设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2065|回复: 10

[讨论] HVDC

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-25 22:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
做power flow, 但是系统里面有一条HVDC,查书说可以用最简单的模型代替,原文是这样的
" Q' {- {, }2 b& v1 jFor remote dc links, which do not have a significant impact on the results of the stability analysis, 5 z8 R; ~9 F6 z* C2 e
very simple models are usually adequate. The dc links may be represented as constant active and
3 ?* U+ l- D( s3 Ereactive power injections at the ac terminal s of the converters.9 p6 z, X, _$ e
想问这要如何建模,前辈们能否给个最简单的录入HVDC的例子,我现在不太明白, 我可以在这条线的一端用一个generator代替,; y4 ?! O, x0 k. m8 P
另一端用一个load代替, 然后线用lossless 的线代替这条HVDC吗? 请各位大侠帮帮忙。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2792 天
    连续签到:7 天
    发表于 2013-3-25 22:44:37 | 显示全部楼层
    顶楼主一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-25 23:35:19 | 显示全部楼层
    回复 1# 大萝卜
    5 z/ A$ T( x! W- D8 i/ m0 B) X6 N+ E" o4 w, X4 a$ o1 K4 r4 `
    它的意思是说用最简单的直流模型代替,也就是+—负荷模型,送端用+负荷代替,比如发送3000MW,你就在整流侧用一3000MW的有功负荷代替,受端用-的负荷代替。直流还有响应模型(CDC4和CDC6等)和详细模型(不需要关注)。PSS/E自带算例里面有直流潮流模型的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-3-26 00:13:35 | 显示全部楼层
    回复 3# 水木羽泉
    0 D# @9 |: F8 B; P, ^0 j0 @" R% U9 ]3 v3 F! M
    谢谢,我找算例,没有找到例子。。。,那个算例的名字是什么,我要做一个初始状态,发送600MW的有功,按您说的,发送端加一个正的600MW的负荷模型,收端加一个负的600MW的负荷模型,在之后动态仿真时,这个600MW的是不是一个固定值?这条直流输电线上的power flow加上这600MW的负荷是否能看作这根HVDC实际所传输的有功。真是麻烦你了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-4 14:20
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-26 08:18:21 | 显示全部楼层
    来学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-26 11:31:53 | 显示全部楼层
    回复 4# 大萝卜 + }2 o: B# r9 T8 O9 O1 X
    # j0 \3 g) x* z+ G/ p2 d

    + x0 R$ d% S, Q4 I5 Q, M   PSS/E里面的sample.raw。里面有直流的潮流数据。因为你的前提条件“For remote dc links, which do not have a significant impact on the results of the stability analysis,
    6 {' }% _  [& Qvery simple models are usually adequate. The dc links may be represented as constant active and" s% Q6 H1 U, r& S4 K
    reactive power injections at the ac terminal s of the converters.”使用的是恒负荷模型,牵涉到模型的适用性,你可以看相关论文资料。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-3-26 18:12:18 | 显示全部楼层
    回复 6# 水木羽泉
    % i' b9 L' t) |
    9 ?2 Q" Y" w1 k, u嗯嗯,谢谢你,我找到了,教育版上没有这个例子,在这个例子里,bus 301到bus3022和bus3021上有两条2-term DC, 它的设置是我需要的那种最简单的横负荷的设置吗?我看到它的setval 是1500MW,power control 方式,是否说明这条HVDC输送的恒定的1500MW的电量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-26 18:21:31 | 显示全部楼层
    回复 7# 大萝卜
    - ?" n, b8 M& S
    ! H, y% j2 x  `) K3 H, B0 v6 u' D% T+ C  @+ ?
       它那个不是恒负荷模型,是两端直流模型啊。你要变为恒负荷模型,就得把直流线路去掉,在换流站挂负荷啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-3-26 18:54:32 | 显示全部楼层
    回复 8# 水木羽泉 ) B0 W1 b8 J- u2 r6 t% v0 z$ A
    4 Y) `+ O$ p7 k5 K- j) d! N* |
    我这是弱爆了。。。但我还想问下,那我可以去掉直流线路,在发送端的bus上挂个负荷,在接收端的bus上挂个generator吗?真是都不好意思问了。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-3-27 17:24:17 | 显示全部楼层
    学习 一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-29 21:09

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表