我用理想电压源,直接测电压源的输出电压总是偏低

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-27 11:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
比如说,35kV的理想电压源,电源侧的输出电压幅值低于30kV110kV的理想电压源,电源侧输出电压幅值低于90kV
0 Y* |* X+ q* ]# N  Z/ X4 W8 `* w也不知道是为什么,难道跟星三角接法有关?' K( G, Z. q5 X
电源应该都是Y解法吧,中性点接地在输出测直接测对地电压应该就是35kV的线电压有效值吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:17:31 | 显示全部楼层
    回复 1# two_zero
    " H/ x1 d0 U5 `4 p7 Y/ |9 B0 e
    ; y; ]( X, `+ E, s  j( z电压源本身有内阻,你看一下内阻值是多少,如果太大的话会造成分压,减小输出电压。
      b8 d4 \7 F+ Z0 _
    1 u# i! O, p3 L1 `7 C想得到恒定的电压内阻就把内阻值改小一点吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 15:23:31 | 显示全部楼层
    回复 2# tommy_jiang
    5 g4 i  |% w1 u( p1 c  O7 n6 B
      T0 F2 l& @' T; f2 a+ {/ L: o1 w9 I- e
       不是的,我采用的是内阻为0的理想电压源
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-19 01:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:38:32 | 显示全部楼层
    楼主能把仿真文件贴上来吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:44:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 tommy_jiang 于 2012-11-27 15:46 编辑 " D! M& n+ V5 Z1 E# E2 Q

    , B& \4 ?8 d( w9 p# N回复 1# two_zero
    + x" I! t/ H. k& D: |9 b  w. W
    ' K' u9 E# |/ E& k" `抱歉是我没看清问题。' j+ H) l/ q0 n9 x

    4 w/ A1 ]+ g6 v* m. e( d. z- K9 S你测的是输出端对地电压,是相电压的值。如果线电压是35kV的话,看相电压波形的话幅值应该是35/sqrt(3)*sqrt(2)=28.6kV左右,和你说的小于30kV相符。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 19:42:06 | 显示全部楼层
    回复 5# tommy_jiang
    ' Q9 C  V" Z% C$ Y( O  l6 h% w, l
    % h9 `- p7 x. ^是这样啊,可为什么还要除以根号2呢,我看电源里填值的时候,填35kV的那个空格边上标了RMS的字样,我还以为填进去的直接就是有效值呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 19:43:51 | 显示全部楼层
    简单传输电路.rar (1.99 KB, 下载次数: 3) 回复 4# westmoon
    ! z4 a2 K9 F" v( I8 ]3 D! p  n# p2 X麻烦你了3 K+ t) L* Y# [3 K( Z9 E( `
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 20:06:43 | 显示全部楼层
    回复 6# two_zero
    0 O' ~  @( W9 }7 G2 h. @% h, P3 Y9 N4 _* a) t
    不是除以根号2,是乘以根号2。% e" _; }6 K  V5 c

    6 r' M9 F8 g; R你说的没错,填的是线电压有效值,所以你需要先转化为相电压有效值,除以根号3。然后再把相电压有效值转化为相电压幅值,乘以根号2。$ i( z+ x  ], d, K1 Y
    8 d7 H8 R' K$ M/ b3 ~, L3 x. X6 A

    ; ]6 t2 D; D9 z) N建议把电路原理的知识在复习一下吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 21:03:59 | 显示全部楼层
    回复 8# tommy_jiang 3 g1 ^8 Y  i7 H
    3 W4 g+ h9 k1 X6 p* ]- E' F

    - F$ f+ T* K, v* t5 ?   是我搞混了。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-19 01:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-28 01:24:36 | 显示全部楼层
    回复 9# two_zero
    . T3 b5 B' m- l" e- ^6 ~$ G6 ^& @+ `% ]; x3 c% v' M; P
    6 t! K7 g4 v. R4 j( {( \! b. }
       确实是你搞混了~电路木有问题