如题。由于同学没有使用这个程序的,遇到问题也不晓得问谁。希望热心人士能解答一下。
0 A! u! p, o* O/ _: \& w' }" F文中给出了一些参数
1 s7 x2 I; f, T0 ? MN线路长度为300 km,r1=7.58 mΩ/km,x1=0.263 65Ω/km,c1=
0 I2 R4 i6 ~8 V3 ?  o) U; c13.97 nF/km,r0=0.154 21Ω/km,x0=0.8306Ω/
* A9 I9 [% S, {2 ^2 v$ mkm,c0=9.296nF/km。
  a3 Y) y# b/ O$ C4 H" c' }PQ线路长度为300 km,r1=8.01 mΩ/km,x1=0.2631Ω/km,c1=13.83 nF/
+ a  P9 G  K+ L, ~# K" g0 t% Okm,r0=0.1563Ω/km,x0=0.7821Ω/km,c0=
- W* _9 \7 B( i# X) c" ~/ @8.955 nF/km。并联电抗器SR1、SR2、SR3的阻值
* V, h  {# N7 r( H4 S! M7 }( b分别为1260、1680、2016Ω。
8 k: O0 E! p+ N6 y3 h# C系统参数借鉴西北750kV系统,Q侧电源相位滞后于M侧44(°),M侧和
$ X0 |3 ~8 N8 X9 ^1 k" H' GQ侧电势分别为1.1062和1.1069倍额定电压,M
( R8 |; t8 _$ P+ S! N; u侧系统阻抗参数为:ZM1=(4.2643+j85.14528)Ω,# C! P# E8 K- }$ {. R6 Q/ d
ZM0=(98.533+j260.79)Ω;Q侧系统阻抗参数为:
$ X" L2 F: Z! p7 eZQ1=(7.9956+ j159.6474)Ω,ZQ0=(184.749+* {2 a" U% ^3 _- I) N  ?( F
j488.981)Ω。假设故障点F与Q侧母线的距离为200 km。2 N; m4 ~8 f# g  u5 o
由于线路两侧得到的关于自由振荡频率的结论" l" q6 P6 O& \
是相似的,本文仅对M侧电流互感器TA测量得到
1 F* \; J0 E8 h4 T" s的电流Im进行分析。取采样频率为100 kHz。
9 X8 i" q1 Q7 h- H- Z" \        我不明白的是,如何通过这些参数计算出atp仿真中的参数。有没有什么资料可以参考啊??
& X# _' C, T$ v$ Y0 A* q以下是仿真模型
39[F{NLUQN1CL_VT)8@Y6P3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-3-19 19:56:02 | 显示全部楼层
谢谢大家啦!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-21 11:58:51 | 显示全部楼层
回复 1# 风之子 : s4 ~* w9 Q9 u. K0 M7 U) h  A- o

8 t5 s( U3 A& }# P1、可以直接输入实际参数(推荐)/ G6 S. N/ L: q( a4 J+ h) K: W
2、定制Sb、Ub标幺化后输入
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-6 18:52:22 | 显示全部楼层
    线路正序零序阻抗不是都给出了吗,转换成标幺值就就行了建模。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-28 13:27:10 | 显示全部楼层
    参数已经很齐全了,建模的话可以参考软件自带的十几个例子的。
    ! y6 d5 I6 c: ^) {; [5 H在根目录下的project/exzample
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 15:55:19 | 显示全部楼层
    正在学习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-13 16:22:50 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu # o% }) U3 r$ s3 W

    7 b) n8 C6 G% C: f7 K
    % [& k6 D0 M% J0 o; I- Z7 O   学习中,请教您一个问题,估计这个问题很幼稚,但是我确实不知道为什么,问题是:为什么只给出了正序和零序阻抗参数就可以建模了,那负序的呢?要考虑负序吗?模型的参数设置中负序的参数怎么办?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 09:25:20 | 显示全部楼层
    回复 1# 风之子 * y& U& s& S) o9 z! M

    3 I3 y& |$ C0 O& `7 \
    5 ?8 ^' a* G, k; [   : Q2 q7 A0 c& V  k$ q& v$ p1 N
    线路选择元件模型:架空线路/电缆[Lines/Cables]   带集中电阻的分布参数线路[Distributed]   换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)]
    " A. J( X1 S' t( X9 |# o7 x  在线路参数中选择LC,默认的一般为Zv.
    ! S3 y- M- s! C/ e! e7 K  你的已知数据中为X和C,将电抗X换算成L值即可。/ n6 k) K. D" O! x4 O4 u
               参考文献:1、用户手册' I$ B) `! b* ?
                                    2、电力系统电磁暂态计算与EMTP应用
    ' V* H5 i9 ?  s" L% T) L1 y* M! w" K# Z/ m; p

    / q6 ]- j0 ^9 s$ n) _5 n3 _  n  \
    6 G! w, n% k- h
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-23 10:29:43 | 显示全部楼层
    回复 7# xingzhexiaobai : Z  H1 x( K2 E
    1 o3 Y2 i" }/ j, [
      近似负序与正序相等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-13 16:54:26 | 显示全部楼层
    为什么一直显示   附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 05:43

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表