全部楼层
我知道了,我们老师说t=l/v,长度和波速同时缩小1000倍,时间不变
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-4-6 19:24:34 | 显示全部楼层
这个例子我也看过,,一楼说的很对。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-4-8 16:17:02 | 显示全部楼层
回复 4# twtw 8 i& b* K8 }% c) B2 i

/ M3 i! E) M; b/ |
5 a1 V, z- ]+ s* g, K% Y2 Q   嗯,只要保证长度和波速取的是同样的单位就OK了,你看l的单位没有规定是m还是km