小弟最近学习用matpower计算潮流程序,已case9为例,系统基准功率是mpc.baseMVA = 100,根据我的了解,基准功率的改变不会对计算结果产生影响,但是当改变mpc.baseMVA 的时候,线路的输送功率和网损都有了明显的变化,例如,将mpc.baseMVA = 100,计算出的网损为 P=4.955MW,Q= 51.31MVa,mpc.baseMVA = 200时,网损为P=2.322  ,   Q=26.21。此外,bus data里面的baseKV(母线基准电压)这一列的数值无论如何变化,都不会影响最后的计算结果,这也是我无法理解的。因为基准电压改变后,初始值默认是标幺值1,也就是实际的电压已经改变了,那么潮流的计算结果肯定会不一样。希望大家讨论讨论。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2487 天
    连续签到:10 天
    发表于 2012-12-12 02:18:50 | 显示全部楼层
    看来楼主很容易发现问题啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-12-12 11:28:53 | 显示全部楼层
    求指点指点指点····
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-12-20 10:07:52 | 显示全部楼层
    个人认为,IEEE标准节点给的数据是以功率100MVA,基准电压有的给了有的没给,基准功率的改变需要重新标幺的,所以计算结果会变,但对基准电压我也比较疑惑,希望懂的人给指点一下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-12-23 11:14:15 | 显示全部楼层
    在case文件里面,功率P和Q都是以有名值给出的,并不是标幺值,这才是奇怪的地方
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-12 23:49:32 | 显示全部楼层
    我也发现一个问题,用matpower算潮流,数据格式中Qmax和Qmin给出无功限制后,算出来的结果与原来不加限制一样。原来不加限制算出的PV节点发出的无功是24.3,我加的Qmax是24,按道理来说计算潮流的时候这个PV节点应该转为PQ节点,但是结果还是和原来一样,还是发出24.3的无功。求教各位朋友,有没有发现这个问题。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-25 16:35:35 | 显示全部楼层
    楼上都是牛人啊~~向你们学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-24 10:32:58 | 显示全部楼层
    回复 1# stoneboy007
    4 p1 y2 u0 S; ?! M8 k  C4 J+ Y, u( {, R" F, s6 T5 l
    & B; l) e8 a; W8 Y
        其实matpower没有错。楼主的理解也没有错。
    ; C: u9 J! C+ h- P# f这里面存在一个概念,就是matpower的base这是可以随便取的,但是默认的线路参数是基于100M Base下的,如果改成200M的BASE,那么线路参数必定得改。
    7 J2 _$ q, a. B另外改了基准值以后,楼主得到的100*5几乎和200*2.6差别不大啊,这其中的原因就是线路参数没有对应上。
    ( k% {1 Y6 g# K" ]6 F. |( @' u如果楼主按照100M的基准计算后,再按照200M的基准(同时重新标幺化线路参数),那么得到的结果是相同的。
    $ @" M5 w, `/ e3 A+ v我已经亲手测试过, m1 R- n% X- u0 k. I( a
    希望能帮到你
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-26 07:42:54 | 显示全部楼层
    回复 5# stoneboy007 9 Q  V" |  ^3 M, Z" q

    : |& y% ~) Q' w% W8 c
    + s  L" {7 y- w9 ^& f1 _! ^7 G% N    当然是有名值给出来的。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-26 07:44:04 | 显示全部楼层
    回复 6# edwardsy ( d/ F( n7 Q2 W
    ( m4 @/ o+ F+ f6 z' w" V

    % Q) w( A  x* n% q& h6 u7 r4 w    我运行过了,为啥结果是对的?你确定你改的对?