发表于 2010-8-5 03:37:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 sswerc 于 2010-8-5 03:41 编辑 . \/ ^6 o8 c* g* p4 v' A% s+ l
已经一年了。
0 Y. r. V/ C  @$ R1 m* S% e3 Y$ E潮流计算是作为动态仿真的初始条件。 动态仿真是为稳定性研究。 如果研究现代风机的无功控制 ...
8 a2 F0 W+ \0 G7 S7 L0 vManniQin 发表于 2010-3-27 00:45
& s) b! s; \" ~5 p
6 J, {: Q5 F' G2 \6 V7 v

$ d% s1 f% Q2 Z# L    同意!Load Flow是为动态仿真提供必要的初始条件,可以给出风机内部等值电路里8个未知变量的初始值。至于把风机看做PQ还是PV节点,还是取决于具体仿真的需要,有些文章甚至把风机节点看做RX节点。文章参考:
/ ~* W' h- `! I" T5 V) z[1] J. F. M. Padron and A. E. F. Lorenzo,"Calculating Steady-State Operating Conditions for Doubly-Fed Induction Generator Wind Turbines," IEEE Trans. Power Systems, Vol. 25, No. 2, May 2010/ V2 Y$ K/ z0 B9 R
[2] A. Feijoo and J. Cidras,"Modeling of Wind Farms in the Load Flow Analyisis," IEEE Trans. Power Systems, Vol. 15, No. 1, Feb. 2000
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-11-6 08:33
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-5 07:47:05 | 显示全部楼层
    回复 61# sswerc
    4 a8 \* Q7 C/ a# M* l' d& J. I* ^9 g& a
    ! v7 z8 O: G; y! s; c; t
        謝謝樓上提供文獻
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-24 19:10:18 | 显示全部楼层
    请问IEEERTS79中风电场该看做什么模型?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-7 15:12:32 | 显示全部楼层
    顶,看看,有用处
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-7 15:14:33 | 显示全部楼层
    请楼主继续提供技术支持啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-7 15:16:05 | 显示全部楼层
    PQ应该跟符合实际
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-7 17:30:25 | 显示全部楼层
    这个思路还是蛮不错的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-8 10:26:11 | 显示全部楼层
    向各位大虾学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-22 10:39:38 | 显示全部楼层
    回复 5# kwring ) ]( n% a; @. b7 G5 @
    ' h- U' P4 b$ C- Z( [; `* p  P0 r

    - P" y, f4 ~! M! R+ |# L3 Y    请问你做风电场潮流是用什么软件 ,我最近也在做这个,考虑用PSAT入手,但是好像不行,因为风速模型那边出问题了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-24 09:58:56 | 显示全部楼层
    回复 16# achipmunk , x' v3 o- U& U' ~+ h

    9 ?" S7 a8 I" v$ S
    0 k  _5 N1 q3 F$ e    我也同意你的观点,风电场到底是PV还是PQ取决于系统的无功是否充足,如果无功充足,通过逆变器的控制作用,风电场就可以等效成PV节点;如果系统无功不足,逆变器的输出无功能力毕竟很有限(不仅与最大输出无功有关,与此时的输出有功也有关),那么这个时候风电场就是一个PQ节点处理。