    母线PT高压熔丝单相熔断时运行人员可转检修后更换,
    4 G. w* X4 W7 W% D但是多相熔断后就不能,请教里面的具体缘由,还有要怎么办?. m0 @* p3 Q; U6 ]
    谢谢!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2012-10-26 10:18:43 | 显示全部楼层
    多相熔断后很危险的,建议直接更换,就不要检修了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-26 12:09:42 | 显示全部楼层
    处于运行安全考虑。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 16:32:18 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum
    * i6 ^$ n: q! ?7 [
    . V2 [% j) _! M' I6 x$ C* c4 b- q6 `: Q! v5 l+ x
        怎样判断是单相还是多相?谢谢!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2012-10-26 16:49:46 | 显示全部楼层
    好像不能简单地用仪表人工去检测,得做绝缘测试和多相故障分析,首先判断高压母线熔断的状况,还有进行断路校准,最后通过对测试数据的分析得出是单项还是多项
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 21:43:48 | 显示全部楼层
    回复 5# redplum
    6 S( U- f4 ]2 _! m2 k
    / f. B7 ]" r: p+ b( F0 }9 p3 o' |4 v, f8 c% W
        谢谢7 Z& z. G2 j& a- H" B. ~
    我好奇能通过光字牌和仪表指示来判断吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2012-10-26 22:37:36 | 显示全部楼层
    仪表应该用那种无线测量的手握式仪表通过检测温度辨别熔断程度,但是不能判断是单相还是多相熔断。光字牌用法不清楚。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 23:17:28 | 显示全部楼层
    回复 7# redplum
    7 C  U; p* h: L( x4 [9 }
    * G( K3 U8 f8 O: T! z# L
    $ M7 s. _) z2 e( [" ?  我记得我们所里的35kV压变高压熔丝单相熔断时,熔断相电压下降,其他相电压不变,35kV母线接地光字亮,有功、无功表指示下降,电度表转速下降。
    + `9 w" y& r9 i: f% _) U# R; G 想研究一下多相熔断的现象是什么?谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2012-10-27 00:36:42 | 显示全部楼层
    才听清楚你的问题,这样的话还是用你所说的有功表,无功表和电度表测量吧,电压,电度表转速肯定和单相的时候不一样,我估计不但不降,还可能会升。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-27 01:00:00 | 显示全部楼层
    回复 9# redplum 1 F3 r1 ]5 N$ w8 Z

    + W% w9 v( V6 G( a3 R3 H( u6 f
    $ }: G( H, i& q. r2 ^    非常感谢,下次我去看看运规
    "真诚赞赏,手留余香"