比如说,35kV的理想电压源,电源侧的输出电压幅值低于30kV110kV的理想电压源,电源侧输出电压幅值低于90kV1 b7 [- P( o; l/ d- r( r7 @1 H
也不知道是为什么,难道跟星三角接法有关?7 a" U' @, v3 J+ ~9 b# _0 U
电源应该都是Y解法吧,中性点接地在输出测直接测对地电压应该就是35kV的线电压有效值吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:17:31 | 显示全部楼层
    回复 1# two_zero 8 N8 u3 E+ u" q. Z4 S' U0 _; k
    . E- ~$ _+ U1 q$ J
    电压源本身有内阻,你看一下内阻值是多少,如果太大的话会造成分压,减小输出电压。
    $ d" {, G+ r+ O- J5 |& G: q) u& P. X9 X' z+ g: Y, v
    想得到恒定的电压内阻就把内阻值改小一点吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 15:23:31 | 显示全部楼层
    回复 2# tommy_jiang
    ! q: p; c/ y! q' |% N" p3 c7 M. ]6 ?
    $ D' c5 W$ R5 S, R* S
       不是的,我采用的是内阻为0的理想电压源
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-19 01:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:38:32 | 显示全部楼层
    楼主能把仿真文件贴上来吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 15:44:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 tommy_jiang 于 2012-11-27 15:46 编辑
    0 P+ Y& D/ ~1 t5 s3 L5 a( z
      F% e) U1 S- L; s6 S+ Z, j/ O$ J回复 1# two_zero
    ' X" R( D2 C$ M' v3 g
    - E" o. ~4 a8 L/ T5 v7 N+ L1 k+ l抱歉是我没看清问题。
    ! Z, A1 B' u& {. V5 y- G5 e4 k0 J4 l$ [
    你测的是输出端对地电压,是相电压的值。如果线电压是35kV的话,看相电压波形的话幅值应该是35/sqrt(3)*sqrt(2)=28.6kV左右,和你说的小于30kV相符。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 19:42:06 | 显示全部楼层
    回复 5# tommy_jiang 1 K% }6 m% E2 G6 v. Q; y2 F# v

    * ]- E9 ?5 s8 k2 ^# v是这样啊,可为什么还要除以根号2呢,我看电源里填值的时候,填35kV的那个空格边上标了RMS的字样,我还以为填进去的直接就是有效值呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 19:43:51 | 显示全部楼层
    简单传输电路.rar (1.99 KB, 下载次数: 3) 回复 4# westmoon & W$ Q5 t* F7 w6 `) b
    麻烦你了
    % d4 n( W# c- W7 E. L& ^
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 20:06:43 | 显示全部楼层
    回复 6# two_zero 1 k/ j  i' s- r7 t: G3 O
    * d7 v1 e1 U8 l- c2 b9 _5 U% \
    不是除以根号2,是乘以根号2。
    ; x! |3 f. G# R  x8 O$ E: y& b9 g$ t/ [
    你说的没错,填的是线电压有效值,所以你需要先转化为相电压有效值,除以根号3。然后再把相电压有效值转化为相电压幅值,乘以根号2。# j% \% a; |! {6 C, m; y
    , L5 t, W! e( j! j) K) o* @
    ( d& a; R1 P7 @- d1 s5 q- T* e
    建议把电路原理的知识在复习一下吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-27 21:03:59 | 显示全部楼层
    回复 8# tommy_jiang 0 T( j9 @" @- [7 S; {! ]$ s- L

    & k6 z' @" ]" f7 q
    ; r! n4 F0 V: y   是我搞混了。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-19 01:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-28 01:24:36 | 显示全部楼层
    回复 9# two_zero
    5 X1 F% W/ r: u$ \3 C7 u0 p" M7 A2 T/ R1 D9 r' }+ O

    . @2 B) y. n+ |- U- z   确实是你搞混了~电路木有问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-12-16 14:57

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表