按照你的这种做法,根本不可能,总的负荷都到了370了,各个发电机出力最大值总和(300)比这个小。。。。所以这种情况下,要么告诉你会发生blackout,要么就是忽略各发电机最大输出功率,算出一个潮流来。5 x$ z4 A/ W6 a" M  W+ L
BPAPF.png
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-29 10:51:00 | 显示全部楼层
PF2.png
  h$ f5 L  M3 [  ^  |: u五一假期帮助楼主解决问题,加分要给力哦~

评分

参与人数 1威望 +6 学分 +10 收起 理由
sunek + 6 + 10 虽然还是有些问题,不过感谢您的热心帮助

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-30 16:52:02 | 显示全部楼层
请结贴加分,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-1 06:06:52 | 显示全部楼层
说好的结贴加分呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 08:46:58 | 显示全部楼层
    回复 10# cxxgtxy $ ]% _# c* X- {# B
        我的电脑也是WIN7啊,运行没有问题啊!麻烦大神了
    ' ^1 a! D( w2 N QQ截图20130501084526.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:07:21 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy
    , r/ c  q  F$ [7 j; ~    感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功    率改成200,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一致没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)
    8 e: _! S6 z+ p# e" w/ R; b QQ截图20130501090633.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:10:39 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy
    1 V( t1 Z, C" k9 ?, d) f1 ]感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功率改成300,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力300),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一致没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)& o9 q3 I$ I5 ]( k+ L% E0 O# q

    / d9 N/ Q0 V, k* w0 c5 y0 ?+ O* l

    ; g3 v) N- G& B5 i# \
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:19:31 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy % h. y0 w. Y4 J" p* a
    感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功率改成200,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一直没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)" |2 P% P2 M, R, ~5 x: R7 B

    + V$ c6 I2 N: E1 [  o1 }9 ?
    ; l" m6 n1 g# u( D. }' a6 i& ^* l2 [3 r QQ截图20130501091803.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:22:35 | 显示全部楼层
    回复 14# cxxgtxy
    , i$ A$ K7 `- B/ n你所说的,我有考虑可是问题依旧存在的。4 h- J* V0 y3 Z$ r
    ) i/ }0 l5 _( Q2 G% t

    ( N4 M# E7 A9 b. e  ?) Q QQ截图20130501092158.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:26:11 | 显示全部楼层
    回复 13# cxxgtxy
    3 z& y+ N( {/ O5 l8 p8 C4 U8 M如下图,我的修改:关于发电机的最大功率之和小于负荷功率,这个我有考虑,我修改了发电机1,2的最大功率,发现效果还是不理想的。发电机2的出力总是不变,这与手册上说的,缺额功率按照指定发电机的最大功率按照比例进行分摊。3 P+ \* f# C2 a8 c2 {

    9 B+ j- m, F- \8 N9 Q, Y/ `7 Q, S7 ?9 A% J7 ]
    QQ截图20130501091803.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-18 08:10

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表