在做动态仿真的时候,提示“AT TIME = 0.2300 TWO-TERMINAL DC LINE "DCLN 5" RECTIFIER NO LONGER CONTROLLING THE ORDER”,请问这是什么问题提示,是什么原因造成的。并且直流初始化的时候提示“TWO-TERMINAL DC LINE "DCLN 1" DESIRED CURRENT=   3000.00 REDUCED TO   2703.00 BY VDCL”,想请问下低压限流环节是哪个参数决定的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-8-27 18:43:34 | 显示全部楼层
    貌似在徐政老师《交直流混合仿真》那本书上看到过这个低压限流环节。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-8-28 09:30:20 | 显示全部楼层
    回复 2# mingyu
    ; v+ q, A6 y5 l& o. N1 D& q* j0 C! h. \
    是交直流动态行为分析那本书么?里面没有找到啊,能具体点吗?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-8-30 18:07:44 | 显示全部楼层
    您好,我正在做直流动态仿真 请问可以加您的qq吗?我是1009816578 谢谢您
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-8-30 21:18:23 | 显示全部楼层
    回复 4# liuxi
    8 b' ]& |9 f. H' Y3 k& R# P4 A' \4 K

    6 t; |* g1 R1 p) ]" n    兄弟,已经加上你的QQ了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-10-31 16:54:46 | 显示全部楼层
    第二个问题已经解决,坐等第一个问题解决。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-11-6 11:08:19 | 显示全部楼层
    回复 1# lk_0313 ! q3 S) U( _1 }
    第一个问题是因为故障情况下,直流达不到整定值,此时电流又受VDCOL限制,导致整流侧功率定不住
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2492 天
    连续签到:15 天
    发表于 2013-11-6 13:01:41 | 显示全部楼层
    顶楼主一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-11-17 13:12:20 | 显示全部楼层
    回复  lk_0313 ! K: t: @7 Y; k/ v4 f! A
    第一个问题是因为故障情况下,直流达不到整定值,此时电流又受VDCOL限制,导致整流侧功率定 ...9 h" z7 m4 \; ~& S( q7 w
    小生我不怕 发表于 2013-11-6 11:08
    " y5 W1 f9 o7 o/ L/ F
    " ]# L& K7 A7 X' }$ q" O
    0 r: ~3 v6 B1 p+ e) g
        楼上说的对,个人感觉应该是你低压限流环节的电压值设置比潮流计算出的直流电压要高,所以初始状态下直流就进入低压限流环节了。

    评分

    参与人数 1威望 +10 学分 +10 收起 理由
    小生我不怕 + 10 + 10 赞新人来回答问题

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-3-3 09:49
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-5-19 10:29:37 | 显示全部楼层
    aasdfasdf asdf
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-6 13:33

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表