设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1803|回复: 6

两个电缆模型如何接在一起

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-20 01:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 gpbaby199 于 2014-3-20 01:56 编辑
    2 p3 P" E' J, C; t$ G3 o9 u8 Y  Y! y2 ?* H: S  n0 r
    RT,我想在一个200km的直流线路上40km处施加一个故障,于是它拆成两个:一个40km,一个160km。但是发现把两个cable interface连在一起,PSCAD会报错。有没有大神知道这是怎么回事?/ s8 G6 Q+ w% Z0 z" Z

    cable

    cable
    % u5 [. c8 j: v$ L7 R* Q
    # ^9 q* X/ ^0 ~: z* p8 D  Y& C

    ; d  u* o8 O2 P! n* Q$ Z8 v图中A_C_SEG1是40km,A_C_SEG2是160km。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-20 10:51:22 | 显示全部楼层
    电缆内部参数设置不一致吧

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    LY_NPC + 1 看着好脸熟

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-20 12:26:37 | 显示全部楼层
    回复 1# gpbaby199
    ; D5 c5 X  |' k$ x5 x" g7 l! f5 O+ G( a% }  q( S3 _5 [! F+ [& r

    * o& }! g- G# k1 @$ [  请问同杆多回电缆怎么建模?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 16:38:22 | 显示全部楼层
    回复 2# tfdfnyy
    % ]' c9 \  V1 A
      o  I" N$ R& H/ Y' z! e) I我检查看看。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 16:42:52 | 显示全部楼层
    回复 3# mingyu * n* s/ V  t' I4 F5 G! O! U% z

    0 S9 @# h. m$ d4 t3 W0 T" J0 B7 \
    7 F7 E3 v8 q) n/ [6 _   不好意思啊,我也是初学,这个我还没涉及到。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 17:34:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gpbaby199 于 2014-3-20 18:03 编辑 / Z! g, m  [" h
    ; n, t3 d1 a2 p2 _* M
    回复 2# tfdfnyy
    , F# L" x: X  q; p0 ]6 o3 z/ q4 V2 `% n0 U
    9 A* ^! A7 m6 q: |" M
       我知道了……两端电缆加起来太长了……我建立的这个,貌似单个电缆长度只能有50km,再长就不行了。要想弄成200km,就必须用四个50km的组合……我用的model是Bergeron,不晓得是不是这个model的问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 18:57:30 | 显示全部楼层
    恩,确定了,换了一个电缆model就好了。换了个frequency dependent (phase) model。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入