请问BPA能够计算,所给数据是标幺值的,且没有给基准值的情况吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-16 21:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    请问BPA能够计算【潮流计算为例】,所给数据是标幺值的,且没有给基准值的情况吗?
    / V0 J, e# y9 S: S3 @告诉的功率全是标幺值,线路标幺值,且没有告知基本的电压基准,功率基准。) N  k% \! X2 Y# Y' M
    请大神帮忙回答下,谢谢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2807 天
    连续签到:22 天
    发表于 2013-3-17 00:12:22 | 显示全部楼层
    基准电压就是电网的正常电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-3-17 08:50:08 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum ) n2 F( O" n+ G% j
    1 x, }& T8 Z7 L. ^" h2 L. g- e
    电网的基准电压是不知道的,另外,我这是为了验证与手算的结果是否一样,用来测试的。+ d# k8 h8 H& y. @6 R3 Y: p" B
    所以,一开始的数据都是标幺值下,没有额外条件的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2807 天
    连续签到:22 天
    发表于 2013-3-17 22:12:09 | 显示全部楼层
    那应该有一个标准值或者说参考值吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-22 14:43:17 | 显示全部楼层
    似乎不是吧!!!!!!1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-23 10:00:08 | 显示全部楼层
    我也在用BPA算六节点系统,情况和楼主一样,母线的基准电压不知道,不知道楼主问题解决了没?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-30 15:02:05 | 显示全部楼层
    功率基准有默认值的,如果不设置基准值就是100MVA,电压不舍基准的话,BPA是算不了的
    9 S& Y0 F8 D* G2 D5 \- T9 x
    * f& R6 _4 X' ^$ j* F  D, H希望对你有帮助

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    goodluckyang + 1 这样子啊

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-31 07:00:02 | 显示全部楼层
    回复 1# goodluckyang
    " k+ j% P" I1 g3 B8 A- k  {3 q" a* c  A. g) z8 R
    7 B) j# G% H4 K" f
        直接用标幺值计算即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-31 10:24:18 | 显示全部楼层
    功率基准有默认值的,如果不设置基准值就是100MVA,电压不舍基准的话,BPA是算不了的: b# `+ ]0 |- X

    2 {4 W; X5 U; H: U. k3 i6 L# q希望对你有帮助* i4 l. ?9 S5 c/ n5 ~! n8 w
    sunek 发表于 2013-3-30 15:02
    8 X: p! Y2 |% o0 j# ~5 ^

    # s) Z" [, U+ [) \- o; K+ z$ k: g# s3 }1 M
       版主大人,借路请教下,BPA的潮流计算的貌似取的不是标准的标幺值?
    0 f1 H1 E* t  a3 S   比如data卡数据位ieee39标准节点,其中的线路电阻、电抗数据均为0.0XX这样的标幺值
    5 g  ?" [$ ]1 I8 \. |
    3 K: o: Z) Z9 T/ M% l   但是在线路短路故障计算后得到的线路视在阻抗,结果 为Z=XX.XX,R=X.XX 这样 增大了将近100倍
    % a1 P9 |; n& e. J( o- M5 D, _) u8 k, e+ u' R4 Z
       请教下版主大人,BPA可以像psasp那样 自己设定统一的标幺值么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-4-4 18:55:02 | 显示全部楼层
    回复 8# cxxgtxy & f$ d! N6 C; d3 p" @
    ; j$ I! C8 F. r' D! A% b/ [+ ]+ O* _
    5 h6 M4 z, q9 `9 y
        是吗?但是线路卡和,母线卡等中,不都是写上额定电压吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】