做power flow, 但是系统里面有一条HVDC,查书说可以用最简单的模型代替,原文是这样的
2 \8 @, H% p& z$ WFor remote dc links, which do not have a significant impact on the results of the stability analysis,
' p, V# H4 O% n  [& ^very simple models are usually adequate. The dc links may be represented as constant active and 3 c+ M# ?7 i2 g, s: K4 M
reactive power injections at the ac terminal s of the converters.8 e+ J. T3 q  F' R" b
想问这要如何建模,前辈们能否给个最简单的录入HVDC的例子,我现在不太明白, 我可以在这条线的一端用一个generator代替,
$ H! {1 o8 @, K/ A另一端用一个load代替, 然后线用lossless 的线代替这条HVDC吗? 请各位大侠帮帮忙。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2013-3-25 22:44:37 | 显示全部楼层
    顶楼主一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-25 23:35:19 | 显示全部楼层
    回复 1# 大萝卜
    : h2 K7 O) F* [+ q/ I
    # d# Y1 {$ A. o$ j它的意思是说用最简单的直流模型代替,也就是+—负荷模型,送端用+负荷代替,比如发送3000MW,你就在整流侧用一3000MW的有功负荷代替,受端用-的负荷代替。直流还有响应模型(CDC4和CDC6等)和详细模型(不需要关注)。PSS/E自带算例里面有直流潮流模型的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-3-26 00:13:35 | 显示全部楼层
    回复 3# 水木羽泉
    ( P% a: K$ \8 r5 x9 M1 o: \1 Y3 D4 f( }# H) R
    谢谢,我找算例,没有找到例子。。。,那个算例的名字是什么,我要做一个初始状态,发送600MW的有功,按您说的,发送端加一个正的600MW的负荷模型,收端加一个负的600MW的负荷模型,在之后动态仿真时,这个600MW的是不是一个固定值?这条直流输电线上的power flow加上这600MW的负荷是否能看作这根HVDC实际所传输的有功。真是麻烦你了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-4 14:20
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-26 08:18:21 | 显示全部楼层
    来学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-26 11:31:53 | 显示全部楼层
    回复 4# 大萝卜
    * t- n" W& ~" [8 k4 B  R. i8 ?& L( U% E
    + r1 ^* d" |. a
       PSS/E里面的sample.raw。里面有直流的潮流数据。因为你的前提条件“For remote dc links, which do not have a significant impact on the results of the stability analysis,
    ) Y" Q+ u! W8 h7 C, Dvery simple models are usually adequate. The dc links may be represented as constant active and- e8 B" x1 H7 Q3 g" K5 t( ]
    reactive power injections at the ac terminal s of the converters.”使用的是恒负荷模型,牵涉到模型的适用性,你可以看相关论文资料。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-3-26 18:12:18 | 显示全部楼层
    回复 6# 水木羽泉 * B' O$ o2 K8 W2 G! e. p3 Q

    ; f4 A: }( I+ b7 @8 l8 Y; g嗯嗯,谢谢你,我找到了,教育版上没有这个例子,在这个例子里,bus 301到bus3022和bus3021上有两条2-term DC, 它的设置是我需要的那种最简单的横负荷的设置吗?我看到它的setval 是1500MW,power control 方式,是否说明这条HVDC输送的恒定的1500MW的电量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-26 18:21:31 | 显示全部楼层
    回复 7# 大萝卜
    - C( j6 N$ \; z2 r+ X+ x
    ; I9 A$ v: I' I" A6 p
    # i) X; o$ H* T* g+ z# S   它那个不是恒负荷模型,是两端直流模型啊。你要变为恒负荷模型,就得把直流线路去掉,在换流站挂负荷啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-3-26 18:54:32 | 显示全部楼层
    回复 8# 水木羽泉
    5 U+ C+ {, t; y7 F7 A1 l, A) V, t( w( M+ U
    我这是弱爆了。。。但我还想问下,那我可以去掉直流线路,在发送端的bus上挂个负荷,在接收端的bus上挂个generator吗?真是都不好意思问了。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-3-27 17:24:17 | 显示全部楼层
    学习 一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 12:50

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表