发表于 2013-1-25 22:25:58
|
显示全部楼层
1. 关于如何设置变压器的Phase Shift3 F3 N. ~% |9 i, K" p3 p& n3 i+ B
右键单击一个变压器->Edit Data->Basic Data->左键选择Type0 P( r" G# w1 }1 Y& b0 S6 a
在Type的Basic Data页面里,有一个Phase Shift的参数设置 (可选数值为30度的倍数)
0 B I; v! u/ s; N0 `; ?: G5 N C7 C) d1 {4 V0 U
) y9 n0 J5 _% b1 D/ c
# M" D4 {5 m& V: D2 V1 }2. 对仿真有何影响
" c1 T% Z( P' I1 }9 w% K设置了变压器的Phase Shift之后,Bus Voltage Angle就会加上这个偏移值,举一个例子给你看比较直观( x" B, S( I& w0 W5 K+ ]. w! P1 c
, K" i7 R4 s) N
以WSCC 9 Bus System为例
. }" Q' L) m$ v/ t(1) Phase Shift设置为0的时候,
7 g+ ^, o/ y5 U+ ~- | jBus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg)3 J: v& { W B6 i5 Z: s: b; M
Bus 2 | 1.02 | 9.48! {! G- a/ P; t1 n# o5 M
Bus 7 | 1.02 | 3.88) H0 s5 p( N' P' M) s
$ z \$ ?& z, m X
(2) Phase Shift设置为150的时候,(注意是3个变压器都设置成5*30)
8 D; y4 l, u& g7 XBus ID | Bus Vol (pu) | Bus Ang (Deg): k5 m6 h' m8 |
Bus 2 | 1.02 | 9.48 {. J2 X6 v. @4 a, C# j& |3 W
Bus 7 | 1.02 | 153.88
+ G V. z+ S8 Z% F: w) I
# E# W+ R7 Z+ c) C1 a! i# }
, l" Z2 I3 C+ W9 u: H$ Q: ]# ?
3. 关于小问题
3 b# R- V" _0 h6 Y这个我似乎没找到你提到的AS
6 s( n7 W5 T# A+ Z2 l1 o9 b不知道你说的是不是这个Corresponding Bus Type (但是只有PQ和PV这两种)2 A- q$ D6 C# G1 ?
( E5 H$ X: b# ` o+ I9 `3 O" y$ g( | s& L9 W
5 G9 m4 D! D: P* o: l- @
4 k( D) X5 D7 n# s) [2 U
7 v- E, F' G, k4 X% j(首次发帖,如有格式等不当之处敬请版主指正) |
评分
-
查看全部评分
|