设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2597|回复: 10

如何设置0秒时开始故障,0.15s时跳开故障

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-31 16:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如何设置0秒时开始故障,0.15s时断开故障
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3160 天
    连续签到:18 天
    发表于 2013-3-31 22:37:04 | 显示全部楼层
    Simulink里面的出发模块可以做
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-1 08:46:08 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum
    2 N$ D: {/ a2 T9 l) W- ?3 }* v1 y8 p  R; d" R3 V* ?# a1 d' _

    ' y, [% f- h6 P1 x/ t    人家是指PSSE中如何设定~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-7-10 15:21
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:37 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-1 09:01:24 | 显示全部楼层
    是在哪个里面设置啊?用的什么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-1 21:42:06 | 显示全部楼层
    回复 4# liliang0603 3 K& P/ C5 r! g
    / e5 H  S5 o! L5 r) v) n2 G/ f9 |
    用的PSSE
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-6 16:38:08 | 显示全部楼层
    仿真到0秒,(PSS/E默仿真开始是-一个周期,50HZ系统对应的是-0.02秒),FAULT里施加故障,再仿真到0.15秒,CLEAR FAULT,仿真到你想观测的时间,OK
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-8 17:59:56 | 显示全部楼层
    回复 6# 小生我不怕 ' u. R5 A7 k( K* z1 b6 d$ u

    9 O7 X' |/ H$ h- Q9 T. c- V, k9 r7 O' T, ]$ j4 v1 K( H
       我想问一下,在画图的时候,为什么图永远都是不断的叠加。。可不可以删除?或者一次只看一个图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 20:17
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-4-10 13:42:48 | 显示全部楼层
    从仿真模块中run 到你要设置故障的时间,然后从fault模块设置故障  在run到一定时间就可以了啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-10 14:04:19 | 显示全部楼层
    回复 8# 松林轻风 + k7 r2 T; c; n! G1 e

    ; K; z: \5 M7 ^. b, v9 D4 {( T% D7 F
       发电机3~5—1#变电站3回线0秒时1回线路三相短路,0.15秒时同时跳开故障线路与1回无故障线路。
    3 \+ ~0 G, Q: ~5 B' L
    : T4 Q5 {4 c" P- u譬如这句话,是不是先设置0秒,然后开始运行,接着进入fault里设置故障,然后又打开模块,将0秒改成0.15S  ,接着去跳开故障?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 20:17
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-4-10 15:02:45 | 显示全部楼层
    回复 9# csx901221
    * m. w# y+ U" K; p9 C2 F: ?5 q* ^
    4 N! U, A/ j; d6 `1 o
    / ~1 |0 G, h1 w1 H$ W5 u1 u. N   是的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入