发表于 2013-4-29 10:49:59 | 显示全部楼层
按照你的这种做法,根本不可能,总的负荷都到了370了,各个发电机出力最大值总和(300)比这个小。。。。所以这种情况下,要么告诉你会发生blackout,要么就是忽略各发电机最大输出功率,算出一个潮流来。
0 E: z3 ]) ]; m BPAPF.png
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-29 10:51:00 | 显示全部楼层
PF2.png
- E/ m3 I( }5 t& J$ H) }: C五一假期帮助楼主解决问题,加分要给力哦~

评分

参与人数 1威望 +6 学分 +10 收起 理由
sunek + 6 + 10 虽然还是有些问题,不过感谢您的热心帮助

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-30 16:52:02 | 显示全部楼层
请结贴加分,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-1 06:06:52 | 显示全部楼层
说好的结贴加分呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 08:46:58 | 显示全部楼层
    回复 10# cxxgtxy
    8 a, u: P& w, s" n! ~& y3 v    我的电脑也是WIN7啊,运行没有问题啊!麻烦大神了
    + O6 }9 T# M; X( Y+ j4 _- r QQ截图20130501084526.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:07:21 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy % M! b( ^8 f  ]. N) H
        感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功    率改成200,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一致没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)  r# |' ~$ A  M/ `2 V
    QQ截图20130501090633.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:10:39 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy
    $ i. M* X- N. k' z0 z7 V& c感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功率改成300,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力300),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一致没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)
    # o! `/ Q& B5 w1 B
    3 n& n8 E2 A+ o
    4 }* C$ E. s- o+ H: ~6 ?5 z( T6 k/ H2 m! }# p4 Y2 ~. q; R
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:19:31 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy % U! g, r( O6 z- k# l8 L0 u6 W
    感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功率改成200,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一直没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)
    8 i  F7 \0 z7 J5 n" t4 K. w) D+ x" ^' v) C) w8 N  t6 P

    & G) M) i1 o! E# K- N6 p QQ截图20130501091803.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:22:35 | 显示全部楼层
    回复 14# cxxgtxy
    * D; x- |/ N* T8 R! e( Q你所说的,我有考虑可是问题依旧存在的。5 G" }" c! F9 A

    1 b; s( w, B. C  A0 K, H4 o# B6 ^( F' i1 w: G5 g
    QQ截图20130501092158.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:26:11 | 显示全部楼层
    回复 13# cxxgtxy + d, ~# k6 r3 I+ ~* W% W; y* e/ o8 M
    如下图,我的修改:关于发电机的最大功率之和小于负荷功率,这个我有考虑,我修改了发电机1,2的最大功率,发现效果还是不理想的。发电机2的出力总是不变,这与手册上说的,缺额功率按照指定发电机的最大功率按照比例进行分摊。
    % m3 w* p. D8 Y# r8 y3 a% j
    6 k. G/ P8 U6 n( @+ V# F! N6 T& C: \7 Q( F9 T
    QQ截图20130501091803.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 08:28

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表