做power flow, 但是系统里面有一条HVDC,查书说可以用最简单的模型代替,原文是这样的 % w, [! m' x6 _2 g
For remote dc links, which do not have a significant impact on the results of the stability analysis,
- Z8 N# m8 V2 W! qvery simple models are usually adequate. The dc links may be represented as constant active and
- A; M5 M+ k+ u2 O* o) L' Hreactive power injections at the ac terminal s of the converters.
' E, i7 V2 k) F5 A0 g( U6 B想问这要如何建模,前辈们能否给个最简单的录入HVDC的例子,我现在不太明白, 我可以在这条线的一端用一个generator代替,7 b6 |* h2 j& w& i
另一端用一个load代替, 然后线用lossless 的线代替这条HVDC吗? 请各位大侠帮帮忙。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3155 天
    连续签到:13 天
    发表于 2013-3-25 22:44:37 | 显示全部楼层
    顶楼主一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-25 23:35:19 | 显示全部楼层
    回复 1# 大萝卜 : n  [1 G+ J5 {, o" {3 Q

    ( d, ?* M1 ^( h$ Y它的意思是说用最简单的直流模型代替,也就是+—负荷模型,送端用+负荷代替,比如发送3000MW,你就在整流侧用一3000MW的有功负荷代替,受端用-的负荷代替。直流还有响应模型(CDC4和CDC6等)和详细模型(不需要关注)。PSS/E自带算例里面有直流潮流模型的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-3-26 00:13:35 | 显示全部楼层
    回复 3# 水木羽泉
    3 C8 U7 {. y! o5 O' v, d- j, Z9 u" G( `! k3 ^$ G$ @
    谢谢,我找算例,没有找到例子。。。,那个算例的名字是什么,我要做一个初始状态,发送600MW的有功,按您说的,发送端加一个正的600MW的负荷模型,收端加一个负的600MW的负荷模型,在之后动态仿真时,这个600MW的是不是一个固定值?这条直流输电线上的power flow加上这600MW的负荷是否能看作这根HVDC实际所传输的有功。真是麻烦你了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-4 14:20
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-26 08:18:21 | 显示全部楼层
    来学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-26 11:31:53 | 显示全部楼层
    回复 4# 大萝卜 , `# m. T1 Z( l! Q% m
    - U! L" b( N. M- t, Y. g
    7 x. }; C0 i& I. F
       PSS/E里面的sample.raw。里面有直流的潮流数据。因为你的前提条件“For remote dc links, which do not have a significant impact on the results of the stability analysis,
    3 x$ d0 x# d$ g' s7 Q- {  U: z6 svery simple models are usually adequate. The dc links may be represented as constant active and
    9 h/ ^# s  \( D; Xreactive power injections at the ac terminal s of the converters.”使用的是恒负荷模型,牵涉到模型的适用性,你可以看相关论文资料。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-3-26 18:12:18 | 显示全部楼层
    回复 6# 水木羽泉
    % k, K/ T) U' I0 O) z& C
    9 @% ^' p8 x$ n4 ?  e% m- P嗯嗯,谢谢你,我找到了,教育版上没有这个例子,在这个例子里,bus 301到bus3022和bus3021上有两条2-term DC, 它的设置是我需要的那种最简单的横负荷的设置吗?我看到它的setval 是1500MW,power control 方式,是否说明这条HVDC输送的恒定的1500MW的电量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-27 19:34
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-26 18:21:31 | 显示全部楼层
    回复 7# 大萝卜
    4 i8 D) Q' E. n, i0 S6 c& f) e5 L

    / k" o# ^9 I# Q" ^# ^9 r" W3 {% Y   它那个不是恒负荷模型,是两端直流模型啊。你要变为恒负荷模型,就得把直流线路去掉,在换流站挂负荷啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-3-26 18:54:32 | 显示全部楼层
    回复 8# 水木羽泉
    . D' R; |) o& l( b, M* y! C9 y
    0 s. ~; {- \) e/ S+ Z我这是弱爆了。。。但我还想问下,那我可以去掉直流线路,在发送端的bus上挂个负荷,在接收端的bus上挂个generator吗?真是都不好意思问了。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-27 17:24:17 | 显示全部楼层
    学习 一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 17:50

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表