如题。由于同学没有使用这个程序的,遇到问题也不晓得问谁。希望热心人士能解答一下。
/ Q5 @2 a' ]/ K" D文中给出了一些参数
- s1 D5 T2 T  r* y+ D MN线路长度为300 km,r1=7.58 mΩ/km,x1=0.263 65Ω/km,c1=
9 X9 K1 ^/ {* Y4 v9 O' E13.97 nF/km,r0=0.154 21Ω/km,x0=0.8306Ω/9 W$ ?/ w" u* O( W) V
km,c0=9.296nF/km。* W( h+ m  ]7 \1 F# L
PQ线路长度为300 km,r1=8.01 mΩ/km,x1=0.2631Ω/km,c1=13.83 nF/, j% U- _4 p  q' P* R" F, V, G
km,r0=0.1563Ω/km,x0=0.7821Ω/km,c0=
* X/ i" h, I3 F2 n, W2 O0 s8.955 nF/km。并联电抗器SR1、SR2、SR3的阻值9 O4 w7 {+ S$ z
分别为1260、1680、2016Ω。8 R, I/ I. G$ ?" }8 w
系统参数借鉴西北750kV系统,Q侧电源相位滞后于M侧44(°),M侧和. t1 _3 r* n  F
Q侧电势分别为1.1062和1.1069倍额定电压,M
9 H! s2 G$ W, |4 J. i! N+ p& x侧系统阻抗参数为:ZM1=(4.2643+j85.14528)Ω,
! A% J( |! {& H3 x7 yZM0=(98.533+j260.79)Ω;Q侧系统阻抗参数为:
+ h+ Q# c8 i  h" ^1 DZQ1=(7.9956+ j159.6474)Ω,ZQ0=(184.749+
( Z' g! f- o& N7 S) j, _9 _j488.981)Ω。假设故障点F与Q侧母线的距离为200 km。/ m8 K8 @8 G+ {6 Y5 D+ e% |! `
由于线路两侧得到的关于自由振荡频率的结论- Z# B& K, q# m8 G
是相似的,本文仅对M侧电流互感器TA测量得到  K1 `3 z8 V4 y
的电流Im进行分析。取采样频率为100 kHz。
$ g: F9 G2 g7 j: g# l        我不明白的是,如何通过这些参数计算出atp仿真中的参数。有没有什么资料可以参考啊??
& C2 k$ p6 N/ Q& n% G以下是仿真模型
39[F{NLUQN1CL_VT)8@Y6P3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-3-19 19:56:02 | 显示全部楼层
谢谢大家啦!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-21 11:58:51 | 显示全部楼层
回复 1# 风之子   u' K7 W0 ]' f1 e$ h
( e; S& @7 t: V, ~5 ^/ |
1、可以直接输入实际参数(推荐)
% j) [$ T8 f% C- E2、定制Sb、Ub标幺化后输入
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-6 18:52:22 | 显示全部楼层
    线路正序零序阻抗不是都给出了吗,转换成标幺值就就行了建模。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-28 13:27:10 | 显示全部楼层
    参数已经很齐全了,建模的话可以参考软件自带的十几个例子的。
    $ l! Z4 Z3 B6 U) R- I6 q在根目录下的project/exzample
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 15:55:19 | 显示全部楼层
    正在学习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 16:22:50 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu
    $ W1 ^9 O) Q0 e' }, U! \0 ?2 |3 w; W% I2 f- Z/ o

    ' n6 v8 |* n# Z5 q" F5 a& A   学习中,请教您一个问题,估计这个问题很幼稚,但是我确实不知道为什么,问题是:为什么只给出了正序和零序阻抗参数就可以建模了,那负序的呢?要考虑负序吗?模型的参数设置中负序的参数怎么办?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 09:25:20 | 显示全部楼层
    回复 1# 风之子
    5 H' h2 U% n. X$ h  {9 H: `6 C" j! L+ V( m1 B" j
    1 s6 h5 _! x2 ?& u( F; m
       1 i4 D1 b5 @! m$ [, [
    线路选择元件模型:架空线路/电缆[Lines/Cables]   带集中电阻的分布参数线路[Distributed]   换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)]
    + O5 b3 m. O- \' y" I  在线路参数中选择LC,默认的一般为Zv.
    + C. s8 C( d7 d" ]  你的已知数据中为X和C,将电抗X换算成L值即可。
    $ d: N0 v3 e/ [, I* e2 [2 W- ~4 }           参考文献:1、用户手册
    : Y7 W3 G( e" y0 G                                2、电力系统电磁暂态计算与EMTP应用
    ) K1 U8 i+ [- o. I
    ' o, L6 K7 ?  R/ q% `
    - K$ @& P, _1 o
    ( H1 J) I0 Y9 C! I2 W+ u2 r: ~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 10:29:43 | 显示全部楼层
    回复 7# xingzhexiaobai # s3 N; w# v" o6 s' c8 h

    2 ?! k9 K! O* t. t7 X& f  近似负序与正序相等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-13 16:54:26 | 显示全部楼层
    为什么一直显示   附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 14:02

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表