    母线PT高压熔丝单相熔断时运行人员可转检修后更换,
    8 ~: _6 W8 ~, z但是多相熔断后就不能,请教里面的具体缘由,还有要怎么办?
    3 k8 r0 r; y/ e谢谢!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3076 天
    连续签到:17 天
    发表于 2012-10-26 10:18:43 | 显示全部楼层
    多相熔断后很危险的,建议直接更换,就不要检修了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-26 12:09:42 | 显示全部楼层
    处于运行安全考虑。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 16:32:18 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum ) ^2 u1 D" b4 J6 W% M

    , N. ^! x! ?8 ]
    2 d6 _- h0 k+ d5 y    怎样判断是单相还是多相?谢谢!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3076 天
    连续签到:17 天
    发表于 2012-10-26 16:49:46 | 显示全部楼层
    好像不能简单地用仪表人工去检测,得做绝缘测试和多相故障分析,首先判断高压母线熔断的状况,还有进行断路校准,最后通过对测试数据的分析得出是单项还是多项
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 21:43:48 | 显示全部楼层
    回复 5# redplum
    $ J( D9 M: }" h& m
    ! _4 F7 l: C; I! A
      h, G) y# ^8 d( i    谢谢
    4 K" I* c# w- s/ u. H/ g" W/ j& y我好奇能通过光字牌和仪表指示来判断吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3076 天
    连续签到:17 天
    发表于 2012-10-26 22:37:36 | 显示全部楼层
    仪表应该用那种无线测量的手握式仪表通过检测温度辨别熔断程度,但是不能判断是单相还是多相熔断。光字牌用法不清楚。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 23:17:28 | 显示全部楼层
    回复 7# redplum 2 n+ M% x+ f( G6 N9 S0 D* E
    . i1 i/ A: q9 J5 H- l
    & D3 e2 v# a4 v
      我记得我们所里的35kV压变高压熔丝单相熔断时,熔断相电压下降,其他相电压不变,35kV母线接地光字亮,有功、无功表指示下降,电度表转速下降。
    / t8 \% u/ j+ z 想研究一下多相熔断的现象是什么?谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3076 天
    连续签到:17 天
    发表于 2012-10-27 00:36:42 | 显示全部楼层
    才听清楚你的问题,这样的话还是用你所说的有功表,无功表和电度表测量吧,电压,电度表转速肯定和单相的时候不一样,我估计不但不降,还可能会升。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-27 01:00:00 | 显示全部楼层
    回复 9# redplum 5 d1 a4 x8 W: V
    ( z& w4 n/ ], `- d

    ! R9 B, ]5 d8 n0 ]/ F    非常感谢,下次我去看看运规
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-5-30 00:29

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表