发表于 2013-1-25 22:25:58
|
显示全部楼层
1. 关于如何设置变压器的Phase Shift e- w: }" h: {! ^2 y
右键单击一个变压器->Edit Data->Basic Data->左键选择Type
6 M/ Y. e; K# t" P; {9 D2 B% a在Type的Basic Data页面里,有一个Phase Shift的参数设置 (可选数值为30度的倍数)8 r6 L6 P- N: B. D1 C
, K: [) `3 X- g6 W! i
) g5 o1 q, c& g) ~
+ d$ y3 [: z& n/ D. ^5 f$ ^7 d2. 对仿真有何影响, n4 e: d2 W7 t' r5 c" [( d
设置了变压器的Phase Shift之后,Bus Voltage Angle就会加上这个偏移值,举一个例子给你看比较直观4 ?, K8 o5 D5 M$ j& y8 S
$ C8 m2 D% q. c- M) r/ h- O& ^
以WSCC 9 Bus System为例) p. b% @& R; C, ]# D
(1) Phase Shift设置为0的时候,9 d' @3 d2 `* n
Bus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg)5 i6 Q) H w. @) D4 T
Bus 2 | 1.02 | 9.48
`* W6 h* V2 h" p1 iBus 7 | 1.02 | 3.88
' W* E7 C: J: ^7 m
/ I% Q# q7 s a0 I. {(2) Phase Shift设置为150的时候,(注意是3个变压器都设置成5*30)* X" Z4 `. u" g
Bus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg): Z2 o' x6 j5 E9 C/ F. _5 Y E
Bus 2 | 1.02 | 9.48
8 q5 v/ |( e4 u+ g5 e! b `Bus 7 | 1.02 | 153.88: f/ p/ w' J. }/ Q, k* n% @6 o, u
' [9 O$ W8 q# F C0 C( h4 }
; U( L9 L; o* f% H: t" v6 B6 ^
3. 关于小问题! `8 d' z8 B$ p8 f7 R
这个我似乎没找到你提到的AS* h9 O9 m, H: b+ I! ?4 R7 E
不知道你说的是不是这个Corresponding Bus Type (但是只有PQ和PV这两种)2 E( x) h5 r' S
- U/ [5 c J& A: Z: Y3 ^ [
X w2 ?# i# P! t5 h8 V Z" s% g
; {- V7 t; F3 k. o% Q4 |8 W$ f4 S
2 ]! I2 h2 r5 S: y' |1 w% a
1 P K* v5 a0 |9 M(首次发帖,如有格式等不当之处敬请版主指正) |
评分
-