马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
如题,小弟运行MATLAB/R2013a/toobox/physmod/powersys/powerdemo/machines中的自带的电力系统次同步振荡与发电机轴系扭振模型power_thermal,powergui的原始设置为continue,无任何改动直接运行,scope中呈现完整波形如下
. V9 f4 f/ p" g0 \3 }% G. x3 o" W& G5 N% k( g4 ` I1 B
但当将powergui中的continue改为discrete 仿真时间设置为1e-5时,运行不报错也没有警告,时间进度条也是不断推进直至仿真结束,但scope中无波形,如下
( C6 H! M# B5 f* a* O1 X! S2 z5 S
# ^1 P6 P* f* M: p3 P
6 o, h: ]" e6 u0 A7 _6 c由于本人后面想再该模型加其他东西,试过continue的时间太长了,还是想用discrete来仿真,请大神帮忙看看如何解决!!! |
|