设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1803|回复: 6

两个电缆模型如何接在一起

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-20 01:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 gpbaby199 于 2014-3-20 01:56 编辑
    * N$ _& h; W- P! M; S7 ~$ |$ J/ g/ J+ G, K
    RT,我想在一个200km的直流线路上40km处施加一个故障,于是它拆成两个:一个40km,一个160km。但是发现把两个cable interface连在一起,PSCAD会报错。有没有大神知道这是怎么回事?
    6 H) U+ j" S- t) ^

    cable

    cable

    , q* G$ h+ U8 _( J& h' ~
    . N( p! Z! S8 d( y  i/ I0 v5 e
    7 H( c% Q2 n) b: Z+ y* B3 r" Y' q/ Z图中A_C_SEG1是40km,A_C_SEG2是160km。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-20 10:51:22 | 显示全部楼层
    电缆内部参数设置不一致吧

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    LY_NPC + 1 看着好脸熟

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-20 12:26:37 | 显示全部楼层
    回复 1# gpbaby199
    0 `6 u: }' L4 f5 `! K( F2 c! g' [. d
    8 Q- S" ^5 ?0 }2 P  U
      请问同杆多回电缆怎么建模?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 16:38:22 | 显示全部楼层
    回复 2# tfdfnyy ! W' L) k& [# G, G

    ! M& j3 T4 G6 p我检查看看。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 16:42:52 | 显示全部楼层
    回复 3# mingyu * h% `) o+ R7 R& x! B# Y+ o
    " p0 D+ |# \5 s( l7 w3 J" F

    - j: L! ]  ?4 ^5 u, P0 b# J   不好意思啊,我也是初学,这个我还没涉及到。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 17:34:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gpbaby199 于 2014-3-20 18:03 编辑
    . Z; F$ y0 W3 u0 l% _8 _
    : P. B* z1 Q# `5 G( M回复 2# tfdfnyy
    2 S) i2 Q- P; f
    1 w0 P; b) ?# d- G6 m6 S: V( U, [3 `/ a# W8 _' l% H
       我知道了……两端电缆加起来太长了……我建立的这个,貌似单个电缆长度只能有50km,再长就不行了。要想弄成200km,就必须用四个50km的组合……我用的model是Bergeron,不晓得是不是这个model的问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 18:57:30 | 显示全部楼层
    恩,确定了,换了一个电缆model就好了。换了个frequency dependent (phase) model。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入