[讨论] 我用理想电压源,直接测电压源的输出电压总是偏低

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-27 11:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
比如说,35kV的理想电压源,电源侧的输出电压幅值低于30kV110kV的理想电压源,电源侧输出电压幅值低于90kV
) k/ T! d: J) N1 L3 W! w* c也不知道是为什么,难道跟星三角接法有关?7 K0 v1 A7 o3 _
电源应该都是Y解法吧,中性点接地在输出测直接测对地电压应该就是35kV的线电压有效值吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:17:31 | 显示全部楼层
    回复 1# two_zero + [+ R. C0 i: u

    ( V1 E+ J$ e3 B/ X电压源本身有内阻,你看一下内阻值是多少,如果太大的话会造成分压,减小输出电压。* q) V9 B- v4 F0 i- v# \
    5 O1 i3 W: t" E  ~9 [
    想得到恒定的电压内阻就把内阻值改小一点吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 15:23:31 | 显示全部楼层
    回复 2# tommy_jiang ) U# c& ~8 ]5 D! s1 ]
    0 g, O+ M0 N& C* `+ r* N5 s
    1 K9 y$ A4 `, u& ?. T3 e4 X/ ^# I3 @
       不是的,我采用的是内阻为0的理想电压源
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-19 01:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:38:32 | 显示全部楼层
    楼主能把仿真文件贴上来吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:44:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 tommy_jiang 于 2012-11-27 15:46 编辑
    % |/ e4 _- f% ^% j8 z: {: f* s) J# D
    回复 1# two_zero # X# H# K* k& G& f
    2 P/ {8 J/ m+ e* l! N- I0 N
    抱歉是我没看清问题。8 ]. l( h( _; U" O" g) J
    : ^: \2 Q2 L2 P( p
    你测的是输出端对地电压,是相电压的值。如果线电压是35kV的话,看相电压波形的话幅值应该是35/sqrt(3)*sqrt(2)=28.6kV左右,和你说的小于30kV相符。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 19:42:06 | 显示全部楼层
    回复 5# tommy_jiang ( P/ H0 [8 ~1 X3 N

    ' L2 {& m; |" h8 x9 X9 [3 T是这样啊,可为什么还要除以根号2呢,我看电源里填值的时候,填35kV的那个空格边上标了RMS的字样,我还以为填进去的直接就是有效值呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 19:43:51 | 显示全部楼层
    简单传输电路.rar (1.99 KB, 下载次数: 3) 回复 4# westmoon
    5 Q7 N, n- ]$ |6 C0 Z' H1 {麻烦你了
    ! B* M. s/ j1 b& s; K; e
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 20:06:43 | 显示全部楼层
    回复 6# two_zero
    & b, h6 j) `7 M) @- q* _6 z) I# k; y' i: a# c2 ^
    不是除以根号2,是乘以根号2。, ?  I) {5 A0 w1 C- p
    + w# B8 w: w# ~8 |. n. ^
    你说的没错,填的是线电压有效值,所以你需要先转化为相电压有效值,除以根号3。然后再把相电压有效值转化为相电压幅值,乘以根号2。
    ) M6 @( z" [* q6 }  u- j
    & f/ l1 k' q* P9 W4 @. I, L0 L/ U. {8 v3 O7 c
    建议把电路原理的知识在复习一下吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 21:03:59 | 显示全部楼层
    回复 8# tommy_jiang 9 A3 H8 `* f# D8 `" f& p; `
    7 [" u: p  W# V+ J& {) s
    1 ?! p% y/ ~5 p; ^9 f0 I$ Z
       是我搞混了。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-19 01:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-28 01:24:36 | 显示全部楼层
    回复 9# two_zero
    " V7 v# i  B) g7 ]5 q. ?; ?/ }% a6 o

    % D) f: n2 F* ^( z# z6 }   确实是你搞混了~电路木有问题