按照你的这种做法,根本不可能,总的负荷都到了370了,各个发电机出力最大值总和(300)比这个小。。。。所以这种情况下,要么告诉你会发生blackout,要么就是忽略各发电机最大输出功率,算出一个潮流来。
) o# r4 p7 P  c% _& H1 m/ }5 v& O BPAPF.png
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-29 10:51:00 | 显示全部楼层
PF2.png
8 _3 B. O) c. d) H& \9 i五一假期帮助楼主解决问题,加分要给力哦~

评分

参与人数 1威望 +6 学分 +10 收起 理由
sunek + 6 + 10 虽然还是有些问题,不过感谢您的热心帮助

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-30 16:52:02 | 显示全部楼层
请结贴加分,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-1 06:06:52 | 显示全部楼层
说好的结贴加分呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 08:46:58 | 显示全部楼层
    回复 10# cxxgtxy ' ]5 a2 E' ?' [; Y1 O
        我的电脑也是WIN7啊,运行没有问题啊!麻烦大神了. X% ?) l' N: p" y, A3 O
    QQ截图20130501084526.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:07:21 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy 6 P9 c, @) H) K0 q; y
        感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功    率改成200,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一致没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)
    & n3 p3 l5 m1 d+ D9 l$ v3 E QQ截图20130501090633.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:10:39 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy 3 B" e: _9 p) k7 ~6 C
    感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功率改成300,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力300),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一致没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)
    4 F# q, @# h# |5 U( v* P1 k( w
    ) y& u3 \+ {+ M% D: c" x+ {0 p' E8 I" p' t" k8 B$ ^
    & P: t, f. ]& ]" O2 r
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:19:31 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy
    * e" V3 T- i) ~" N5 c* B* z感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功率改成200,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一直没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)
    / r/ M7 |& }8 d7 W4 R
    1 ^' v+ e- u  [4 U0 Y* ]! {8 d% e% r, U( y. t- \- q$ g; q
    QQ截图20130501091803.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:22:35 | 显示全部楼层
    回复 14# cxxgtxy
    2 g  O! ]3 h+ }3 O你所说的,我有考虑可是问题依旧存在的。  e8 {) F% A4 E6 ]/ U" n

    % K5 k1 x3 I; _  C
    5 ^, S( b* c+ F. @: u QQ截图20130501092158.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:26:11 | 显示全部楼层
    回复 13# cxxgtxy
    , h/ O  M) ]5 j: p如下图,我的修改:关于发电机的最大功率之和小于负荷功率,这个我有考虑,我修改了发电机1,2的最大功率,发现效果还是不理想的。发电机2的出力总是不变,这与手册上说的,缺额功率按照指定发电机的最大功率按照比例进行分摊。. E) k; K4 e% X$ i4 H/ c! b

    0 j4 d4 v$ b8 r
      X- ?+ H* _4 T0 P1 U0 V QQ截图20130501091803.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 08:31

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表